导读: CSC-150数字式母线保护装置 说明书 表7-2 位 B0 B1 B2 B3 B4 置“1”含义 差动保护投入 母联失灵投入 互联运行投入 TA断线告警投入 TA断线闭锁投入 置“0”含义 差动保护退出 母联失灵退出 互联运行退出 TA断线告警

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表7-2

位 B0 B1 B2 B3 B4

置“1”含义 差动保护投入 母联失灵投入 互联运行投入 TA断线告警投入 TA断线闭锁投入 置“0”含义 差动保护退出 母联失灵退出 互联运行退出 TA断线告警退出 TA断线闭锁退出 7.2 断路器失灵保护

断路器失灵保护定值见表7-3。

表7-3

序号 1 2 3 4 5 6 7

断路器失灵保护控制字见表7-4。

表7-4

位 B0 B1

断路器失灵保护电流定值固定为1A(二次额定电流:5A )或0.2A(二次额定电流:1A ),若用户需要可以进行整定。

置“1”含义 断路器失灵保护投入 失灵电流判别投入 置“0”含义 断路器失灵保护退出 失灵电流判别退出 名称 失灵保护控制字 失灵跟跳断路器时间定值 失灵跳母联时间定值 失灵跳故障母线时间定值 失灵保护低电压定值 失灵保护零序电压定值 失灵保护负序电压定值 整定范围 0000~FFFF 0~99.9s 0~99.9s 0~99.9s 0V~57.7V(二次额定相电压:57.7V) 0V~57.7V(二次额定相电压:57.7V) 0V~57.7V(二次额定相电压:57.7V) 7.3 充电保护

充电保护控制字见表7-5。

-40-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表7-5

序号 1 2 充电保护控制字 充电I段电流定值 名称 整定范围 0000~FFFF 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 3 4 充电I段时间定值 充电II段电流定值 0~99.9s 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 5

充电保护控制字见表7-6。

表7-6

位 B0 B1 B2 置“1”含义 充电保护投入 充电保护I段投入 充电保护II段投入 置“0”含义 充电保护退出 充电保护I段退出 充电保护II段退出 充电II段时间定值 0~99.9s 7.4 过流保护

过流保护定值见表7-7。

表7-7

序号 1 2 名称 过流保护控制字 过流保护I段电流定值 整定范围 0000~FFFF 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 3 4 过流保护I段时间定值 过流保护II段电流定值 0~99.9s 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 5 6 过流保护II段时间定值 零流保护I段电流定值 0~99.9s 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 7

-41-

零流保护I段时间定值 0~99.9s CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表7-7(完)

序号 8 名称 零流保护II段电流定值 整定范围 0.5A~50A(二次额定电流:5A) 0.1A~10A(二次额定电流:1A) 9

过流保护控制字见表7-8。

表7-8

序号 B0 B1 B2 B4 B5

置“1”含义 过流保护投入 过流保护I段投入 过流保护II段投入 零流保护I段投入 零流保护II段投入 置“0”含义 过流保护退出 过流保护I段退出 过流保护II段退出 零流保护I段退出 零流保护II段退出 零流保护II段时间定值 0~99.9s 7.5 系统定值

系统定值见表7-9。

表7-9

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 系统控制字 元件1TA变比定值 元件2TA变比定值 元件3TA变比定值 元件4TA变比定值 元件5TA变比定值 元件6TA变比定值 元件7TA变比定值 元件8TA变比定值 元件9TA变比定值 元件10TA变比定值 元件11TA变比定值 元件12TA变比定值 -42-

名称 整定范围 0000~FFFF 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 CSC-150数字式母线保护装置 说明书

表7-9(完)

序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

系统定值控制字见表7-10。

表7-10

序号 B0

置“1”含义 TA二次额定值为1A 置“0”含义 TA二次额定值为5A 名称 元件13TA变比定值 元件14TA变比定值 元件15TA变比定值 元件16TA变比定值 元件17TA变比定值 元件18TA变比定值 元件19TA变比定值 元件20TA变比定值 元件21TA变比定值 元件22TA变比定值 元件23TA变比定值 元件24TA变比定值 整定范围 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 0~3000 7.6 定值整定说明

7.6.1一般性说明

a) 控制字整定方法

1) 按每一位功能的说明折算为16进制数;

2) 选择所需要的功能,由装置内部自动折算为16进制数。

用户可以使用上述任一种方法整定控制字,当同时使用两种方法整定控制字时,以第2)种为准。

b) 控制字“差动保护投入”、“断路器失灵保护投入”、“充电保护投入”、“过流保护投入”与屏上相应保护的功能压板是“与”门关系,同时投入时有效。母线保护中“互联运行投入”控制字与屏上的“互联运行压板”是“或”门关系,任意一个投入都表示双母线互联运行,母线故障时均会跳两段母线。 7.6.2 系统定值

-43-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

系统定值主要是指母线系统的设计参数,包括各间隔单元的TA变比及TA二次电流等级,这些均为固定参数,可以由保护调试及运行维护人员根据现场实际参数自己整定。一般要求母线上各间隔单元的TA二次电流一致,如有不一致的情况,应在订货时说明。同时按所选的TA的二次电流和最大的TA变比计算整定值。 7.6.3 差动保护定值

a) 差动电流门槛应保证在最小运行方式下双母线分裂运行时有足够的灵敏度,尽可能躲过母线系统的正常运行的不平衡电流和母线各出线的最大负荷电流,整定范围为0.2~10In。

b) 比率制动系数主要根据母线故障时流出电流占故障电流的比例和外部故障时由于TA误差产生的不平衡电流整定,对一个半接线可以整定在0.3~0.5,对双母线系统整定在0.5~0.7。

c) TA断线告警电流定值和TA断线闭锁电流定值均应大于正常运行时的差动最大不平衡电流,闭锁定值不应低于告警定值,一般整定在0.1In左右。

d) 低电压定值是相电压,应保证母线对称故障时有足够的灵敏度,并不大于最低运行电压,推荐范围30~45V。

e) 零序电压(3U0)定值按母线故障时有足够的灵敏度,并躲过母线正常运行时出现的最大零序电压,推荐范围3~20V。

f) 负序电压(U2)定值按母线故障时有足够的灵敏度,并躲过母线正常运行时出现的最大负序电压,推荐范围3~20V。

g) 母联失灵时间定值大于母联断路器最大跳闸灭弧时间,并考虑一定裕度,推荐范围0.15~1.00s。

h) 母联失灵电流定值按照母线保护在最小运行方式下有足够的灵敏度整定,可以和差动电流门槛相同。

7.6.4 断路器失灵保护定值

a) 失灵跟跳本断路器延时应大于断路器动作时间和保护返回时间之和,并考虑一定裕度,满足与其他保护的配合要求,推荐范围0.15~1s。在无需跟跳时可整定该定值大于2s,或跟跳而需简化整定时,该时间定值可以和失灵跳母联延时整定得完全一致。

b ) 失灵跳母联延时可以与失灵跟跳本断路器延时整定得完全一致,若需整定得不一致则应大于失灵跟跳本断路器延时加上断路器动作时间和保护返回时间之和,并考虑一定裕度,满足与其他保护的配合要求 …… 此处隐藏:1731字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)