教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: CSC-150数字式母线保护装置 说明书 表6-4(完) 开出功能 单元7跳闸 单元8跳闸 单元9跳闸 单元10跳闸 单元11跳闸 单元12跳闸 单元13跳闸 单元14跳闸 单元15跳闸 单元16跳闸 单元17跳闸 单元18跳闸 单元19跳闸 单元2

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表6-4(完) 开出功能 单元7跳闸 单元8跳闸 单元9跳闸 单元10跳闸 单元11跳闸 单元12跳闸 单元13跳闸 单元14跳闸 单元15跳闸 单元16跳闸 单元17跳闸 单元18跳闸 单元19跳闸 单元20跳闸 单元21跳闸 单元22跳闸 单元23跳闸 单元24跳闸 结果 X14插件a26-c26、a28-c284导通 X14插件a30-c30、a32-c32导通 X15插件a2-c2、a4-c4导通 X15插件a6-c6、a8-c8导通 X15插件a10-c10、a12-c12导通 X15插件a14-c14、a16-c16导通 X15插件a18-c18、a20-c20导通 X15插件a22-c22、a24-c24导通 X15插件a26-c26、a28-c284导通 X15插件a30-c30、a32-c32导通 X16插件a2-c2、a4-c4导通 X16插件a6-c6、a8-c8导通 X16插件a10-c10、a12-c12导通 X16插件a14-c14、a16-c16导通 X16插件a18-c18、a20-c20导通 X16插件a22-c22、a24-c24导通 X16插件a26-c26、a28-c284导通 X16插件a30-c30、a32-c32导通

6.12 模/数转换检查

6.12.1 试验前退出所有压板。

6.12.2 装置零漂在出厂时已调整完毕。用户需要检查时,可以利用打印机打印出各CPU的零漂

(不加任何交流量时的正常采样值),电流回路的采样值应在-0.1A~0.1A范围内,电压回路的采样值应在-0.2V~0.2V范围内。

6.12.3 根据背板端子图,将所有电流回路顺极性串联,然后串入0.2级(或0.5级)电流表,在

IA1与IC24’两端通入额定交流电流。

6.12.4 根据背板端子图,将所有电压回路同极性并联,然后并接0.2级(或0.5级)电压表,在

UA1与UN3两端通入50V交流电压。

6.12.5 同时注入电压和电流,电压超前电流90度。进入装置主菜单—运行工况—测量量菜单中,查看各交流量幅值相位是否正确。幅值显示误差小于3%,相位显示误差不大于2度。

-35-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

6.13 模拟短路故障试验

以下以专用母联的双母线为例。 6.13.1 试验准备

a) 根据背板端子图,正确接入交流电流电压输入回路,引出装置动作接点,用于监视保护动作行为,测试保护动作时间;

b) 根据定值通知单,输入装置定值。定值说明详见本说明书第7部分。 6.13.2 差动试验(按A、B、C分相进行)

投差动保护压板和相应控制字。 a) 区内故障模拟

合母联(1#元件)的I、II母刀闸位置触点,无母联TWJ开入,合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点。在保证母线保护电压闭锁开放的条件下,在2#元件上加入一个大于差动电流定值的电流,模拟I母区内故障,此时保护应动作跳开与I母相联的所有元件包括母联,再在3#元件上加入一个大于差动电流定值的电流,模拟II母区内故障,此时保护应动作跳开与II母相联的所有元件包括母联,保护动作行为应正确、可靠,其误差应小于±5%。

