6 安装调试
6.1 安装
6.1.1 装置应牢固地在屏(柜)上固定,装置各连接螺钉应紧固。 6.1.2 各装置地应与屏(柜)地用接地线与接地母排及系统大地可靠连接。 6.1.3 装置接线应符合接线图的要求。
6.2 通电前的检查
6.2.1 拔出所有插件,逐一检查插件上的机械零件、元器件是否松动、脱落,有无机械损伤,接
线是否牢固;
6.2.2 检查各插件连接器是否能插入到位、锁紧是否可靠; 6.2.3 检查人机接口(Master)和面板连接是否可靠;
6.2.4 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注是否完整、
正确;
6.2.5 各插件插、拔灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适。大电流端子的短接片在插
件插入时应能顶开。
6.3 绝缘电阻测量
进行本项试验前,应先检查保护装置内所有互感器屏蔽层的接地线是否全部可靠接地。在装置端子处分别短接:
A组:交流电压输入回路 B组:交流电流输入回路 C组:直流电源输入回路
D组:开出接点(中央信号、出口回路端子、远动信号端子) E组:开入接点
然后用500V摇表依次测量以上五组短接端子间及各组对地的绝缘电阻。
测绝缘电阻时,施加摇表电压时间不少于5秒待读数稳定时读取绝缘电阻值,其阻值均应不小于100兆欧。 当有某一组不合格时则需打开该组的短接线,再分别检验每一端子的绝缘,找出毛病并予以消除。
-30-
CSC-150数字式母线保护装置 说明书
6.4 直流稳压电源通电检查
6.4.1 电源输出检查
在断电的情况下,转插电源插件,然后在直流电压分别为80?、100?、115?额定值下,用万用表测量各级电压,允许范围如表6-1所示,+5V,±15V,+24V不共地。
表6-1 电源输出允许范围 标准电压(V) ?5 ?12 ?12 +24
6.4.2 失电告警
通入额定直流电源,失电告警继电器应可靠吸合,用万用表检查其接点(端子X9/a16-c16)应可靠断开。切断额定直流电源,失电告警继电器应可靠失磁,用万用表检查其接点(端子X9/a16-c16)应可靠闭合。
允许范围(V) 4.8?5.2 11?13 ?11??13 22?26 6.5 装置设置
6.5.1 上电观察
在断电情况下,按说明书中装置插件布置图插入全部插件,连接好面板与管理板之间的扁平电缆线。合上直流电源,装置的运行灯应亮,液晶显示正常。以双母线为例,装置正常工作时液晶分屏显示母线主接线和相关模拟量。第一屏显示母线保护经校验后的运行方式即主接线;第二屏的第一行显示装置的实时时钟,后续6行显示各段母线电压的有效值及相角,第8行显示当前定值区号;第三屏的第一行显示装置的实时时钟,后续5行显示各相大差、I母小差和II母小差差动电流的大小,第6行显示投入的保护压板名称,第8行显示当前定值区号。若投入的保护压板超过2个时,多余的保护压板将显示到第四屏,该屏第1行显示装置的实时时钟,后续行显示投入的保护压板,第8行显示当前定值区。循环显示的模拟量含义如表6-2所示。
表6-2
显示代码 UA1 =×××.×× V φ=×××.×× ° UB1 =×××.×× V φ=×××.×× °
-31-
代表意义 I母A相电压的大小及相角 I母B相电压的大小及相角 CSC-150数字式母线保护装置 说明书
表6-2(完)
显示代码 UC1 =×××.×× V φ=×××.×× ° UA2 =×××.×× V φ=×××.×× ° UB2 =×××.×× V φ=×××.×× ° UC2 =×××.×× V φ=×××.×× ° DIA =×××.×× A DIAb1=×××.×× A DIAb2=×××.×× A DIB =×××.×× A DIBb1=×××.×× A DIBb2=×××.×× A DIC =××××× A DICb1=××××× A DICb2=××××× A
6.5.2 操作说明
若熟悉本装置操作,可略过此节。否则,请查阅说明书第9部分。 6.5.3 保护设置
在装置主菜单—定值设置—设置装置参数菜单中正确设置系统定值。 6.5.4 装置设定
在装置主菜单—装置设定菜单中分别正确设置间隔名称、对时方式、通讯地址、SOE复归选择、规约选择、打印设置、修改密码等。
在装置主菜单—修改时钟菜单中正确设置装置时钟。回到液晶正常显示下,观察时钟应运行正常。拉掉装置电源5 min,然后再上电,检查液晶显示的时间和日期,在掉电时间内装置时钟应保持运行,并走时准确。
代表意义 I母C相电压的大小及相角 II母A相电压的大小及相角 II母B相电压的大小及相角 II母C相电压的大小及相角 A相大差差动电流的大小 I母A相差动电流的大小 II母A相差动电流的大小 B相大差差动电流的大小 I母B相差动电流的大小 II母B相差动电流的大小 C相大差差动电流的大小 I母C相差动电流的大小 II母C相差动电流的大小 6.6 软件版本号及CRC校验码检查
软件的正确性是通过其CRC校验码来判别的。进入装置主菜单—运行工况—版本信息菜单,记录装置类型、各软件的版本号和CRC校验码,并检查其与有效版本是否一致。
6.7 定值整定及定值区切换
6.7.1 定值整定
-32-
CSC-150数字式母线保护装置 说明书
进入装置主菜单—定值设置—修改保护定值菜单,选择定值区,根据定值通知单输入定值并固化到相应区。 6.7.2 定值区切换
在液晶面板循环显示内容中,确认当前定值区是否正确。若不正确,进入装置主菜单—测试操作—切换定值区菜单中,将定值区切换至正确定值区。
6.8 保护压板投退
装置压板目前为硬压板模式,若用户需用软硬压板串联模式请在订货时注明。
装置硬压板为24V开入,均布置在插件X5上,硬压板投退必须通过合上或断开屏上的短连片来实现。装置硬压板的具体定义及端子编号如表6-3所示。
表6-3
序号 1 2 3 4 5 6 7
功能压板定义 母差投入压板 断路器失灵压板 母联充电压板 母联过流压板 母线分裂压板 母线互联压板 电压闭锁压板 插件号 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 端子号 a4 a6 a8 a10 a12 a14 a16 6.9 打印功能检查
在确认打印机不带电的情况下,把打印卡的一端通过专用的打印电缆与打印机相连,另一端通过另一种专用打印电缆与装置相连,然后打开打印机。每次打开打印机都应打印1行打印卡的版本号,确认打印卡版本号为有效版本。否则即认为打印盒工作不正常,应更换。
进入装置主菜单—打印—定值菜单中,选择定值区打印定值。打印机应正确打印。 进入装置主菜单—打印—工况—版本信息菜单中,打印机应自动正确打印所显示的软件版本号。
6.10 开入检查
装置开入根据性能分为功能压板类开入和信号类开入。功能压板类开入在6.8中已经描述;信号类开入主要为220V开入和少数的24V开入,220V开入包括隔离刀闸辅助触点开入(插件
-33-
CSC-150数字式母线保护装置 说明书
X19、X24)、失灵启动开入(插件X20、X21、X22)、母联跳位及合位、母联旁路 …… 此处隐藏:2408字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文