北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(6)
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
3)启动时间小于200ms;
4)收到闭锁信号8ms或允许信号5ms。 3.2.8 通道逻辑
CSC-101C/101D纵联保护用于同杆并架双回线时,必须采用允许式。当用于非同杆并架双回线,例如:旁路开关带非同杆并架线路时,可适用于三种通道方式:专用收发信机闭锁式,允许式,非专用收发信机闭锁式。 3.2.8.1 用于同杆并架双回线时采用允许式
用于同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”投入时,必须采用允许式。请注意:此时的允许式是分相允许式。包括以下两种方式:
a) 允许式 b) 解除闭锁式
允许式可采用各种通道,包括复用载波通道,微波通道,光纤通道等。在这种方式下,采用各种复用接口设备时,要求每侧都只接收对侧传来的命令信号。保护与通信设备间的接口方法为:通信设备接入保护的跳A允许、跳B允许、跳C允许、三跳允许触点,保护接入通信设备的跳A收信、跳B收信、跳C收信、三跳收信和解除闭锁信号触点。其他保护停信和跳闸位置停信等功能均可由保护完成。
分相允许式可实现同杆并架双回线故障时正确选相跳闸。根据故障选相及正方向动作元件动作结果,保护可按以下几种方式提供分相允许跳闸命令:
(1) 3命令(跳A、跳B、跳C)输入输出:相间故障发跳A、跳B、跳C,若有两个以上命令输入时则三跳;
(2) 3命令(跳A、跳B、跳C)输出、4命令(跳A、跳B、跳C、三跳)输入:当有两个以上分相命令输入或三跳命令输入时则三跳;
(3) 4命令输出(相间故障时全发)、3命令(跳A、跳B、跳C)输入; (4) 4命令输入、输出方式。
以上各种方式保护装置自动识别,实际接线视通道接口装置需要而定。 当纵联通道阻塞时可选用“解除闭锁式”,仅用于相间故障。即当本侧选相为相间,且正方向故障,却没有允许信号输入,此时,如果有解除闭锁信号输入,那么,按相间故障处理,发三跳命令或永跳命令。
3.2.8.2 用于非同杆并架方式(即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时)
1、采用允许式。
用于非同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时,也可采用允许式。请注意:此时不传输分相允许信号,其发信触点为“跳A允许信号/发讯”
-20-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
触点。通信接口设备的收信输出接入保护装置跳A收讯输入/收讯输入端子,通信接口设备的解除闭锁触点接入保护装置的解除闭锁端子。其工作原理如下:
允许式可采用各种通道,包括复用载波通道,微波通道,光纤通道等。在这种方式下,采用各种复用接口设备时,要求每侧都只接收对侧传来的命令信号。
允许式只有发信触点。在保护判为正方向故障时,发允许信号,允许对侧跳闸。本侧接受到对侧允许信号,且保护判为正方向时,也跳闸。保护与通信设备间的接口方法为:通信设备接入保护的发信触点,保护接入通信设备的收信触点和解除闭锁信号触点。其他保护停信和三跳位置停信等功能均可由保护完成。
相间正方向&Y43&Y41解除闭锁投入10T4430ms0收到导频消失T23收到允许信号三跳位置5ms0&Y16保护起动整组复归≥1H21&Y21150ms200ms00保护跳闸反向元件动作&Y22≥1H23&Y24&Y26≥1H31&Y32&Y31弱馈投入10正向元件动作&Y23发讯T222040msT245ms0≥1H25保护动作低电压元件动作200ms&Y320T32弱馈跳闸投入10T33&Y3430ms0弱馈保护动作图3-8 纵联保护允许式逻辑图
载波通道允许式的特殊问题是本线路故障引起纵联通道阻塞时,可能造成拒动,“解除闭锁”逻辑可解决这一问题。装置不考虑单相接地故障造成通道阻塞的可能,因而解除闭锁只用于相间故障。本侧保护判为正方向区内相间故障,收不到对侧的允许信号,在投入解除闭锁功能的情况下,只要解除闭锁端子有开入,保护即可出口。解除闭锁只适用于相间故障,且只在保护起动后的150ms内投入。
非同杆双回允许式下纵联保护逻辑图如图3-8所示。 2、专用收发信机闭锁式
-21-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
CSC-101C/101D用于非同杆并架方式时,即:控制字中“同杆双回运行方式”退出时,可采用专用收发信机闭锁式。请注意:此时,其发信触点为“跳A允许信号/发讯”触点,停信触点为“跳B允许信号/停讯”。收发信机的收信输出接入跳A收讯输入/收讯输入端子,收发信机的告警触点接入跳B收讯输入/收发讯机告警端子。保护装置其工作原理如下:
采用专用收发信机闭锁式时,要求为单频制,即线路两侧的收发信机都同时接收本侧及对侧的信号。保护输出发信触点和停信触点,保护起动时发信触点闭合,停信触点打开,判为正方向后发信触点返回,停信触点闭合。另外装置还设置了二级延时,一是每侧必须在收到闭锁信号5ms之后才允许停信,二是本侧停信后要求持续8ms收不到闭锁信号才动作于出口。
装置同时提供两种与专用收发信机配合的方式,即远方启信等逻辑由保护完成或由收发信机完成。远方启信逻辑由收发信机完成时,收发信机接入保护的发信触点和停信触点,保护接入收发信机的收信输出即可;由保护完成时,远方启信、其它保护停信、位置停信、通道自检等都由保护完成,收发信机接入保护的发信触点,保护接入收发信机的收信输出和告警触点。相关的控制字的整定见定值整定部分。一般推荐远方起信由保护完成。
由保护完成远方启信等逻辑时,特别需要注意发信控制触点打开时,要求收发信机立即停信,对于有些型号的收发信机这需要专门设置!
远方启信由收发信机完成时,与纵联通道相关的逻辑均由专用收发信机完成,包括:远方启信、纵联通道手动检查和定时自动检查、其它保护动作停信、开关三跳位置停信等。此时应注意,开关三跳位置停信回路应先将三相跳位触点串联再与手合动断触点串联,合成后作为开入信号输入到装置中。以免手合合环时,手合侧保护的三跳位置触点比开关主触头转换慢,可能导致手合侧保护停信的现象发生。
远方启信等逻辑由保护完成时,与纵联通道相关的逻辑均由保护装置完成,包括:远方启信、纵联通道手动检查和定时自动检查、其它保护动作停信、开关三跳位置停信等。
1) 远方启动发信:当收到对侧闭锁信号后,如本侧跳闸位置没有开入,则立即发信10s。如本侧开关在跳闸位置,则延时160ms发信。由保护实现远方启动发信功能时,必须解除收发信机的远方启信回路!
2) 手动通道试验:按下通道试验按钮,手动检查通道端子有开入时,本侧发信,200ms后本侧停信。对侧保护收到闭锁信号立即连续发信10s,本侧保护收到对侧闭锁信号达5s后,本侧再次发信10s后通道试验结束。同时有收信输入和收发信机告警信号,则报告纵联通道3DB告警。长期有收信输入或通道自检过程中收信有缺口,则报告纵联通道故障。若没有进行通道自检时,有收发信信告警信号,则报告纵联通
-22-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
信设备告警。
3) 定时通道试验:用户通过整定控制字,可以选择每天固定的整点时间自动进行纵联通道试验,其动作过程与手动通道试验一样。此功能仅在纵联保护投入时有效。
“1”试验按钮≥1定时检查通道定时 …… 此处隐藏:2391字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文