在大于2倍整定电流、小于0.5倍整定电压下,保护整组动作时间不大于12ms。 b) 区外故障模拟

合母联(1#元件)的I、II母刀闸位置触点,无母联TWJ开入,合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点。在保证母线保护电压闭锁开放的条件下,将2#元件TA 与母联TA 反极性串联,再与3#元件TA 同极性串联,模拟母线区外故障,保护动作应正确、可靠,不出口。

c) 制动系数测试

合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的I母刀闸位置触点。在2#元件上加电流I1,在3#元件上加电流I2(注意电流I1和I2应加在2#元件和3#元件的同一相上),将2#元件电流I1固定(大于0.2In),3#元件电流I2极性与I1极性相反,缓慢增大I2的值,记下保护刚好动作时的两个电流值,然后计算|I1-I2|和|I1+I2|的值,两者相除即为制动系数 。

d) 互联 1) 自动互联

合2#元件的I、II母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点,在3#元件上加入电流模拟II母区内故障,此时保护应该动作跳开所有运行元件。

合2#元件的I、II母刀闸位置接点和3#元件的I母刀闸位置触点,在3#元件上加入电流模拟I母区内故障,此时保护应该动作跳开所有运行元件。

2) 强制互联

合“互联运行”压板。

-36-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点,在2#元件上加入电流模拟I母区内故障,此时保护应该动作跳开所有运行元件。在3#元件上加入电流模拟II母区内故障,此时保护应该动作跳开所有运行元件。

e) 母联开关失灵故障

合母联(1#元件)的I、II母刀闸位置触点且无母联TWJ开入,合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点。在保证母线保护电压闭锁开放的条件下,在母联和2#元件上反串一个电流来模拟II母区内故障且母联失灵,此时保护应瞬时跳开与II母相联的所有元件并延时跳开与I母相联的所有元件。在母联和3#元件上顺串一个电流来模拟I母故障且母联失灵,此时保护应瞬时跳开与I母相联的所有元件并延时跳开与II母相联的所有元件。

f) 母联开关死区故障

合母联(1#元件)的I、II母刀闸位置触点且无母联TWJ开入,合2#元件的I母刀闸位置触点和3#元件的II母刀闸位置触点,母联出口接点接入母联跳位。在保证母线保护电压闭锁开放的条件下,在母联和2#元件上反串一个电流来模拟II母区内故障,此时保护应瞬时跳开与II母相联的所有元件,延时100ms跳开与I母相联的所有元件。在母联和3#元件上顺串一个电流来模拟I母区内故障,此时保护应瞬时跳开与I母相联的所有元件,延时100ms跳开与II母相联的所有元件。 6.13.3 TA断线

投“差动保护投入”压板和相应的TA断线段控制位。

在某元件上加入电流使得差动电流大于TA断线告警段定值,此时装置延时10s左右发“TA断线”告警信号,但不闭锁差动保护。

在某元件上加入电流使得差动电流大于TA断线闭锁段定值,此时装置延时10s左右发“TA断线”告警信号并闭锁差动保护。

两段可以通过控制字投退分别测试,也可以通过电流定值区分。 6.13.4 充电保护

投“充电保护投入”压板,并设置控制字投入相应的充电保护段。

母联断路器断开(母联TWJ存在),其中一段母线正常运行而另一段母线无压,当母联电流从无到有时自动判为充电状态,充电保护自动展宽300ms。若在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路器。 6.13.5 母联过流保护

投“母联过流保护投入”压板和母联过流保护控制字。

当母联TA电流大于母联过流保护电流定值时,母联过流保护经整定延时动作跳开母联。 6.13.6 切换异常(运行方式位置异常)

合母联(1#元件)的I、II母刀闸位置触点,2#元件的I母刀闸位置触点及3#元件的II母刀闸位置触点,在2#、3#元件上反串一个电流大于0.1In的方式识别电流门坎值,装置延时2s左右发

-37-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

“切换异常”信号。 6.13.7 电压闭锁

在差动动作的情况下,分别校验低电压、负序电压、零序电压的动作值,满足误差要求。 6.13.8 TV断线

大电流接地系统TV断线判据为:

a) 三相TV断线:三相母线电压均小于8V且母线运行方式字不为0; b) 单相和两相TV断 …… 此处隐藏:2843字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)