CSC-150数字式母线保护装置 说明书

6 安装调试

6.1 安装

6.1.1 装置应牢固地在屏(柜)上固定,装置各连接螺钉应紧固。 6.1.2 各装置地应与屏(柜)地用接地线与接地母排及系统大地可靠连接。 6.1.3 装置接线应符合接线图的要求。

6.2 通电前的检查

6.2.1 拔出所有插件,逐一检查插件上的机械零件、元器件是否松动、脱落,有无机械损伤,接

线是否牢固;

6.2.2 检查各插件连接器是否能插入到位、锁紧是否可靠; 6.2.3 检查人机接口(Master)和面板连接是否可靠;

6.2.4 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注是否完整、

正确;

6.2.5 各插件插、拔灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适。大电流端子的短接片在插

件插入时应能顶开。

6.3 绝缘电阻测量

进行本项试验前,应先检查保护装置内所有互感器屏蔽层的接地线是否全部可靠接地。在装置端子处分别短接:

A组:交流电压输入回路 B组:交流电流输入回路 C组:直流电源输入回路

D组:开出接点(中央信号、出口回路端子、远动信号端子) E组:开入接点

然后用500V摇表依次测量以上五组短接端子间及各组对地的绝缘电阻。

测绝缘电阻时,施加摇表电压时间不少于5秒待读数稳定时读取绝缘电阻值,其阻值均应不小于100兆欧。 当有某一组不合格时则需打开该组的短接线,再分别检验每一端子的绝缘,找出毛病并予以消除。

-30-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

6.4 直流稳压电源通电检查

6.4.1 电源输出检查

在断电的情况下,转插电源插件,然后在直流电压分别为80?、100?、115?额定值下,用万用表测量各级电压,允许范围如表6-1所示,+5V,±15V,+24V不共地。

表6-1 电源输出允许范围 标准电压(V) ?5 ?12 ?12 +24

6.4.2 失电告警

通入额定直流电源,失电告警继电器应可靠吸合,用万用表检查其接点(端子X9/a16-c16)应可靠断开。切断额定直流电源,失电告警继电器应可靠失磁,用万用表检查其接点(端子X9/a16-c16)应可靠闭合。

允许范围(V) 4.8?5.2 11?13 ?11??13 22?26 6.5 装置设置

6.5.1 上电观察

在断电情况下,按说明书中装置插件布置图插入全部插件,连接好面板与管理板之间的扁平电缆线。合上直流电源,装置的运行灯应亮,液晶显示正常。以双母线为例,装置正常工作时液晶分屏显示母线主接线和相关模拟量。第一屏显示母线保护经校验后的运行方式即主接线;第二屏的第一行显示装置的实时时钟,后续6行显示各段母线电压的有效值及相角,第8行显示当前定值区号;第三屏的第一行显示装置的实时时钟,后续5行显示各相大差、I母小差和II母小差差动电流的大小,第6行显示投入的保护压板名称,第8行显示当前定值区号。若投入的保护压板超过2个时,多余的保护压板将显示到第四屏,该屏第1行显示装置的实时时钟,后续行显示投入的保护压板,第8行显示当前定值区。循环显示的模拟量含义如表6-2所示。

表6-2

显示代码 UA1 =×××.×× V φ=×××.×× ° UB1 =×××.×× V φ=×××.×× °

-31-

代表意义 I母A相电压的大小及相角 I母B相电压的大小及相角 CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表6-2(完)

显示代码 UC1 =×××.×× V φ=×××.×× ° UA2 =×××.×× V φ=×××.×× ° UB2 =×××.×× V φ=×××.×× ° UC2 =×××.×× V φ=×××.×× ° DIA =×××.×× A DIAb1=×××.×× A DIAb2=×××.×× A DIB =×××.×× A DIBb1=×××.×× A DIBb2=×××.×× A DIC =××××× A DICb1=××××× A DICb2=××××× A

6.5.2 操作说明

若熟悉本装置操作,可略过此节。否则,请查阅说明书第9部分。 6.5.3 保护设置

在装置主菜单—定值设置—设置装置参数菜单中正确设置系统定值。 6.5.4 装置设定

在装置主菜单—装置设定菜单中分别正确设置间隔名称、对时方式、通讯地址、SOE复归选择、规约选择、打印设置、修改密码等。

在装置主菜单—修改时钟菜单中正确设置装置时钟。回到液晶正常显示下,观察时钟应运行正常。拉掉装置电源5 min,然后再上电,检查液晶显示的时间和日期,在掉电时间内装置时钟应保持运行,并走时准确。

代表意义 I母C相电压的大小及相角 II母A相电压的大小及相角 II母B相电压的大小及相角 II母C相电压的大小及相角 A相大差差动电流的大小 I母A相差动电流的大小 II母A相差动电流的大小 B相大差差动电流的大小 I母B相差动电流的大小 II母B相差动电流的大小 C相大差差动电流的大小 I母C相差动电流的大小 II母C相差动电流的大小 6.6 软件版本号及CRC校验码检查

软件的正确性是通过其CRC校验码来判别的。进入装置主菜单—运行工况—版本信息菜单,记录装置类型、各软件的版本号和CRC校验码,并检查其与有效版本是否一致。

6.7 定值整定及定值区切换

6.7.1 定值整定

-32-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

进入装置主菜单—定值设置—修改保护定值菜单,选择定值区,根据定值通知单输入定值并固化到相应区。 6.7.2 定值区切换

在液晶面板循环显示内容中,确认当前定值区是否正确。若不正确,进入装置主菜单—测试操作—切换定值区菜单中,将定值区切换至正确定值区。

6.8 保护压板投退

装置压板目前为硬压板模式,若用户需用软硬压板串联模式请在订货时注明。

装置硬压板为24V开入,均布置在插件X5上,硬压板投退必须通过合上或断开屏上的短连片来实现。装置硬压板的具体定义及端子编号如表6-3所示。

表6-3

序号 1 2 3 4 5 6 7

功能压板定义 母差投入压板 断路器失灵压板 母联充电压板 母联过流压板 母线分裂压板 母线互联压板 电压闭锁压板 插件号 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 端子号 a4 a6 a8 a10 a12 a14 a16 6.9 打印功能检查

在确认打印机不带电的情况下,把打印卡的一端通过专用的打印电缆与打印机相连,另一端通过另一种专用打印电缆与装置相连,然后打开打印机。每次打开打印机都应打印1行打印卡的版本号,确认打印卡版本号为有效版本。否则即认为打印盒工作不正常,应更换。

进入装置主菜单—打印—定值菜单中,选择定值区打印定值。打印机应正确打印。 进入装置主菜单—打印—工况—版本信息菜单中,打印机应自动正确打印所显示的软件版本号。

6.10 开入检查

装置开入根据性能分为功能压板类开入和信号类开入。功能压板类开入在6.8中已经描述;信号类开入主要为220V开入和少数的24V开入,220V开入包括隔离刀闸辅助触点开入(插件

-33-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

X19、X24)、失灵启动开入(插件X20、X21、X22)、母联跳位及合位、母联旁路 …… 此处隐藏:2408字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)