北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(3)
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
2.3.3 冲击电压
产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的峰值为5kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。
2.4 机械性能
2.4.1 振动
产品能承受GB/T 11287(idt IEC60255-21-1)规定的Ⅰ级振动响应和振动耐受试验。
2.4.2 冲击和碰撞
产品能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的Ⅰ级冲击响应和冲击耐受试验,以及Ⅰ级碰撞试验。
2.5 电磁兼容性
2.5.1 脉冲群干扰
装置能承受GB/T 14598.13(eqv IEC60255-22-1)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)。 2.5.2 静电放电干扰
产品能承受GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)规定的4级(接触放电8kV)静电放电干扰试验。 2.5.3 辐射电磁场干扰
产品能承受GB/T 14598.9(idt IEC60255-22-3)规定的3级(10V/m)的辐射电磁场干扰试验。 2.5.4 快速瞬变干扰
装置能承受GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)规定的Ⅳ级(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬变干扰试验。
-5-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
2.6 安全性能
产品符合GB 16836外壳防护等级不低于IP20、安全类别为Ⅰ类。
2.7 热性能(过载能力)
产品的热性能(过载能力)符合DL/T 478-2001的以下规定:
a) 交流电流回路:在2倍额定电流下连续工作,10倍额定电流下允许工作10s,40
倍额定电流下允许工作1s;
b) 交流电压回路:在1.2倍额定电压下连续工作,1.4倍额定电压下允许工作10s。
2.8 功率消耗
产品的功率消耗符合DL/T 478-2001的以下规定:
a) 交流电流回路:当In=5A时,不大于1VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/相; b) 交流电压回路:在额定电压下不大于0.5VA/相;
c) 直流电源回路:当正常工作时,不大于35W;当保护动作时,不大于60W。
2.9 输出触点容量
1) 跳闸触点容量:在电压不大于250V、电流不大于1A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于5A;
2) 其它触点容量:在电压不大于250V、电流不大于0.5A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为30W,长期允许通过电流不大于3A。
2.10 技术参数
2.10.1 交流回路精确工作范围
a) 相电压:0.4V~70V;
b) 检同期电压:1V~120V(Un=100V); c) 电流:0.1In~30In。 2.10.2 纵联距离元件
a) 整定范围:0.01Ω~39.9Ω(5A), 0.05Ω~200Ω(1A); b) 动作时间:不大于25ms。
-6-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
2.10.3 纵联零序方向元件
a) 整定范围:0.1In~30In; b) 零序动作电压:3U0 > 1V; c) 动作时间:不大于25ms。 2.10.4 距离元件
a) 整定范围:0.01Ω~39.9Ω(5A), 0.05Ω~200Ω(1A); b) 距离Ⅰ段的暂态超越:不大于±4%;
c) 距离Ⅰ段动作时间:0.7倍整定值以内时,不大于20ms; d) 测距误差(不包括装置外部原因造成的误差)
金属性短路时,不大于+2%;有较大过渡电阻时,测距误差将增大。
2.10.5 零序过流元件
a) 整定范围:0.1 In ~30In;
b) 零序Ⅰ段的暂态超越 :不大于±4%;
c) 零序电流Ⅰ段的动作时间:1.2倍整定值时,不大于20ms。 2.10.6 综合重合闸
a) 无电压元件:0.3 Un±3%; b) 有压元件:0.7 Un±3% c) 检同期元件:<±3°
3 CSC-101C/101D保护功能和软件
CSC-101C/101D系列超高压线路保护的软件采用模块化设计,不同型号中同一功能的设计是完全相同的,以下说明各保护功能元件和软件逻辑框图。
保护CPU软件包括主程序、采样中断程序和故障处理中断程序。
正常时运行主程序,主程序完成装置的硬件自检、投切压板、固化定值、上送报告等功能。每隔一个采样间隔时间执行一次采样中断程序,进行电气量的采集、录波、突变量启动判别等。故障处理中断也是每隔固定时间执行一次,完成保护功能的逻辑和TV、TA异常判别等。发生故障时,在故障处理中断中完成故障判别、出口跳闸等功能。
-7-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
在自动检测过程中,如果发现有异常情况,则发出相应的告警信号和报文。对于危及保护安全性和可靠性的严重告警,发出信号的同时闭锁保护出口,对于普通告警,发出信号提示运行人员注意检查处理。
3.1 保护功能元件
3.1.1 保护启动元件
启动元件主要用于监视故障、启动保护及开放出口继电器的正电源。启动元件一旦动作后,要在保护整组复归时才返还。
本保护的启动元件包括电流突变量启动、零序电流辅助启动、静稳破坏的启动元件、弱馈低电压启动元件、以及重合闸的启动元件(对于CSC-101D型号)。任一启动元件启动后,都将启动保护及开放出口继电器的正电源。 1) 突变量启动元件判据为:
△i??>IQD
或 △3i0>IQD
其中:△i??=| |iK-iK-T|-|iK-T-iK-2T| |,??指AB、BC、CA三种相别, 值;
△3i0 ── 零序电流突变量; IQD ──突变量起动定值。
当任意相间电流突变量或零序电流突变量连续4次大于起动定值时,保护启动。 2) 零序辅助启动元件,主要用于解决大过渡电阻接地短路时,突变量启动元件灵敏度不够的问题。判据为:
3I0 > 0.9* I0DZ
其中:I0DZ 取下列情况的最小值:a)零序Ⅳ段定值;b)零序反时限电流定值;c)纵联零序定值。
此条件持续满足30ms后,保护启动。
3) 为保证静稳失稳情况下,保护能够准确工作,本保护还设置了静稳失稳启动元件,其判据为:
a):A,B,C 三相电流中,三相电流均大于静稳电流定值,且电流突变量启动元件未启动。
b):AB、BC、CA三个相间阻抗,三个测量阻抗均落入距离Ⅲ段范围内,且电流突变量启动元件未启动。
以上任一条件满足持续30ms后,判断为静稳破坏,保护启动。
iK、iK?T、iK?2T ── 分别为当前时刻和1周前、2周前时刻的电流采样
-8-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
4) 满足以下条件时,弱馈低电压元件启动:
a) 电流突变量元件不启动;
b) 纵联压板投入,且弱电源保护的功能投入; c) 电压低于30V;
d) 有收信(无论闭锁式还是允许式)。
5) 重合闸的启动元件将在重合闸功能部分介绍。 3.1.2 距离元件
3.1.2.1 距离测量元件
本保护中,距离测量元件采用微分方程算法。
对单相接地阻抗有:U?=L? 对相间阻抗有:U??=L??
d(I??KX3I0)+R? (I?+Kr3I0),?= A;B; C;
dt dI??+ R??I??,??=AB;BC; CA; dt 其中: Kx=(X0-X1)/ (3X1),Kr=(R0-R1)/ ( 3R1)。
通过求解以上微分方程,可得保护安装处的测量电阻R和测量电抗 X=2πfL。 3.1.2.2 距离元件的动作 …… 此处隐藏:1659字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文