17定额第四册(电气设备)(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 3.工程采用扣压式薄壁钢导管(KBG)时,执行套接紧定式镀锌钢导管(JDG)定额计算安装费;扣压式薄壁钢导管(KBG)主材费安装镀锌钢管用量另行计算。计算其管主材费时,应包括管件费用。 4.定额中刚性阻燃管为刚性P

3.工程采用扣压式薄壁钢导管(KBG)时,执行套接紧定式镀锌钢导管(JDG)定额计算安装费;扣压式薄壁钢导管(KBG)主材费安装镀锌钢管用量另行计算。计算其管主材费时,应包括管件费用。

4.定额中刚性阻燃管为刚性PVC难燃线管,管材长度一般为4m/根,管子连接采用专用接头插入法连接,接口密封;半硬质塑料管为阻燃聚乙烯软管,管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接。工程实际安装与定额不同时,执行定额不做调整。

5.定额中可挠金属套管是指普利卡金属管(PULLKA),主要应用于混凝土内埋管及低压室外电气配线管。可挠金属套管规格见下表。

可挠金属套管规格表

规格 10# 12# 15# 17# 24# 30# 38# 50# 63# 76# 83# 101# 内径9.2 11.4 14.1 16.6 23.8 19.3 37.1 49.1 62.6 76.0 81.0 100.2 (mm) 外径13.3 16.1 19.0 21.5 28.8 34.9 42.9 54.9 69.1 82.9 88.1 107.3 (mm) 6.配管定额是按照各专业间配合施工考虑的,定额已综合考虑暗配管的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复费用,执行定额时,不作调整。<勘误一>

7.室外埋设配线管的土石方施工,参照第9章电缆沟沟槽挖填定额执行。室内埋设配线管的土石方原则上不单独计算。

8.吊顶天棚内敷设电线管根据管材材质执行“砖、混凝土结构明配”相关定额。

工程量计算规则

一、配管敷设根据配管材质与直径,区别敷设位置、敷设方式,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。计算长度时,不计算安装消耗量,不扣除管路中间的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、管件等所占长度。

二、金属软管敷设根据金属管直径及每根长度,按照设计图示安装数量“m”为计量单位。计算长度时,不计算安装损耗量。

三、线槽敷设根据线槽材质与规格,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。计算长度时,不计算安装损耗量,不扣除管路中间的接线箱。接线盒、灯头盒、插座盒、管件等所占长度。

第十三章 配线工程

说明

一、本章内容包括管内穿线、绝缘子配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、绝缘导线明敷设、车间配线、接线箱安装、接线盒安装、盘(柜、箱、板)配线等内容。

二、有关说明:

1.管内穿线定额包括扫管、穿线、焊接包头;绝缘子配线定额包括埋螺钉、钉木楞、埋穿墙管、安装绝缘子、配线、焊接包头;线槽配线定额包括清扫线槽、布线、焊接包头;导线明敷设定额包括埋穿墙管、安装瓷通、安装街码、上卡子、配线、焊接包头。

2.照明线路中导线截面面积大于6mm2时,执行“穿动力线”相关定额。 3.车间配线定额包括支架安装、绝缘子安装、母线平直与连接及架设、刷分相漆。定额不包括母线伸缩器制作与安装。

4.接线箱、接线盒安装与盘柜配线定额适用于电压等级小于或等于380V电压等级用电系统。定额不包括接线箱、接线盒费用及导线与接线端子材料费。 5.暗装接线箱、接线盒定额中槽孔按照事先预留考虑,不计算开槽、开孔费用。

工程量计算规则

一、管内穿线根据导线材质与截面面积,区别照明线与动力线,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位;管内穿多芯软导线根据软导线芯数与单芯软导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。<勘误一>

二、绝缘子配线根据导线截面面积,区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱、木结构、顶棚内、砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索),按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。当绝缘子暗配时,计算引下线工程量,其长度从线路支持点计算至天棚下缘距离。<勘误一>

三、线槽配线根据导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。

四、塑料护套线明敷设根据导线芯数与单芯导线截面面积,区别导线敷设位置(木结构、砖混凝土结构、沿钢索),按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。

五、绝缘导线明敷设根据导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。

六、车间带型母线安装根据母线材质与截面面积,区别母线安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱),按照设计图示安装数量以单相延长米为计量单位。<勘误一>

七、车间配线钢索架设区别圆钢、钢索直径,按照设计图示墙(柱)内缘距离以“m”为计量单位,不扣除拉紧装置所占长度。

八、车间配线母线与钢索拉紧装置制作与安装,根据母线截面面积、索具螺栓直径,按照设计图示安装数量以“套”为计量单位。

九、接线箱安装根据安装形式(明装、暗装)及接线箱半周长,按照设计图示安装数量以“个”为计量单位。

十、接线盒安装根据安装形式(明装、暗装)及接线盒类型,按照设计图示安装数量以“个”为计量单位。

十一、盘、柜、箱、板配线根据导线截面面积,按照设计图示配线数量以“m”为计量单位。配线进入盘、柜、箱、板时每根线的预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。

配线进入盘、柜、箱、板的预留线长度表

序号 1 项目 预留长度 各种开关、柜、板 说明 宽盘面尺寸 +高 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启0从安装对象动器、母线槽进出盒 .3m 中心算起 3 由地面管子出口引至动力接线箱 1从管口计算 .0m 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) 1从管口计算 .5m 5 出户线 1从管口计算 .5m 十二、灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应项目内,不另行计算。

第十四章 照明器具安装工程

说明

一、本章内容包括普通灯具、装饰灯具、荧光灯具、嵌入式地灯、工厂灯、医院灯具、霓虹灯、小区路灯、景观灯的安装,开关、按钮、插座的安装,艺术喷泉照明系统安装等内容。

二、有关说明:

1.灯具引导线是指灯具吸盘到灯头的连线,除注明者外,均按照灯具自备考虑。如引导线需要另行配制时,其安装费不变,主材费另行计算。

2.投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯的安装定额,考虑了超高安装(操作超高)因素,其他照明器具的安装高度大于5m时,按照册说明中的规定另行计算超高安装增加费。

3.装饰灯具安装定额考虑了超高安装因素,并包括脚手架搭拆费用。 4.吊式艺术装饰灯具的灯体直径为装饰灯具的最大外缘直径,灯体垂吊长度为灯座底部到灯梢之间的总长度。

5.吸顶式艺术装饰灯具的灯体直径为吸盘最大外缘直径,灯体半周长为矩形吸盘的半周长,灯体垂吊长度为吸盘到灯梢之间的总长度。

6.照明灯具安装除特殊说明外,均不包括支架制作与安装。工程实际发生时,执行本册定额第七章“金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。

7.定额包括灯具组装、安装、利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作。 8.小区路灯安装执行《福建省市政工程预算定额》相应项目。 9.普通灯具安装定额适用范围见下表。

普通灯具安装定额适用范围表

定额名称 圆球吸顶灯 方形吸顶灯 软线吊灯 吊链灯 防水吊灯 一般弯脖灯 一般墙壁灯 软线吊灯头 声光控座灯头 座头灯

灯具种类 材质为玻璃的独立的半圆球吸顶灯、扁圆罩吸顶灯、平圆形吸顶灯 材质为玻璃的独立的矩形罩吸顶灯、方形罩吸顶灯、大口方罩吸顶灯 利用软 …… 此处隐藏:2081字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

17定额第四册(电气设备)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448762.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)