CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

3.5 TV断线后过流和零序过流保护

TV断线后,纵联距离保护、距离保护、零序保护带方向段全部退出,投入TV断线后的相过流保护和零序过流保护。TV断线后相过流和零序过流保护的定值均可独立整定,并公用一个延时定值。

3.6 综合重合闸

综合重合闸功能仅在CSC-101D型装置中提供。所以,本节仅适用于CSC-101D型装置。 3.6.1 重合方式

本装置可实现四种重合方式:

1) 单相重合闸:单相故障,单跳单重;多相故障,三跳不重; 2) 三相重合闸:任何故障三跳三重;

3) 综合重合闸:单相故障,单跳单重;多相故障,三跳三重; 4) 重合闸停用:任何故障都三跳不重;

重合方式的设定可通过重合闸方式切换把手或软压板切换方式来切换。 3.6.2 重合闸检定方式

本装置可实现三种重合闸的检定方式:

1) 检同期:线路侧和母线侧均有电压,且同期重合;

2) 检无压:检线路侧无电压重合,若两侧均有电压,则自动转为检同期重合; 3) 非同期:无论线路侧和母线侧电压如何,都可重合;

以上三种方式在三相断开检重合时起作用,对于单重,则不经上述条件闭锁,直接可以重合。

本装置中,“无压”为检定电压低于额定电压的30%,“有压”的门槛是额定电压的70%。检同期角度可整定。

本装置中,检同期或无压的相别不用整定,采用装置软件自动识别的方式。识别方式如下:

如果装置重合方式选为三重方式或综重方式,检定方式设为检同期或检无压方式,此时装置自动根据两侧接入电压的情况判别检定相别。若不能找到两侧满足同期条件的相别,在开关合闸状态下,则告警“检同期电压异常”。

-30-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

3.6.3 重合闸充电时间计数器

本装置重合闸功能中,设置了一个时间计时元件,实现充放电的功能,避免多次重合闸。此充电计时元件设置的充满电所需时间为15s,充电计时器充满电时才允许重合,同时点亮面板上的充电灯;未充满电时不允许重合,熄灭面板上的充电灯。 3.6.3.1 在同时满足如下条件时,充电时间计时器开始计时:

1) 断路器在“合闸”位置,即接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作; 2) 重合闸启动回路不动作;

3) 没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入; 4) 重合闸不在停用位置。

3.6.3.2 在满足以下任一个条件时,充电时间计时器清零,实现重合闸放电的功能: 1) 重合闸方式在停用位置;

2) 重合闸在单重方式时保护动作三跳或开关断开三相; 3) 收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等);

4) 重合闸启动前,收到低气压闭锁重合闸信号,经400ms延时后“放电”。 5) 重合闸启动过程中,跳开相有电流,放电。 6) 重合闸出口命令发出的同时“放电”;

7) 重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。

3.6.4 沟通三跳触点

在重合闸三重方式、停用方式或重合充电时间计数器未满的情况下,沟通三跳触点闭合。需要注意:沟通三跳触点是常闭触点,即在装置严重告警或失电情况下,沟通三跳触点闭合。本装置输出沟通三跳触点的同时,已经内部通知相应保护功能。所以,使用本装置重合闸功能时,本保护不需要接入沟通三跳输入。 3.6.5 重合闸启动方式

3.6.5.1 线路保护跳闸启动重合闸

设有保护单跳启动重合闸、三跳起动重合闸两个开入端子。要求跳闸成功后,这两个开入信号立即返回,这样,重合闸功能在这些触点闭合又返回时启动。这两个端子开入信号要求来自跳闸重动继电器,而不能来自跳闸固定继电器,即要求跳闸成功后立即返还,重合闸在这些触点闭合又返还时启动。

保护起动重合闸虽然有单相和三相二个输入端,可以区分单跳还是三跳,但本装置还将根据三个跳位继电器的触点状态进行进一步判别,防止三跳按单重处理。

-31-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

装置内保护功能发出跳闸命令时,已经内部启动重合闸。本装置保护功能和本装置重合闸功能配合时,不需要外部引入单跳启动重合闸和三跳启动重合闸信号。 3.6.5.2 断路器位置不对应起动

考虑了断路器位置不对应起动重合闸,主要用于断路器偷跳。考虑到许多新设计的变电站不再使用传统的六个位置的KK操作手把,因而无法提供反映断路器在合后位置的触点。本装置仅利用三个跳位继电器触点起动重合闸,二次回路设计必须保证手跳时通过闭锁重合闸开入端子将重合闸“放电”,不对应起动重合闸时,单跳还是三跳的判别是依据三个跳位触点输入进行判别的。断路器单相偷跳和三相偷跳后,可分别由控制字设定禁止起动重合闸。

不对应启动重合闸重合后,没有后加速触点输出。 3.6.6 重合闸复归

若本装置发重合令,则重合闸模块固定在4s后复归。

重合闸在启动过程中,满足充电时间计数器放电条件,即复归,不再重合。 若由于不能满足同期或其他的条件不能重合,则等待一定延时后复归。在单重方式下,此延时为单相重合闸短延时定值(或单相重合闸长延时定值)+12s,在三重方式下,此延时为三相重合闸短延时定值(或三相重合闸长延时定值)+12s。 3.6.7 重合闸功能逻辑方框图

重合闸功能逻辑方框图见图3-12所示。

-32-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

单跳启动重合闸≥1单相偷跳启动重合三相偷跳启动重合&Y2&Y3&Y4单相重合短延时&Y1H2≥1H4&&Y5≥1单跳启动重合闸单相重合长延时跳位A≥1跳位BH1跳位C&Y7&Y6Y8≥1H5&重合加速H3三跳启动重合闸Y15三跳启动重合闸≥1重合出口三重方式H6重合闸充电满 重合闸长延时单重方式&&Y11≥1&Y12≥1H9&Y14Y13三相重合短延时同期条件满足≥1H10三相重合长延时同期方式投入无压条件满足&Y9≥1H7&H8无压方式投入无压条件不满足Y10非同期投入图3-12 综合重合闸逻辑图

-33-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

3.7 装置自检功能

3.7.1 TV断线检测

设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,起动元件不启动的情况下投入,一旦起动元件起动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。

判据a为:三相电压之和不为零:?Ua+Ub+Uc? >7V(有效值)。 判据a可以用于检测一相或二相断线。

判据b为:? Ua ?、? Ub ? 及 ? Uc ? 任一相电压小于8V,且任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(利用跳闸位置开入)。

判据b还可以检测三相失压的情况,附加电流条件是防止电压互感器在线路侧时,断路器合闸前误告警。设置断路器在合位(利用跳闸位置开入)的条件是为了防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警。当任一相电压小于8V,电流大于0.04倍额定电流或虽然电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,均可以报警。

在TV断线条件下装置将继续监视TV电压,一旦电压恢复正常,各元件将自动重新投入运行。 3.7.2 TA断线检测

为防止TA断线引起保护误动作,本装置 …… 此处隐藏:1445字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449139.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)