教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

17定额第四册(电气设备)(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 材料名称 混凝土制品 运输重量(kg) 人工浇制 m3 单位 离心浇制 导线 m3 kg kg m3 kg kg m3 m3 m3 kg 备注 260包括钢筋 0 2860 W×有线盘 1.15 W×无线盘 1.07 500 包括木横担 W× 1.07 W× 1.01 150实挖量 0 160

材料名称 混凝土制品 运输重量(kg) 人工浇制 m3 单位 离心浇制 导线 m3 kg kg m3 kg kg m3 m3 m3 kg 备注 260包括钢筋 0 2860 W×有线盘 1.15 W×无线盘 1.07 500 包括木横担 W× 1.07 W× 1.01 150实挖量 0 160 0 155自然砂0 1200kg/m3 W× 1.2 包括钢筋 线材 避雷线、拉线 木杆材料 金具、绝缘子 螺栓、垫圈、脚钉 土方 块石、碎石、卵石 黄砂(干中砂) 水 注:①W为理论重量;

②未列入的其他材料,按照净重计算。

③塔材、钢管杆装卸与运输重量应计算螺栓、脚钉、垫圈等重量。

二、土石方工程量根据土质类别和开挖条件,区分坑与槽、开挖深度,按照工程设计图示尺寸以“m3”为计量单位。

1.杆塔位或施工基面平整根据设计地坪标高与区域布置,按照方格网法或断面法计算工程量。

2.基坑或沟槽土方开挖起点标高为杆塔位或施工基面整平标高。整平标高以上的土方按照杆塔位施工基面平整工程量计算。

3.需要放坡开挖的基坑按照棱台体积计算工程量;不放坡开挖的基坑按照矩形柱体积计算工程量。

4.需要放坡开挖的沟槽按照梯形断面面积乘以开挖长度计算工程量,计算开挖长度是应增加开挖深度乘以放坡系数值;不需要放坡开挖的沟槽按照矩形面积乘以开挖长度计算工程量。

5.开挖基坑或沟槽深度大于1.2m时,各类土质放坡系数按照下表规定计算。

土方开挖放坡系数表

项目名称 2.0m以内 2.0m以外 普通土坑或槽 1∶0.35 1∶0.5 坚土坑或槽 1∶0.25 1∶0.35 松砂石坑或槽 1∶0.3 1∶0.4 泥水、流砂、岩石坑或槽 不放坡 不放坡 6.基础(不包括垫层)施工工作面每边增加宽度: 普通土、坚土坑水坑、松砂石坑为0.20m; 泥水坑、流砂坑、干砂坑为0.30m;

岩石坑支模板为0.2m,岩石坑不支模板为0.1m。

7.杆塔基坑坡道土、石方量计算:挖深小于或等于1.2m基坑,每坑计算0.3m3。挖深小于或等于2m基坑,每坑计算0.8m3;挖深大于2m基坑,每坑计算1.5m3。 8.带卡盘的基坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另行计算。

9.接地装置需要增加降阻剂时,沟槽开挖宽度按照设计规定计算;当设计无规定时,开挖槽宽可按照0.6m计算。

10.特殊情况下余土运输工程量按照下列规定计算:

灌注桩钻孔渣土为:设计整平标高一下桩体积(m3)×1.7t/m3。 现浇和预制基础占基坑土为:混凝土体积(m3)×1.5t/m3×58%。

11.施工排地下水根据排水泵出口直径,按照排水泵实际运行时间以“台班”为计量单位。排水泵运行时间应以现场签证记录为准,连续运行5h计算一个台班。 三、预制基础根据重量和单块重量,按照设计图示安装数量以“块”为计量单位,不计算制作、运输、安装损耗量。计算主材费、材料运输时,应计算相应的损耗量。

