教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

17定额第四册(电气设备)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 一、《第四册 电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级小于或等于10kV变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、

一、《第四册 电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级小于或等于10kV变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及接地装置、电压等级小于或等于10kV架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备电气装置等安装及电气设备调试内容。 二、本册定额编制的主要技术依据:

1.《工业企业照明设计标准》GB 50034-2004;

2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010;

3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010;

4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010; 5.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006; 7.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006; 8.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2006;

9.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接地施工及验收规范》GB 50171-2012; 10.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012; 11.《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010;

12.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2012;

13.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-96; 14.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255-96; 15.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB 50256-96; 16.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-96;

17.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2011;

18.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008; 19.《全国统一安装工程预算定额》GYD-202-2000。 三、本册定额除各章另有说明外,均包括下列工作内容:

施工准备、设备与器材及工器具的场内运输、开箱检查、安装、设备单体调整试验、结尾清理、配合质量检验、不同工种间交叉配合、临时移动水源与电源等工作内容。

本册定额不包括下列内容:

1.电压等级大于10kV配电、输电、用电设备及装置安装。工程应用时,应执行电力行业相关定额。

2.电气设备及装置配合机械设备进行单体试运和联合试运工作内容。发电、输电、配电、用电分系统调试、整套启动调试、特殊项目测试与性能验收试验应单独执行本册定额第十七章“电气设备调试工程”相应的定额。

(1)单体调试是指设备或装置安装完全后未与系统连接时,根据设备安装施工交接验收规范,为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单机试运或单体调试工作。单体调试项目的界限是设备没有与系统连接,设备和系统断开时的单独调试。

(2)分系统调试是指工程的各系统在设备单机试运或单体调试合格后,为使系统达到整套启动所必须具备的条件而进行的调试工作。分系统调试项目的界限是设备与系统连接,设备和系统连接在一起进行的调试。

(3)整套启动调试是指工程各系统调试合格后,根据启动试运规程、规范,在工程投料试运前以及试运行期间,对工程整套工艺运行生产以及全部安装结果的验证、检验所进行的调试。整套启动调试项目的界限是工程各系统间的连接,系统和系统连接在一起进行的调试。 五、下列费用可按系数分别计取:

1.脚手架搭拆费按定额人工费(不包括本册定额第十七章“电气设备调试工程”中人工费,不包括装饰灯具安装工程中人工费)5%计算,其费用中人工费占35%。电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程, 不单独计算脚手架费用。删除<勘误一>

2.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面大于5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外。如小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程不执行本条规定。

3.建筑物超高增加费:指在建筑物层数大于6层或建筑物高度大于20m以上的工

业与民用建筑物上进行安装时,按下表计算,建筑物超高增加的费用,其费用中人工费占65%。

建筑物高度(m) ≤40 ≤60 ≤80 ≤100 ≤120 ≤140 ≤160 ≤180 ≤200 建筑层数(层) ≤12 ≤18 ≤24 ≤30 ≤36 ≤42 ≤48 ≤54 ≤60 按人工费的百2 5 9 14 20 26 32 38 44 分比(%) 六、本册定额中安装所用螺栓是按照厂家配套供应考虑,定额不包括安装所用螺栓费用。如果工程实际由安装单位采购配置安装所用螺栓时,根据实际安装所用螺栓用量加3%损耗率计算螺栓费用。现场加工制作的金属构件定额中,螺栓按照未计价材料考虑,其中包括安装用的螺栓。

第一章 变压器安装工程

说明

一、本章内容包括油浸式变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装及绝缘油过滤等内容。

二、有关说明:

1.设备安装定额包括放注油、油过滤所需的临时油罐等设施摊销费。不包括变压器防震措施安装,端子箱与控制箱的制作与安装,变压器干燥、二次喷漆、变压器铁梯及母线铁构件的制作与安装,工作实际发生时,执行相关定额。 2.油浸式变压器安装定额适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装;电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.6;整流变压器执行同容量变压器定额乘以系数1.2。

3.变压器的器身检查:容量小于或等于4000kV·A容量变压器是按照吊芯检查考虑,容量大于4000kV·A容量变压器是按照按吊钟罩考虑。如果容量大于4000kV·A容量变压器需吊芯检查时,定额中机械乘以系数2.0。

4.安装带有保护外罩的干式变压器时、执行相关定额人工、机械乘以系数1.1。

5.单体调式包括熟悉图纸及相关资料、核对设备、填写试验记录、整理试验报告等工作内容。

(1)变压器单体调式内容包括测量绝缘电阻、直流电阻、极性组别、电压变比、交流耐压及空载电流和空载耗损、阻抗电压和负载耗损试验;包括变压器

绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。

(2)消弧线圈单体调式包括测量绝缘电阻、直流电阻和交流耐压试验;包括油浸式消弧线圈绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。

6.绝缘油是按照设备供货考虑的。

7.非晶合金变压器安装根据容量执行相应的油浸式变压器安装定额。 工程量计算规则

一、 三相变压器、单相变压器、消弧线圈安装根据设备容量及结构性能,

按照设计安装数量以“台”为计量单位。<勘误一> 二、绝缘油过滤器不分次数至油过滤合格为止。按照设备载油量以“t”为计量单位。

1.变压器绝缘油过滤,按照变压器铭牌充油量计算。

2.油断路器及其他充油设备绝缘油过滤,按照设备铭牌充油量计算。

第二章 配电装置安装工程

说明

一、本章内容包括断路器、隔离开关、负荷开关、互感器、熔断器、避雷器、电抗器、电容器、交流滤波装置组架(TJL系列)、开闭所成套配电装置、成套配电柜、成套配电箱、组合式成套箱式变电站、配电智能设备安装及单体调试等内容。

二、有关说明:

1.设备所需 …… 此处隐藏:2618字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

17定额第四册(电气设备).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448762.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)