CSC-150数字式母线保护装置 说明书

c) 断路器失灵保护; d) 母联充电保护; e) 母联失灵及死区保护; f) 母联过流保护。

另外根据用户需要可配置母联非全相保护。

2.10 装置主要技术参数

2.10.1 额定参数

a) 直流电压:220V或110V(按订货要求); b) 交流电压:相电压100/3V; c) 交流电流:5A或1A(按订货要求); d) 频率:50Hz。 2.10.2 差动电流元件整定范围

a) 差动电流门槛整定范围:0.2In~10In; b) 比率制动斜率整定范围:0.3~1; c) 低电压(相电压)整定范围:0~Un; d) 负序电压整定范围:0~Un; e) 零序电压整定范围:0~Un。

其中In为二次额定电流,Un为二次额定电压。 2.10.3 动作值误差

a) 电流动作值误差不超过±5%; b) 电压动作值误差不超过±3%; c) 时间动作值误差不超过20ms。 2.10.4 交流回路工作范围

a) 相电压:0.4V~70V; b) 电流:0.08In~50In。 2.10.5 整组动作时间

差动保护整组动作时间:<12ms。

-5-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

3 装置硬件

3.1 装置结构

装置采用符合IEC60297-3的标准19英寸机箱,整体面板,包括一个8U高度的保护箱和一个4U高度的辅助箱。装置内部的功能组件具有锁紧机构,前插拔方式。装置的安装方式为嵌入式,接线为后接线方式,安装开孔尺寸见图3-1和图3-2。

76.2 101.6 4??6.5450465图3-1 8U机箱安装开孔尺寸

101.6 355.8 101.6 4??6.5450465图3-2 4U机箱安装开孔尺寸

178 3.2 装置功能组件概述

装置包括一个8U高度的保护机箱(CSC-150/1)和一个4U辅助机箱(CSC-150/2)。针对母线系统的不同接线型式,如无特殊需求供货屏数及每面屏所含机箱可参照表3-1所示原则选配。8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、CPU1插件、CPU2插件、开入插件1、管理

-6-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

板、开出插件1(主板加副板)、开出插件2(主板)、开出插件3(主板加副板)及电源插件;此外还有一定的空间,可以根据用户需要设置独立的电压闭锁CPU及独立的电压闭锁电源。4U辅助机箱共配置7个插件,包括开入连接板1、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6、开入连接板2;此外对于双母线系统辅助机箱还配置了模拟盘显示功能,除直观显示主接线型式外,还提供强分/强合控制开关供用户强行干预不对应的隔离刀闸辅助触点状态。装置内部插件可根据需要配置以满足用户的需求。交流插件、开出插件、开入插件和电源插件为“直通式”,即插件连接器直接与机箱端子相连,增加了接线的可靠性。插件布置见图3-3和图3-4。

表3-1

母线接线型式 单母线接线(包括带旁路方式) 单母分段接线(包括带旁路方式) 一个半接线 双母线接线(包括带旁路方式) 双母单分段接线(包括带旁路方式) 双母双分段接线(包括带旁路方式)

供货屏数(面) 1 1 2 1 1 2 每面屏选配机箱 1套8U机箱 1套8U机箱 1套8U机箱 1套8U机箱、1套4U机箱 1套8U机箱、1套4U机箱 1套8U机箱、1套4U机箱 交 流 插 件 1 交 流 插 件 2 交 流 插 件 3 交 流 插 件 4 交 流 插 件 5 交 流 插 件 6 交 流 插 件 7 交 流 插 件 8 C P U 1 插 件 C P U 2 插 件 开 入 插 件 1 管 理 插 件 电 源 插 件 开 开 开 出 出 出 插 插 插 件 件 件 1 2 3 (主+副) (主) (主+副) 图3-3 8U保护机箱(CSC-150/1)插件布置图

-7-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

开 入 连 接 板 1 开 入 插 件 2 开 入 插 件 3 开 入 插 件 4 开 入 插 件 5 开 入 插 件 6 开 入 连 接 板 2 图3-4 4U辅助机箱(CSC-150/2)插件布置图

3.3 交流插件(AC)

本插件共有8块交流插件,包括电压变换器和电流变换器两部分。电压变换器相电压额定值为1003V;电流变换器根据供货要求提供额定输入电流5A或额定输入电流1A。

3.4 保护CPU插件(CPU)

本插件共有2块CPU插件,根据需要可配置第3块电压闭锁CPU插件。CPU插件是装置的核心插件,CPU1和CPU2硬件完全相同,完全冗余完成所有保护功能、A/D变换、软硬件自检等。电压闭锁CPU完成硬的电压闭锁功能,具有独立的供电电源。

3.5 通讯管理插件(MASTER)

本插件是装置的管理和通信插件,其功能为:

a) 接收和储存CPU板的事故和事件报告,将信息输送至打印机打印并通过Lon网口、以太网口或RS485口输送至监控后台和工程师站; b) 输出报告至液晶显示和通过面板键盘操作装置。

连接面板上的标准RS-232串口与外接PC机通信,完成CSPC的功能。

3.6 开入插件(DI)

开入插件用来接入各保护压板、隔离刀闸辅助触点位置、断路器失灵开入等开关量输入信号。开入插件对各路开入回路进行实时自检。

装置设置了6个开入插件,同时还留有若干个开入插件的备用位置。开入插件1为主开入插件,主要为保护功能压板(24V)及保护信号开入(220V)。开入插件2、开入插件6为隔离开关

-8-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

辅助触点位置,开入插件3、开入插件4、开入插件5为断路器失灵开入,开入插件2至开入插件6均为220V。

3.7 开出插件(DO)

装置共设置了五块开出插件,主要输出跳闸及信号接点。

3.8 电源插件(POW)

装置采用了直流逆变电源插件,输入直流220V或110V(订货时请注明),输出±24V、±12V、±5V。

注:所有的开入、开出实际上是可以灵活、方便地进行配置,其含义可以随不同的工程而改变以适应于各种不同的应用场合。

4 装置软件

4.1 保护程序整体结构

保护程序的总体结构包括主程序、采样中断服务程序和故障处理程序及录波处理程序。基本功能分为主保护和辅助保护两部分。

4.2 主保护

装置的主保护采用分相式快速虚拟比相式电流突变量保护和比率制动式电流差动保护原理。快速虚拟比相式电流突变量保护仅在故障开始时投入,然后改用比率制动式电流差动保护。两种原理保护均设有大差启动元件、小差选择元件和电压闭锁元件。大差启动元件和小差选择元件中有反映任意一相电流突变或电压突变的启动量,它和差动动作判据一起在每个采样中断中实时进行判断,以确保内部故障时电流保护正确动作,在同时满足电压闭锁开放条件时跳开故障母线上所有断路器。其出口逻辑如图4-1所示。

-9-

…… 此处隐藏:1103字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)