CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
记忆正方向&Y1≥1H3选中三相故障选中不对称故障&Y2≥1H4负序正方向TV断线距离I段压板接地距离I段距离I段压板相间距离I段距离II、III段压板接地距离II段距离II、III段压板相间距离II段&Y6&Y16≥1H5距离II、III段压板接地距离III段距离II、III段压板相间距离III段&Y8&Y9电流突变量启动150ms&Y3&Y4&Y5&Y13&Y14&Y15&Y21&Y22&Y23&Y24≥1H10距离I段跳闸TD20≥1H11距离II段跳闸TX20&Y7&Y17&Y18≥1H6TD30≥1H12距离III段跳闸TX30I段不经振荡闭锁01≥1H8静稳失稳启动≥1H1&Y19≥1H7≥1H9II段不经振荡闭锁零序辅助启动1不对称故障振荡闭锁开放对称故障振荡闭锁开放≥1H2手合加速&Y10距离III段0秒加速投入&Y11&Y12≥1H13手合加速跳闸重合闸后加速1.5S0III段加速跳闸距离II段0秒加速投入&Y20II段加速跳闸相近加速跳闸电抗相近图3-10 距离保护逻辑图
-25-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
3.3.2 关于距离保护程序的一些说明 3.3.2.1 振荡闭锁
电流突变量启动后的150ms内,保护装置固定开放距离Ⅰ、Ⅱ段元件。在电流突变量启动150ms后或经静稳失稳启动、零序辅助启动时,则进入振荡闭锁模式,即距离Ⅰ、Ⅱ段须经振荡闭锁开放元件开放,振荡闭锁开放元件如3.1.6节所述。
如果控制字设置为“距离Ⅰ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅰ段固定投入;如果控制字设置为“距离Ⅱ段不经振荡闭锁”方式,则保护启动后,距离Ⅱ段固定投入;保护启动后,距离Ⅲ段固定投入,不经振荡闭锁。 3.3.2.2 非全相保护逻辑
在非全相逻辑中,距离Ⅰ段满足以下条件后出口: 1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;
3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅰ段范围内。 满足以下条件后,距离Ⅱ段动作:
1)反映二个健全相相电流差突变量的DI2元件起动; 2)DI2元件所对应的突变量方向元件判断为正向;
3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在距离Ⅱ段范围内; 4) 经相间距离Ⅱ段延时确认。 3.3.2.3 手合及重合闸后加速
手动合闸于故障,距离保护将加速距离Ⅲ段。即程序将计算6种相别的阻抗,任一种在Ⅲ段偏移特性动作区内即出口。
重合闸后加速不需要外部输入加速触点,装置在故障切除后,能自动判断测量电流的大小而实现后加速,距离保护中提供以下后加速功能元件:
1)电抗相近加速(重合后故障相的测量阻抗在Ⅱ段内,且电抗分量同跳闸前的电抗分量相近时,保护加速出口)。此功能固定投入,不经控制字投退。
2) 瞬时加速Ⅱ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅱ段投入”控制位控制。 3) 瞬时加速Ⅲ段,此功能受“瞬时加速距离Ⅲ段投入”控制位控制。 4) 1.5s躲振荡延时加速Ⅲ段。此功能固定投入,不经控制字投退。 3.3.2.4 TV断线后
TV断线时距离保护退出工作,装置将继续监视TV电压,电压恢复正常后500ms,距离保护将自动重新投入运行。TV断线后,投入过流保护和零序过流保护。
-26-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
3.4 零序保护功能说明
3.4.1 零序保护功能配置
装置在全相运行时配置了四段零序保护和一段零序反时限保护,每段都可由控制字选择经方向或不经方向元件闭锁。
非全相时设置了两段零序保护:
1)瞬时动作的不灵敏Ⅰ段零序。不灵敏Ⅰ段根据零序Ⅰ段压板投退,方向固定投入。
