北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(2)
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
第一篇 技术与原理说明
1 概述 1.1 适用范围
CSC-101C/101D (以下简称装置或产品)是适用于220kV及以上电压等级的数字式超高压线路保护装置,其主要功能包括纵联距离保护、三段式距离保护、四段式零序保护、综合重合闸等。本装置侧重应用于同杆并架双回线路时,装置设计了传输允许式分相跳闸信号功能,可以保护区内跨线故障,并可以选相跳闸。
1.2 产品主要特点
a) 高性能、高可靠、大资源的硬件系统
采用DSP和MCU合一的32位单片机,高性能的硬件体系保证了装置对所有继电器进行并行实时计算,并保持了总线不出芯片的优点,有利于保护装置的高可靠性。
采用全新的前插拔组合结构,保持了前插拔维护方便的优点,兼有后插拔强弱电分离、强电回路直接从插件上出线的优点。
大容量的故障录波,储存容量达4M,可以保存不少于24次事故录波。完整的事件记录和动作报告,可保存不少于2000条动作报告和2000次操作记录,停电不丢失。 b) 硬件自检智能化
装置内部各模块采用智能化设计,在增加了模拟量、开入量、开出量和电源的自检功能后,实现了装置各模块的全面实时自检。
模拟量采集回路采用双A/D冗余设计,实现了模拟量采集回路的实时自检。 继电器检测采用新方法,可以检测到继电器励磁回路线圈完好性,实现了继电器状态的检测与异常告警。
开入回路采用注入检测信号的新方法,开入状态经两路光隔同时采集后,才予确认和判断。
对机箱内温度进行实时监测。
c) 用户界面人性化
采用大液晶显示,可实时显示电流、电压、功率、压板状态、定值区等信息,汉化操作菜单简单易用,提供四个快捷键,可以实现“一键化”操作,方便了现场运行人员的操作。 d) 动作过程透明化
装置可以记录保护内部各元件的动作过程、逻辑过程和各种计算值,可通过四方公司提供的分析软件CSPC分析保护动作全过程。
-1-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
e) 通信接口多样化
装置可以提供两个高速的电以太网接口(可选光纤以太网接口),以及一个LonWorks网络接口和一个RS-485接口。可采用IEC60870-5-103规约或四方公司CSC-2000规约,实现与变电站自动化系统和保护信息管理系统的接口。
还在装置的前面板提供一个用于调试分析的RS-232接口。
f) 各种保护原理的综合应用
各种保护继电器并行处理,充分利用各种突变量、稳态量等各种保护原理的优点,每一种原理均应用在充分条件下,实现在任何时候、任何故障情况都有全线快速保护。 g) 各种选相原理的综合应用 充分利用电流突变量选相、阻抗选相、电压选相、零负序稳态量选相原理的优点,实现在振荡闭锁、弱电源、复杂故障等情况下都能正确选相跳闸。
h) 具有同杆并架双回线跨线故障选相功能
针对同杆双回线故障特点,以超范围允许式工作,不需引入另一回线的电量,仅依据本回线保护安装处的电流、电压,利用分相式通道传输允许信号,实现跨线故障选相跳闸。
i) 振荡闭锁解决方案
采用零序和负序电流比较、ΔR/ΔT等判据,综合判断振荡闭锁期间的各种故障,并可根据不同系统情况、不同振荡周期等运行工况,自适应调整其动作门槛,保证了系统振荡时不失去快速保护功能。 j) 采用按相补偿方法
将“按相补偿”方法应用于阻抗测量中,使接地阻抗继电器具备较好的选相功能。结合按相补偿和快速滤波、快速计算等方法,构成了快速距离一段。
1.3 产品规格及功能配置
装置的主要保护功能的配置见表1-1。
表1-1 CSC-101C/101D保护功能配置
装置型号 纵联距离 CSC-101C CSC-101D
√ √ 保 护 功 能 三段式距离保四段式零序保综合重合闸 护 √ √ 护 √ √ √ -2-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
型号说明举例: 1) 装置型号说明见图1-1:
CSC- 10 1 C
适用于同杆并架线且无重合闸 纵联距离为主保护
高压线路保护系列
四方公司CSC系列产品代号
图1-1 型号说明
2) CSC-101C不包括综合重合闸功能。可适用于包括双母线和一个半断路器接线的各
种接线形式。
3) CSC-101D包括综合重合闸功能。适用于双母线接线形式。
1.4 产品外形尺寸和安装尺寸
装置使用符合IEC60297-3标准、高度为4U的19英寸机箱。采用整体嵌入式安装,插座与接线端子直接连接。安装开孔尺寸见图1-2。
图1-2
-3-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
1.5 产品执行的标准
装置执行的标准为北京四方继保自动化股份有限公司企业标准:Q/HDSFJ009-2003《CSC-100系列数字式超高压线路保护装置》。
2. 技术条件
2.1 环境条件
装置在以下环境条件下能正常工作:
a) 工作环境温度:-10℃~+55℃,运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,
在此极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;
b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为
25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa;
d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的
振动、冲击和碰撞。
2.2 额定参数
交流电压:100/3V(相);线路抽取电压:100V或100/3V。 交流电流:5A或1A(由用户选择,并在订货时说明)。 交流频率:50Hz。
直流电压:220V或110V(由用户选择,并在订货时说明)。
2.3 电气绝缘性能
2.3.1 介质强度
产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV(弱电回路为500V)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。 2.3.2 绝缘电阻
用开路电压为500V的测试仪器测定产品的绝缘电阻值不小于100MΩ,符合IEC60255-5:2000的规定。
-4-
…… 此处隐藏:795字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文