CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

记忆正方向&Y1≥1H3选中三相故障选中不对称故障&Y2≥1H4负序正方向TV断线距离I段压板接地距离I段距离I段压板相间距离I段距离II、III段压板接地距离II段距离II、III段压板相间距离II段&Y6&Y16≥1H5距离II、III段压板接地距离III段距离II、III段压板相间距离III段&Y8&Y9电流突变量启动150ms&Y3&Y4&Y5&Y13&Y14&Y15&Y21&Y22&Y23&Y24≥1H10距离I段跳闸TD20≥1H11距离II段跳闸TX20&Y7&Y17&Y18≥1H6TD30≥1H12距离III段跳闸TX30I段不经振荡闭锁01≥1H8静稳失稳启动≥1H1&Y19≥1H7≥1H9II段不经振荡闭锁零序辅助启动1不对称故障振荡闭锁开放对称故障振荡闭锁开放≥1H2手合加速&Y10距离III段0秒加速投入&Y11&Y12≥1H13手合加速跳闸重合闸后加速1.5S0III段加速跳闸距离II段0秒加速投入&Y20II段加速跳闸相近加速跳闸电抗相近图3-10 距离保护逻辑图

-25-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

3.3.2 关于距离保护程序的一些说明 3.3.2.1 振荡闭锁

电流突变量启动后的150ms内,保护装置固定开放距离Ⅰ、Ⅱ段元件。在电流突变量启动150ms后或经静稳失稳启动、零序辅助启动时,则进入振荡闭锁模式,即距离Ⅰ、Ⅱ段须经振荡闭锁开放元件开放,振荡闭锁开放元件如3.1.6节所述。

如果控制字设置为“距离Ⅰ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅰ段固定投入;如果控制字设置为“距离Ⅱ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅱ段固定投入;保护启动后,距离Ⅲ段固定投入,不经振荡闭锁。 3.3.2.2 非全相保护逻辑

在非全相逻辑中,距离Ⅰ段满足以下条件后出口: 1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅰ段范围内。 满足以下条件后,距离Ⅱ段动作:

1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;

3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅱ段范围内; 4) 经相间距离Ⅱ段延时确认。 3.3.2.3 手合及重合闸后加速

手动合闸于故障,距离保护将加速距离Ⅲ段。即程序将计算6种相别的阻抗,任一种在Ⅲ段偏移特性动作区内即出口。

重合闸后加速不需要外部输入加速触点,装置在故障切除后,能自动判断测量电流的大小而实现后加速,距离保护中提供以下后加速功能元件:

1)电抗相近加速(重合后故障相的测量阻抗在Ⅱ段内,且电抗分量同跳闸前的电抗分量相近时,保护加速出口)。此功能固定投入,不经控制字投退。

2) 瞬时加速Ⅱ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅱ段投入”控制位控制。 3) 瞬时加速Ⅲ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅲ段投入”控制位控制。 4) 1.5s躲振荡延时加速Ⅲ段。此功能固定投入,不经控制字投退。 3.3.2.4 TV断线后

TV断线时距离保护退出工作,装置将继续监视TV电压,电压恢复正常后500ms,距离保护将自动重新投入运行。TV断线后,投入过流保护和零序过流保护。

-26-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

3.4 零序保护功能说明

3.4.1 零序保护功能配置

装置在全相运行时配置了四段零序保护和一段零序反时限保护,每段都可由控制字选择经方向或不经方向元件闭锁。

非全相时设置了两段零序保护:

1)瞬时动作的不灵敏Ⅰ段零序。不灵敏Ⅰ段根据零序Ⅰ段压板投退,方向固定投入。

2)零序Ⅳ段。但为了保证选择性,非全相逻辑中零序Ⅳ段延时缩短0.5s。即在非全相过程中,零序Ⅳ段延时为(T04-0.5)s。

在非全相过程中,零序反时限保护也投入。零序保护逻辑图如图3-11所示。逻辑图说明如下:

1)逻辑图中一些标号说明如下: T02:零序Ⅱ段延时定值。 T03:零序Ⅲ段延时定值。 T04:零序Ⅳ段延时定值。

TFSX:按零序反时限公式计算得到的零序反时限延时。

2)控制字“Ⅱ段投入” “Ⅲ段投入” “Ⅱ段带方向” “Ⅲ段带方向” “Ⅳ段带方向” “Ⅱ段加速” “Ⅲ段加速”均为相应的控制字省略了“零序”两字,“1”为闭合。

3)此逻辑图略去了选相部分,各段出口均按所设定控制字跳闸。没有特殊跳闸控制字时,零序Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段选相跳闸,零序Ⅳ段直接三跳,加速出口均永跳。

4)加速出口报告中是区分零序Ⅰ段出口、零序Ⅱ段加速出口、零序Ⅲ段加速出口、零序Ⅳ段加速出口的。本逻辑图中仅示出加速出口。

-27-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

全相状态+“0”“1”3U0突变量零序方向正方向“1”“0”130ms0零序I段跳闸零序I段压板零序电流I段&Y1+II段带方向“0”“1”&Y9零序I段跳闸延时130ms开放零序Ⅰ段零序其他段压板零序电流II段II段投入“0”“1”+&Y2&Y10T020零序II段跳闸III段带方向“0”“1”零序电流III段零序其他段压板III段投入“0”“1”IV段带方向“0”+&Y3&Y11T030零序III段跳闸零序其他段压板“1”零序电流IV段&Y4&Y12T040零序IV段跳闸零序I段压板零序电流不灵敏I段&Y5&Y7(T04-0.5s)0零序IV段跳闸非全相&Y6≥1H1100ms0不灵敏I段跳闸≥1H3手合加速IV段加速“1”III段加速“0”“1”II段加速“0”“1”&Y13手合加速跳闸≥1H2100ms0≥1H4&Y14重合后加速跳闸重合闸加速零序反时限带方向+“0”“1”零序反时限零序反时限压板&Y6TFSX0零序反时限跳闸

图 3-11 零序保护逻辑图

3.4.2 关于零序保护程序的一些说明

1)3U0极性

鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供方向判别用。若TV断线,则带方向零序保护退出,不带方向零序段保留。

2)TA断线

-28-

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

为防止TA断线引起灵敏的零序Ⅲ段或Ⅳ段误动作,可利用TA断线时无零序电压这一特征,使可能误动的零序保护段带方向,用零序方向元件实现闭锁。有的情况下,如正常运行时3U0的工频不平衡分量较大,怕方向元件闭锁不可靠,本装置还设置了一个3U0突变量元件,动作门槛固定为2V有效值,在控制字相应位置为“1”时,零序保护各段都经过此3U0突变量元件的闭锁。

TA断线时零序电流将长时间存在,本保护在零序电流持续12s大于零序Ⅳ段整定值I04时报警,并闭锁零序各段。

3)非全相零序保护逻辑

利用非全相运行中的不灵敏Ⅰ段和零序Ⅳ段切除非全相运行中的再故障,零序Ⅳ段延时缩短0.5s。

4)手合及重合闸后加速

手动合闸到故障线路上,零序保护投入不灵敏Ⅰ段、零序各段切除故障,此时,不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。

零序保护如果判断为重合闸动作时,投入零序Ⅰ段和零序不灵敏Ⅰ段,通过整定控制字还可以实现:加速零序Ⅱ段,加速零序Ⅲ段,加速零序Ⅳ段;不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。

3.4.3 零序反时限保护 …… 此处隐藏:1354字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449139.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)