2)零序Ⅳ段。但为了保证选择性,非全相逻辑中零序Ⅳ段延时缩短0.5s。即在非全相过程中,零序Ⅳ段延时为(T04-0.5)s。
在非全相过程中,零序反时限保护也投入。零序保护逻辑图如图3-11所示。逻辑图说明如下:
1)逻辑图中一些标号说明如下: T02:零序Ⅱ段延时定值。 T03:零序Ⅲ段延时定值。 T04:零序Ⅳ段延时定值。
TFSX:按零序反时限公式计算得到的零序反时限延时。
2)控制字“Ⅱ段投入” “Ⅲ段投入” “Ⅱ段带方向” “Ⅲ段带方向” “Ⅳ段带方向” “Ⅱ段加速” “Ⅲ段加速”均为相应的控制字省略了“零序”两字,“1”为闭合。
3)此逻辑图略去了选相部分,各段出口均按所设定控制字跳闸。没有特殊跳闸控制字时,零序Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段选相跳闸,零序Ⅳ段直接三跳,加速出口均永跳。
4)加速出口报告中是区分零序Ⅰ段出口、零序Ⅱ段加速出口、零序Ⅲ段加速出口、零序Ⅳ段加速出口的。本逻辑图中仅示出加速出口。
-27-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
全相状态+“0”“1”3U0突变量零序方向正方向“1”“0”130ms0零序I段跳闸零序I段压板零序电流I段&Y1+II段带方向“0”“1”&Y9零序I段跳闸延时130ms开放零序Ⅰ段零序其他段压板零序电流II段II段投入“0”“1”+&Y2&Y10T020零序II段跳闸III段带方向“0”“1”零序电流III段零序其他段压板III段投入“0”“1”IV段带方向“0”+&Y3&Y11T030零序III段跳闸零序其他段压板“1”零序电流IV段&Y4&Y12T040零序IV段跳闸零序I段压板零序电流不灵敏I段&Y5&Y7(T04-0.5s)0零序IV段跳闸非全相&Y6≥1H1100ms0不灵敏I段跳闸≥1H3手合加速IV段加速“1”III段加速“0”“1”II段加速“0”“1”&Y13手合加速跳闸≥1H2100ms0≥1H4&Y14重合后加速跳闸重合闸加速零序反时限带方向+“0”“1”零序反时限零序反时限压板&Y6TFSX0零序反时限跳闸
图 3-11 零序保护逻辑图
3.4.2 关于零序保护程序的一些说明
1)3U0极性
鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供方向判别用。若TV断线,则带方向零序保护退出,不带方向零序段保留。
2)TA断线
-28-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
为防止TA断线引起灵敏的零序Ⅲ段或Ⅳ段误动作,可利用TA断线时无零序电压这一特征,使可能误动的零序保护段带方向,用零序方向元件实现闭锁。有的情况下,如正常运行时3U0的工频不平衡分量较大,怕方向元件闭锁不可靠,本装置还设置了一个3U0突变量元件,动作门槛固定为2V有效值,在控制字相应位置为“1”时,零序保护各段都经过此3U0突变量元件的闭锁。
TA断线时零序电流将长时间存在,本保护在零序电流持续12s大于零序Ⅳ段整定值I04时报警,并闭锁零序各段。
3)非全相零序保护逻辑
利用非全相运行中的不灵敏Ⅰ段和零序Ⅳ段切除非全相运行中的再故障,零序Ⅳ段延时缩短0.5s。
4)手合及重合闸后加速
手动合闸到故障线路上,零序保护投入不灵敏Ⅰ段、零序各段切除故障,此时,不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。
零序保护如果判断为重合闸动作时,投入零序Ⅰ段和零序不灵敏Ⅰ段,通过整定控制字还可以实现:加速零序Ⅱ段,加速零序Ⅲ段,加速零序Ⅳ段;不灵敏Ⅰ段不带延时,满足动作条件瞬时出口。但零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均带0.1s延时。动作后永跳。
3.4.3 零序反时限保护 …… 此处隐藏:1354字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文