四、现浇基础底层、垫层根据材料种类,按照设计图示尺寸浇筑数量以“m3”为计量单位。

五、浇制杆塔基础根据单基混凝土量,按照设计图示尺寸浇筑数量以“m3”为计量单位。

六、岩石嵌固基础根据钻孔深度,按照设计图示钻孔数量以“孔”为计量单位。铁塔基础结合腿数计算孔数。

七、钢筋混凝土灌注桩形孔根据孔深和孔直径,区分土质、钻孔方法,按照设计图示钻孔深度以“m”为计量单位。钻孔深度从钻孔地面标高计算至桩入岩底标高。

八、计算浇筑桩芯混凝土工程量时,应计算混凝土超灌量。

1.桩芯混凝土按照设计成桩数量以“m3”为计量单位。成桩直径按照设计单桩承载力的直径计算,成桩长度从桩顶标高计算至桩入岩底标高。

2.混凝土超灌量按照设计规定计算,当设计无规定时,按照下列规定计算: 灌注桩超灌量为设计工程量10%; 岩石嵌固基础超灌量为设计工程量的7%。

九、钢筋混凝土预制桩根据桩的入土方式和设计桩长,按照设计图示打桩数量以“m3”为计量单位。

1.打预制桩体积按照设计桩长乘以截面面积计算,不扣除桩尖虚体积。不计算制作、运输、打桩损耗量。计算桩主材费、运输重量时,应计算相应的损耗量。 2.送桩体积按照桩截面面积乘以设计桩顶标高至打桩地坪标高另加0.5m计算。 十、破桩头根据桩型,按照实际破桩头数量以“m3”为计量单位。

1.预制钢筋混凝土管桩、方桩破桩头的高度应小于或等于0.75m,高度大于0.75m时应先截桩后破桩。被截桩断面面积小于或等于0.2m2时,每截一个桩头增加普通工0.358个工日;被截桩断面面积大于0.2m2时,每截一个桩头增加普通工0.598个工日。截桩头按照被截桩根数计算。

2.灌注桩破桩头按照超灌长度乘以设计桩截面面积计算,超灌长度按照0.25m计算(特殊情况下按照相应规定);破桩护壁按照实际体积计算,并入破桩头工程量中。

十一、钢筋加工与安装、铁件制作与安装,按照设计成品重量以“t”为计量单位。不计算加工、制作、运输、安装损耗量以及焊条、铅丝重量。钢筋成品重量应包括搭接用量。计算钢材主材费、运输重量时,应计算相应的损耗量、施工措施量。

十二、排洪沟、护坡、挡土墙根据材质及结构形式,按照设计图示体积以“m3”为计量单位。

十三、杆塔组立根据材质和杆长,区别杆塔组立形式、重量,按照设计图示安装数量以“基”为计量单位。

十四、拉线制作与安装根据拉线形式与截面面积,按照设计图示安装数量以“根”为计量单位。拉线长度按照设计全根长度计算,当设计无规定时,按照下表规定计算。

拉线长度计算表 单位:m/根

项目 8 9 10 11 12 13 14 普通拉线 11.47 12.61 13.74 15.1 16.14 18.69 19.68 26.47 V(Y)形拉线 22.94 25.22 27.48 30.2 32.28 37.38 39.36 弓形拉线 9.33 10.1 10.92 11.82 12.62 13.42 15.12 杆高(m) 水平拉线 十五、接地安装根据接地组成部分,区分土质、接地线单根敷设长度、降阻接地方式,按照设计图示数量计算工程量。

十六、横担安装根据材质、安装根数,区分电压等级、杆的位置、导线根数,按照设计图示安装数量以“组”为计量单位。

十七、绝缘子安装根据绝缘子性质,按照设计图示安装数量以“片”或“只”为计量单位。

十八、街码金具安装根据电压等级及配线方式,按照设计图示安装数量以“组”为计量单位。

十九、架线工程按照设计图示单根架设数量以“km”为计量单位。计算架线长度时,应考虑弛度,弧垂、导线与设备连接、导线接头等必要的预留长度。预留长度按照规定计算,设计无规定是按照下表规定计算。计算主材费、运输重量时,应计算损耗量。

1.导线架设应区别导线材质与截面面积计算工程量。

2.电压等级小于或等于1kV电力电缆架设应区别电缆芯数与单芯截面面积及算工程量。

3.集束导线架设应区别导线芯数与单芯截面面积计算工程量。

导线、电缆、集束导线预留长度表

单位:m/根

项目名称 高压 低压 转角 分支、终端 分支、终端 交叉跳线转角 与设备连线 进户线 长度 2.5 2 0.5 1.5 0.5 2.5 二十、导线跨越根据被跨越物的种类、规格,按照施工组织设计实际跨越的数量以“处”为计量单位。定额中每个跨越距离按照小于或等于50m考虑,当跨越距离每增加50m时,计算1处跨越,增加距离小于50m时按照1处计算。 二十一、杆上变配电设备安装根据安装设备的种类与规格,按照设计图示安装数量 …… 此处隐藏:1638字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

17定额第四册(电气设备)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448762.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)