教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: CSC-150数字式母线保护装置 说明书 换算后的一次电流或二次电流。计算大差差动电流和制动电流时Kml?0,K1???KN?1?1;若母联TA极性与I母一致,计算I母差动电流和制动电流时,Kml?1,K1,…,KN?1根据对应支路运行于I

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

换算后的一次电流或二次电流。计算大差差动电流和制动电流时Kml?0,K1???KN?1?1;若母联TA极性与I母一致,计算I母差动电流和制动电流时,Kml?1,K1,…,KN?1根据对应支路运行于I母取1,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电流时,…,Kml??1,K1,

KN?1根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0;若母联TA极性与II母一致,计算I母

差动电流和制动电流时,Kml??1,K1,…,KN?1根据对应支路运行于I母取1,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电流时,Kml?1,K1,…,KN?1根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0。

I母 II母

母联

图4-7 双母线专用母联接线图

4.1.5.2 双母线专用母联专用旁路方式

双母线专用母联专用旁路接线图如图4-8所示。在这种接线型式下,所有支路的I母刀、II母刀均应作为确定母线运行方式字的输入量,旁路按非母联支路处理,其电流参与大、小差差动电流和制动电流计算,处理方法同双母线专用母联方式。

I母 II母

母联

旁路 旁母

图4-8 双母线专用母联专用旁路接线图

-15-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

4.1.5.3 双母线母联兼旁路方式

双母线母联兼旁路方式分I母兼旁路和II母兼旁路两种,在此种接线型式下,除所有支路的I母刀、II母刀外还应将母联旁母刀作为确定母线运行方式字的输入量。 1) I母兼旁路

双母线母联兼旁路(I母兼旁路)接线图如图4-9所示。母联兼旁路支路作母联时该支路旁母刀断开,电流处理如同双母线专用母联。作旁路时母联兼旁路支路I母刀和旁母刀合上,II母刀断开,此时计算大差和I母差动电流和制动电流时应计及该支路电流,计算II母差动电流和制动电流时不需计及该支路电流。假设该支路编号为1,其余支路编号为2,…,N,则作旁路时差动电流和制动电流表述如下:

id?K1?i1?K2?i2???KN?iN if?K1?i1?K2?i2???KN?iN

其中K1,K2,…,KN为支路系数,i1,i2,…,iN为经过换算后的一次电流或二次电流。若母联兼旁路TA极性与I母一致,则计算大差差动电流和制动电流时

K1?K2???KN?1,计算I母差动电流和制动电流时K1?1,K2,…,KN根据对应支路

运行于I母取1,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电流时K1?0,K2,…,KN根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0;若母联TA极性与II母一致,则计算大差差动电流和制动电流时K1??1,K2???KN?1,计算I母差动电流和制动电流时K1??1,

K2,…,KN根据对应支路运行于I母取1,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电

流时K1?0,K2,…,KN根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0。

I母 II母

旁母刀

旁母

图4-9 双母线母联兼旁路(I母兼旁路)接线图

2) II母兼旁路

双母线母联兼旁路(II母兼旁路)接线图如图4-10所示。母联兼旁路支路作母联时该支路

-16-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

旁母刀断开,电流处理如同双母线专用母联。作旁路时母联兼旁路支路II母刀和旁母刀合上,I母刀断开,此时计算大差和II母差动电流和制动电流时应计及该支路电流,计算I母差动电流和制动电流时不需计及该支路电流。假设该支路编号为1,其余支路编号为2,…,N,则作旁路时差动电流和制动电流表述如下:

id?K1?i1?K2?i2???KN?iN if?K1?i1?K2?i2???KN?iN

其中K1,K2,…,KN为支路系数,i1,i2,…,iN为经过换算后的一次电流或二次电流。若母联兼旁路TA极性与I母一致,则计算大差差动电流和制动电流时K1??1,

K2???KN?1,计算I母差动电流和制动电流时K1?0,K2,…,KN根据对应支路运行

于I母取1,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电流时K1??1,K2,…,KN根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0;若母联TA极性与II母一致,则计算大差差动电流和制动电流时K1?K2???KN?1,计算I母差动电流和制动电流时K1?0,K2,…,不运行于I母取0,而计算II母差动电流和制动电流时K1?1,KN根据对应支路运行于I母取1,

K2,…,KN根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0。

I母 II母

旁母刀 旁母

图4-10 双母线母联兼旁路(II母兼旁路)接线

4.1.5.4 双母线旁路兼母联方式

双母线旁路兼母联方式分旁路至I母有跨条和旁路至II母有跨条两种。在此种接线型式下,旁路I母刀、II母刀、旁母刀、跨条刀及其他支路的I、II母刀均应作为确定母线运行方式字的输入量。

1) 旁路至I母有跨条

-17-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

双母线旁路兼母联(旁路至I母有跨条)接线图如图4-11所示。旁路兼母联支路作旁路时跨条刀断开,该支路电流处理同双母线专用旁路方式。作母联时旁路兼母联支路I母刀和旁母刀断开,II母刀和跨条刀合上,此时差动电流和制动电流处理同双母线专用母联方式。

I母 II母

跨条刀

旁母

图4-11 双母线旁路兼母联(旁路至I母有跨条)接线图

2) 旁路至II母有跨条

双母线旁路兼母联(旁路至II母有跨条)接线图如图4-12所示。旁路兼母联支路作旁路时跨条刀断开,该支路电流处理同双母线专用旁路方式。作母联时旁路兼母联支路II母刀和旁母刀断开,I母刀和跨条刀合上,此时差动电流和制动电流处理同双母线专用母联方式。

I母 II母

跨条刀

旁母

图4-12 双母线旁路兼母联(旁路至II母有跨条)接线图

4.1.5.5 母线兼旁母方式

母线兼旁母方式就是以线路跨条代替旁母的运行方式,其接线图如图4-13所示。假设跨条连接于I母,合跨条刀前应将所有支路倒闸操作到II母上,然后断开所有支路的I母刀,再合上跨条刀,最后拉开需检修的开关和它的II母刀。在整个倒闸操作过程中,跨条未合上按双母线专用母联处理电流,跨条合上后母联支路作为普通支路,按单母线运行方式处理,此时在处理

-18-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

母联电流时应注意母联TA的极性,因此跨条刀的状态影响母线的运行方式,应作为确定运行方式的输入量。跨条刀合上后差动电流和制动电流表述如下:

id?i1???iN?1?Kml?iml

if?i1???iN?1?iml

假设跨条连接于I母,若母联TA极性与I母一致,则在计算差动电流时Kml??1,若母联TA极性与II母一致,则在计算差动电流时Kml?1;假设跨条连接于II母,若母联TA极性与I母一致,则在计算差动电流时Kml?1,若母联TA极性与II母一致,则在计算差动电流时

Kml??1。

I母 II母

跨条刀 跨条刀 图4-13 母线兼旁母接线图

4.1.5.6 双母单分段

双母单分段接线图如图4-14所示。在此种接线型式下所有支路的Ia母刀、Ib母刀、II母刀均应作为确定母线运行方式字的输入量,大差差动电流和制动电流均不计及母联电 …… 此处隐藏:1634字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)