1)领用备品备件

项目负责人按照计量中心的管理流程领用备品备件,做好领用记录。分配给各工作负责人。

2)使用备品备件

终端运维员使用备品备件后,记录其资产编号、客户户号等信息报资料员。 4)使用情况上报

资料员每周把备品备件使用明细上报计量中心仓管员,协助做好有关档案变更工作。

6、负荷管理终端改造作业流程

(1)项目负责人收到甲方的《负荷管理终端改造工作任务单》后,提前与甲方及用户沟通,做好施工前各项准备。

(2)项目负责人带领项目施工人员到达现场后,向所有项目施工人员详细交待工作区域、安全措施、安全注意事项和工作任务。

(3)项目负责人检查施工现场安全施工,确保现场安全措施的落实,对施工过程中项目施工人员的安全保护,对施工过程中有可能发生事故的行为加以制止。

(4)施工前核对现场终端与清单的信息(如终端编号等)是否一致。 (5)由项目施工人员进行更换负荷管理终端工作,期间遇到突发问题必须停止工作并向现场负责人反应,现场负责人确认无安全隐患后方可继续工作。

(6)更换负荷管理终端工作后与用户签名确认。 (7)恢复电房原貌,清洁现场,离场。 (8)按甲方要求退还已拆终端,做好退还记录。

16

(附表3)负荷管理终端改造流程图

负荷管理终端改造流程图甲方 向维护组派发改造单维护组接收改造单现场后台联系用户现场准备并落实安全措施核对配变终端信息检查封印拆除封印更换终端校验终端调试终端记录相关资料签名确认清理现场,恢复原貌撒场退还终端至甲方资料归档结束17

(附表4)负荷管理终端改造作业表单

负荷管理终端改造作业表单

维护班组 作业任务 作业负责人 作业步骤 序号 1 2 3 3.1 工作内容 仪器和工具准备 办理作业许可手续 风险评估 走错间隔,误触碰造成人身触电 带电接拆线易造成电弧或弧光伤人 现场资料核对 进入作业现场 作业环境 作业安全距离 作业日期 作业地点 作业人员 标准/要求 终端,校验仪,万用表,钳型电流表,工具,备品等 征得计量中心及用户同意 确认 √ O X 工作负责人带领进入作业现场并作安全交底;核对设备名称和编号。 接线拆线操作时专人监护;采正确姿势;使用绝缘及安全防护工具;使用符合安全要求的万用表在表端确定电压断开情况;使用符合安全要求的钳形电流表确定电流回路短接情况;没有合格的接线端子的需整改,严禁不停电换表。 核准封印、检查负荷管理终端接线、电压电流平衡和电量表底等关键资料; 作业前准备3.2 3.3 4 4.1 4.2 作业负责人检查熟悉现场环境; 作业负责人确定安全距离符合要求 18

4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 现场安全技术交底 作业分派 作业前检查 检查回路运行情况 检查弱电端子带电情况 核对用户资料 检查负荷管理终端 检查封印 更换终端 测量回路运行情况 短路电流 断开电压 测量回路情况 合上端子盒盖 拆除终端电压回路 拆除终端电流回路 拆出天线 向作业人员交待作业环境、周围设备带电情况; 向作业人员分配现场作业任务及注意事项; 检查负荷管理终端是否正常,注意检查负荷管理终端是否有断流断相情况 使用符合安全要求的电压表、验电笔测量弱电端子是否带强电 作业人员核对更换清单台账与现场是否对应; 作业人员检查负荷管理终端运行状况及记录负荷管理终端电量值; 检查用户有否窃电,开启计量柜(箱)门前检查并记录前后门封印情况;并做好记录 作业过程6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 使用符合安全要求的电压表、钳形电流表测量运行中终端三相电压、电流情况;若发现标签不对应的,检查接线情况是否有误,接线正确的需记录。 使用绝缘工具逐相可靠短接电流回路; 使用绝缘工具打开二次接线端子盒盖,逐相可靠断开电压连片; 使用符合安全要求的电压表、钳形电流表测量终端断开后电压回路情况及短接后电流回路情况,并记录时间; 确定可靠断开电压回路及可靠短接电流回路后合上接线端子盒盖; 逐相拆开电压线并使用绝缘胶布或绝缘套管套住导线裸露部分,并逐相做好标记; 逐相拆开电流线并使用绝缘胶布或绝缘套管套住导线裸露部分,并逐相做好标记; 拆除天线

19

6.9 拆下旧终端,换上新终端 确定以上工作完成后拆除需更换的终端并妥善放置,并装上新终端; 将原标记电流线根据标识顺序对应接入终端电流接线端子; 将原标记电压线根据标识顺序对应接入终端电压接线端子,顺序N、A、B、C; 接上天线,天线位置尽量外露 由工作负责人检查二次回路、天线接线是否正确、规范、牢固 使用符合安全要求的万用表分别测量各相终端电压端子与电流端子之间否有短路现象; 确定接线无误后,打开接线端子盒盖,逐相合上电压连片,顺序N、A、B、C; 逐相打开短接的电流连片; 使用符合安全要求的电压表、钳形电流表在终端侧测量恢复后电压回路情况及电流回路情况,并记录恢复时间; 记录复电后负荷管理终端电量情况及新资产铭牌信息; 打开端子盒盖,使用绝缘工具逐相可靠短接电流回路; 接入六角图测量仪电源,检查仪器通电运行状况; 将仪器测试电压线逐相接入接线端子盒电压端子,顺序N、A、B、C(严禁在终端接线端子取电压取样及电源。) 根据二次回路性质,在接线端子盒电流回路上串联接入电流回路; 监视仪器电流情况,逐相恢复接线端子盒二次电流回路; 选择仪器测量选项,根据六角图反映判断计量二次回路是否正确,并记录相关数据; 测试完毕后逐相拆开接入接线端子盒电压测试线; 6.10 接上终端电流回路 6.11 接上终端电压回路 6.12 接上天线 6.13 复电前检查接线情况 6.14 复电前测量接线情况 6.15 恢复电压 6.16 恢复电流回路 6.17 测量复电后回路情况 6.18 记录新终端资料 6.19 短路电流回路 检查六角图测量仪器6.20 情况 6.21 接入测试电压回路 6.22 接入测试电流回路 6.23 恢复电流回路 6.24 测量结果 6.25 拆开测试电压回路

20

…… 此处隐藏:822字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
低压集抄改造施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453235.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)