CSC-150数字式母线保护装置 说明书

母一致,母联2TA极性与Ib一致,分段TA极性与Ia母一致,计算Ia母差动电流和制动电流时,

Kml1?1,Kfd?1,K1,…,KN?3根据对应支路运行于Ia母取1,不运行于Ia母取0;计算

II母差动电流和制动电流时,Kml1??1,Kml2??1,K1,…,KN?3根据对应支路运行于II母取1,不运行于II母取0;计算Ib母差动电流和制动电流时,Kfd??1,Kml2?1,K1,…,

KN?3根据对应支路运行于Ib母取1,不运行于Ib母取0。

ML3 Ia母 ML1 II母 Ib母 ML2 图4-14 双母单分段接线图

4.1.5.7 双母双分段

双母双分段接线如图4-15所示。在此种接线型式下按两个双母线系统配置两套母线保护。每套母线保护均应把两个分段回路视为两个非母联单元对待,这两个单元为固定连接,不可倒闸。综合分段失灵和死区保护,我们建议每套保护将母联设为1单元,分段I设为2单元,分段II设为3单元。

分段I

I母 母联 II母 II母 I母 母联

分段II 图4-15 双母双分段接线图

-20-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

4.1.5.8 单母分段带旁母

单母分段带旁母接线图如图4-16所示。在此种接线型式下除分段断路器外均为固定连接方式,所以只需考虑分段断路器两侧的隔离刀闸位置和旁母刀闸状态来决定分段TA电流的计算范围,分段支路的Ia母刀、Ib母刀、旁路刀3G、4G 均应作为确定分段支路运行状态的输入量。大差差动电流和制动电流均不计及分段电流,各段小差差动电流和制动电流均应根据分段刀闸辅助触点的状态、旁母刀状态和分段TA的极性计及分段电流。假设N单元单母分段系统有N1条支路运行于Ia母,N2条支路运行于Ib母,则差动电流和制动电流表述如下:

id?K1??ij?K2??ij?Kfd?ifd

j?1j?1N1N2if?K1??ij?K2??ij?Kfd?ifd

j?1j?1其中Kfd为分段支路系数,K1为Ia母系数,K2为Ib母系数。计算大差差动电流和制动电流时Kfd?0,K1?K2?1;计算Ia母差动电流和制动电流时,K1?1,K2?0,计算Ib母差动电流和制动电流时,K1?0,K2?1。当3G、4G分,计算两段母线差动电流和制动电流时若分段TA极性与某段母线一致则Kfd?1,否则Kfd??1;当1G、4G合而2G、3G分或,2G、3G合而1G、4G分时均处于旁路状态,分段电流根据带路状态和TA极性被计及到各段差动电流和制动电流计算中。Ia母带路时(1G、4G合而2G、3G分),计算Ia母差动电流和制动电流时,若分段TA极性与Ia母一致则Kfd?1,否则Kfd??1,计算Ib母差动电流和制动电流时Kfd?0; Ib母带路时(2G、3G合而1G、4G分),计算Ia母差动电流和制动电流时Kfd?0,计算Ib母差动电流和制动电流时,若分段TA极性与Ib母一致则Kfd?1,否则Kfd??1。

N1N2Ia母 FD 1G 2G Ib母 3G 4G 旁母 图4-16 单母分段带旁母接线图

-21-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

4.1.6 TA饱和判别

为防止母线保护在母线近端发生区外故障时,由于TA严重饱和形成的差动电流而引起母线保护误动作,根据TA饱和发生后二次电流波形的特点,装置设置了TA饱和检测元件,用来区分区外TA饱和与母线区内故障。

母线区内故障和区外故障TA饱和虽然都产生差动电流,但即使最严重的TA饱和,在电流的过零点和故障初始阶段,仍存在线性传变区。在该传变区内差动电流为零,过了该区就会产生差动电流。TA饱和检测元件就是利用该特点,通过实时处理线性传变区内的各种变量关系,包括电压突变量、差动电流、制动电流突变量、差动电流变化率、制动电流变化率等,形成几个并行的TA饱和判据,根据不同判据的特点,赋予不同的同步因子。通过同步因子和时间变量的关系来准确地鉴别TA饱和发生的时刻,加上差动电流谐波量的谐波分析,使得该TA饱和检测元件具有极强的抗TA饱和能力,能够鉴别2msTA饱和。对于饱和相区外转区内故障,由于采用波形识别技术,可以快速切除故障。 4.1.7 TA断线判别

装置的TA断线判别分为两段:告警段和闭锁段。告警段差动电流定值低于闭锁段差动电流定值,用户可以根据需要,通过设置控制字进行各段功能投退。告警段和闭锁段均经固定延时10s发信号,在闭锁段投入时判断TA断线后按相按段闭锁装置,TA断线消失后,自动解除闭锁。母联TA断线后,只报警不闭锁装置。TA断线逻辑图如图4-17和图4-18所示。

告警I母TA断线

延时10s 告警I母TA断线并闭

大差差动电流越限 锁I母对应相保护 告警II母TA断线

II母小差差动电流越限 延时10s 告警II母TA断线并闭锁II母对应相保护

图4-17 TA断线逻辑图

I母小差差动电流越限 大差差动电流平衡 I母小差差动电流不平衡 II母小差差动电流不平衡 I、II母小差差动电流之和平衡 图4-18 母联TA断线逻辑图

& 母联TA断线

-22-

CSC-150数字式母线保护装置 说明书

4.1.8 TV断线判别

中性点接地系统TV断线判据为:

(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0; (2)单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。 小电流接地系统TV断线判据为:

(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0; (2)单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V; (3)两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。

持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护。 4.1.9 刀闸双跨

在线路倒闸操作出现刀闸双跨时,装置采取将两段母线合并为一段母线,其实现方法完全等同于大差,此时小差失去选择性。在母线发生区外故障时差动保护可靠不动作,发生区内故障时跳开所有连接在母线上的断路器。

4.2 辅助功能

4.2.1 断路器失灵保护

装置在应用于110kV以上母线时,配置了两种启动方式的断路器失灵保护,(1)无电流元件的断路器失灵保护,该方式的失灵保护由外部失灵启动装置启动本装置失灵保护,本装置无电流元件,不进行电流判别;(2)有电流元件的断路器失灵保护,该方式的失灵保护由线路保护装置或元件保护装置跳闸接点启动本装置失灵保护,电流判别及失灵逻辑由本装置自身完成。用户可以根据各自的需要通过设置控制字选择断路器失灵保护电流判别元件是否投入。断路器失灵保护具有独立的复合电压闭锁元件,该元件在双母线运行方式母线互联运行(母联断路器闭合或非母联间隔刀闸双跨)TV异常时自动进行TV切换。此外断路器失灵保护还具有失灵启动开入超时告警并闭锁失灵保护功能。 4.2.1.1 无电流元件的断路器失灵保护

无电流元件的断路器失灵保护本身只完成选择失灵元件所在的母线段以及复合电压闭锁功能。断路器失灵保护检查有失灵开入且电压闭锁开放时按断路器失灵保护动作逻辑出口。 4.2.1.2 有电流元件的断路器失灵保护

具有电流元件的断路器失灵保护,是由线路保护(跳A、跳B、跳C或三跳)或元件保护(三跳)出口继电器动作启动的。开入持续有效且跳闸相有故障电流,断路器失灵保护完成选择失灵元 …… 此处隐藏:630字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

CSC-150数字式母线保护装置说明书 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448998.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)