教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

17定额第四册(电气设备)(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 6 7 8 扁钢母线与设备连接 工字钢、槽钢、轻轨滑触线终端 安全节能及其他滑触线终端 0.5 0.8 0.5 从设备接线端子接口起算 从最后一个支持点起算 从最后一个固定点起算 二、滑触线支架、拉紧装置、挂式支持器安装根

6 7 8 扁钢母线与设备连接 工字钢、槽钢、轻轨滑触线终端 安全节能及其他滑触线终端 0.5 0.8 0.5 从设备接线端子接口起算 从最后一个支持点起算 从最后一个固定点起算

二、滑触线支架、拉紧装置、挂式支持器安装根据构件形式及材质,按照设计图示安装成品数量以“副”或“套”为计量单位,三相一体为1副或1套。 三、沿钢索移动软电缆按照每根长度以“套”为计量单位,不足每根长度按照1套计算;沿轨道移动软电缆根据截面面积,以“m”为计量单位。

第九章 配电、输电电缆敷设工程

说明

一、本章内容包括直埋电缆辅助设施、电缆保护管铺设、电缆桥架与槽盒安装、电力电缆敷设、电力电缆头制作与安装、控制电缆敷设、控制电缆终端头制作与安装、电缆防火设施安装等内容。

二、有关说明:

1.直埋电缆辅助设施定额包括开挖与修复路面、沟槽挖填、铺砂与保护、揭或盖或移动盖板等内容。

(1)定额不包括电缆沟与电缆井的砌砖或浇筑混凝土、隔热层与保护层制作与安装,工程实际发生时,执行相应定额。

(2)开挖路面、修复路面定额包括安装警戒设施的搭拆、开挖、回填、路面修复、余物外运、场地清理等工作内容。定额不包括施工场地的手续办理、秩序维护、临时通行设施搭拆等。

(3)开挖路面定额综合考虑了人工开挖、机械开挖,执行定额时不因施工组织与施工技术的不同而调整。

(4)修复路面定额综合考虑了不同材质的制备,执行定额时不作调整。

(5)沟槽挖填定额包括土石方开挖、回填、余土外运等,适用于电缆保护管土石方施工。定额是按照人工施工考虑的,工程实际采用机械施工时,执行人工施工定额不作调整。

(6)揭、盖、移动盖板定额综合考虑了不同的工序,执行定额时不因工序的多少而调整。

(7)定额中渣土、余土(余石)外运距离综合考虑1km,不包括弃土场费用。工程实际运距大于1km时,执行《福建省市政工程预算定额》相应项目。 2.电缆保护管铺设定额分为地下铺设、地上铺设两个部分。入室后需要敷设电缆保护管时,执行本册定额“12 配管工程”相关定额。

(1)地下铺设 不分人工或机械铺设、铺设深度,均执行定额,不作调整。<勘误一>

(2)地下顶管、拉管定额不包括入口、出口施工,应根据施工措施方案另行计算。

(3)地上铺设保护管定额不分角度与方向,综合考虑了不同壁厚与长度,执行定额时不作调整。

(4)多孔梅花管安装参照相应的UPVC管定额执行。

3.本章桥架安装定额适用于输电、配电及用电工程电力电缆与控制电缆的桥架安装。通信、热工及仪器仪表、建筑智能等弱电工程控制电缆桥架安装。根据其定额说明执行相应桥架安装定额。

4.桥架安装定额包括组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等。定额不包括桥架支架安装。定额综合考虑了螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式, 实际安装与定额不同时不作调整。<勘误一>

(1)梯式桥架安装定额是按照不带盖考虑的,若梯式桥架带盖,则执行相应的槽式桥架定额。

(2)钢式桥架主结构设计厚度大于3mm时,执行相应安装定额的人工、机械乘以系数1.20。

(3)不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘以系数1.10。

(4)电缆桥架安装定额是按照厂家供应成品安装编制的,若现场需要制作桥架时,应执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。 (5)槽盒安装根据材质与规格,执行相应的槽式桥架安装定额,其中:人工、机械乘以系数1.08。

5.电力电缆敷设定额综合了裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等电缆类型,凡是电压等级小于或等于10kV电力电缆和控制电缆敷设不分结构形式和型号,一律按照相应的电缆截面和芯数执行定额。

(1)配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。配电电力电缆起点为用户端配电站,终点为用电设备。室内敷设电力电缆定额综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行定额时不作调整。

(2)预制分支电缆、控制电缆敷设定额综合考虑了不同的敷设环境,执行定额时不作调整。

(3)矿物绝缘电力电缆敷设根据电缆敷设环境与电缆截面执行相应的电力电缆敷设定额与接头定额。

(4)矿物绝缘控制电缆敷设根据电缆敷设环境与电缆芯数执行相应的控制电缆敷设定额与接头定额。

(5)电缆敷设定额中综合考虑了电缆布放费用,当电缆布放穿过高度大于20m的竖井时,需要计算电缆布放增加费。电缆布放增加费按照穿过竖井电缆长度计算工程量,执行竖井通道内敷设电缆相关定额乘以系数0.3。

(6)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度大于3.6m的竖井。在单段高度小于或等于3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相关定额。

(7)预制分支电缆敷设定额中,包括电缆吊具、每个长度小于或等于10m分支电缆安装;不包括分支电缆头的制作安装,应根据设计图示数量与规格执行相应的电缆接头定额;每个长度大于10m分支电缆,应根据超出的数量与规格及敷设的环境执行相应的电缆敷设定额。

6.电力电缆敷设定额, 未考虑在积水区、水底、深井下等特殊条件下

的电缆敷设。电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.30。该地段施工所需的额外条件(如:固定桩、夹具等)应根据施工组织设计另行计算。<勘误一>

7.电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm2以上至1600mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。 8.电缆敷设需要钢索及拉紧装置安装时,应执行本册定额“13 配线工程”相关定额。

9.电缆头制作安装定额中包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等消耗性材料。定额不包括终端盒、中间盒、保护盒、插接式成品头、铅套管主材及支架安装。

10.双屏蔽电缆头制作安装执行相应定额人工乘以系数1.05。若接线端子为异型端子,需要单独加工时,应另行计算加工费。

11.电缆防火设施安装不分规格、材质,执行定额时不作调整。 12.删除。<勘误一>

13.电缆敷设定额中不包括支架的制作与安装,工程应用时,执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。

14.铝合金电缆敷设根据规格执行相应的铝芯电缆敷设定额。

15.电缆沟盖板采用金属盖板时,根据设计图纸分工执行相应的定额。 属于电气安装专业设计范围的电缆沟 金属盖板制作与安装,执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程、按相应定额乘以系数0.6。<勘误一>

16.本章定额是按照区域内(含厂区、站区、生活区等)施工考虑,当工程在区域外施工时,按相应定额乘以系数1.065。

17.电缆沟道、隧道、工井工程,根据项目施工地点分别执行 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》或《福建省市政工程预算定额》相应项目。<勘误一> (1)项目施工地点在区域内(含厂区、站区、生活区等)的工程,执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额 …… 此处隐藏:2235字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

17定额第四册(电气设备)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448762.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)