CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

第一篇 技术与原理说明

1 概述 1.1 适用范围

CSC-101C/101D (以下简称装置或产品)是适用于220kV及以上电压等级的数字式超高压线路保护装置,其主要功能包括纵联距离保护、三段式距离保护、四段式零序保护、综合重合闸等。本装置侧重应用于同杆并架双回线路时,装置设计了传输允许式分相跳闸信号功能,可以保护区内跨线故障,并可以选相跳闸。

1.2 产品主要特点

a) 高性能、高可靠、大资源的硬件系统

采用DSP和MCU合一的32位单片机,高性能的硬件体系保证了装置对所有继电器进行并行实时计算,并保持了总线不出芯片的优点,有利于保护装置的高可靠性。

采用全新的前插拔组合结构,保持了前插拔维护方便的优点,兼有后插拔强弱电分离、强电回路直接从插件上出线的优点。

大容量的故障录波,储存容量达4M,可以保存不少于24次事故录波。完整的事件记录和动作报告,可保存不少于2000条动作报告和2000次操作记录,停电不丢失。 b) 硬件自检智能化

装置内部各模块采用智能化设计,在增加了模拟量、开入量、开出量和电源的自检功能后,实现了装置各模块的全面实时自检。

模拟量采集回路采用双A/D冗余设计,实现了模拟量采集回路的实时自检。 继电器检测采用新方法,可以检测到继电器励磁回路线圈完好性,实现了继电器状态的检测与异常告警。

开入回路采用注入检测信号的新方法,开入状态经两路光隔同时采集后,才予确认和判断。

对机箱内温度进行实时监测。

c) 用户界面人性化

采用大液晶显示,可实时显示电流、电压、功率、压板状态、定值区等信息,汉化操作菜单简单易用,提供四个快捷键,可以实现“一键化”操作,方便了现场运行人员的操作。 d) 动作过程透明化

装置可以记录保护内部各元件的动作过程、逻辑过程和各种计算值,可通过四方公司提供的分析软件CSPC分析保护动作全过程。

-1-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

e) 通信接口多样化

装置可以提供两个高速的电以太网接口(可选光纤以太网接口),以及一个LonWorks网络接口和一个RS-485接口。可采用IEC60870-5-103规约或四方公司CSC-2000规约,实现与变电站自动化系统和保护信息管理系统的接口。

还在装置的前面板提供一个用于调试分析的RS-232接口。

f) 各种保护原理的综合应用

各种保护继电器并行处理,充分利用各种突变量、稳态量等各种保护原理的优点,每一种原理均应用在充分条件下,实现在任何时候、任何故障情况都有全线快速保护。 g) 各种选相原理的综合应用 充分利用电流突变量选相、阻抗选相、电压选相、零负序稳态量选相原理的优点,实现在振荡闭锁、弱电源、复杂故障等情况下都能正确选相跳闸。

h) 具有同杆并架双回线跨线故障选相功能

针对同杆双回线故障特点,以超范围允许式工作,不需引入另一回线的电量,仅依据本回线保护安装处的电流、电压,利用分相式通道传输允许信号,实现跨线故障选相跳闸。

i) 振荡闭锁解决方案

采用零序和负序电流比较、ΔR/ΔT等判据,综合判断振荡闭锁期间的各种故障,并可根据不同系统情况、不同振荡周期等运行工况,自适应调整其动作门槛,保证了系统振荡时不失去快速保护功能。 j) 采用按相补偿方法

将“按相补偿”方法应用于阻抗测量中,使接地阻抗继电器具备较好的选相功能。结合按相补偿和快速滤波、快速计算等方法,构成了快速距离一段。

1.3 产品规格及功能配置

装置的主要保护功能的配置见表1-1。

表1-1 CSC-101C/101D保护功能配置

装置型号 纵联距离 CSC-101C CSC-101D

√ √ 保 护 功 能 三段式距离保四段式零序保综合重合闸 护 √ √ 护 √ √ √ -2-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

型号说明举例: 1) 装置型号说明见图1-1:

CSC- 10 1 C

适用于同杆并架线且无重合闸 纵联距离为主保护

高压线路保护系列

四方公司CSC系列产品代号

图1-1 型号说明

2) CSC-101C不包括综合重合闸功能。可适用于包括双母线和一个半断路器接线的各

种接线形式。

3) CSC-101D包括综合重合闸功能。适用于双母线接线形式。

1.4 产品外形尺寸和安装尺寸

装置使用符合IEC60297-3标准、高度为4U的19英寸机箱。采用整体嵌入式安装,插座与接线端子直接连接。安装开孔尺寸见图1-2。

图1-2

-3-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

1.5 产品执行的标准

装置执行的标准为北京四方继保自动化股份有限公司企业标准:Q/HDSFJ009-2003《CSC-100系列数字式超高压线路保护装置》。

2. 技术条件

2.1 环境条件

装置在以下环境条件下能正常工作:

a) 工作环境温度:-10℃~+55℃,运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,

在此极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;

b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为

25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa;

d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的

振动、冲击和碰撞。

2.2 额定参数

交流电压:100/3V(相);线路抽取电压:100V或100/3V。 交流电流:5A或1A(由用户选择,并在订货时说明)。 交流频率:50Hz。

直流电压:220V或110V(由用户选择,并在订货时说明)。

2.3 电气绝缘性能

2.3.1 介质强度

产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV(弱电回路为500V)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。 2.3.2 绝缘电阻

用开路电压为500V的测试仪器测定产品的绝缘电阻值不小于100MΩ,符合IEC60255-5:2000的规定。

-4-

…… 此处隐藏:795字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449139.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)