教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

17定额第四册(电气设备)(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 一、本章内容包括发电、输电、配电、太阳能光伏电站、用电工程中电气设备的分系统调试、整套启动调试、特殊项目测试与性能验收试验内容。电动机负载调试定额包括带负载设备的空转、分系统调试期间电动机调试工作。

一、本章内容包括发电、输电、配电、太阳能光伏电站、用电工程中电气设备的分系统调试、整套启动调试、特殊项目测试与性能验收试验内容。电动机负载调试定额包括带负载设备的空转、分系统调试期间电动机调试工作。

二、有关说明:

1.调试定额是按照现行的发电、输电、配电、用电工程启动试运及验收规程进行编制的,标准与规程未包括的调试项目和调试内容所发生的费用,应结合技术条件及相应的规定另行计算。<勘误一>

2.调试定额中已经包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。

3.本章定额所用到的电源是按照永久电源编制的,定额中不包括调试与试验所消耗的电量,其电费已包含在其他费用(甲方费用)中。当工程需要单独计算调试与试验电费时,应按照实际表计电量计算。

4.分系统调试包括电气设备安装完毕后进行系统联动、对电气设备单体调试进行校验与修正、电气一次设备与二次设备常规的试验等工作内容。非常规的调试与试验执行特殊项目测试与性能验收试验相应的定额子目。

5.输配电装置系统调试中电压等级小于或等于1kV的定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路);从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀开关、保险器),均按照调试系统计算。移动电器和以插座连接的家电设备不计算调试费用,输配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试工作。桥形接线回路中的断路器、母线分段接线回路中断路器均作为独立的供电系统计算。配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

6.根据电动机的形式及规格,计算电动机负载调试。

7.移动式电器和以插座连接的家用电器设备及电量计量装置,不计算调试费用。

8.定额不包括设备的干燥处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理,亦未考虑因设备元件质量低劣或安装质量问题对调试工作造成的影响。发生时,按照有关的规定进行处理。

9.定额是按照新的且合格的设备考虑的。当调试经更换修改的设备、拆迁的旧设备时,定额乘以系数1.15。

10.调试定额是按照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150及相应电气装置安装工程施工及验收系列规范进行编制的,标准与规范未包括的调试项目和调试内容所发生的费用,应结合技术条件及相应的规

定另行计算。发电机、变压器、母线、线路的分系统调试中均包括了相应保护调试,“保护装置系统调试”定额适用于单独调试保护系统。

11.调试定额中已经包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定、整理调试报告等工作内容。

12.调试带负荷调压装置的电力变压器时,调试定额乘以系数1.12;三线圈变压器、整流变压器、电炉变压器调试按照同容量的电力变压器调试定额乘以系数1.2。

13.3-10kV母线系统调试定额中包含一组电压互感器,电压等级小于或等于1kV母线系统调试定额中不包含电压互感器,定额适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。

14.可控硅调速直流电动机负载调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。

15.直流、硅整流、可控硅整流装置系统调试定额中包括其单体调试。 16.交流变频调速直流电动机负载调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。

17.智能变电站系统调试中只考虑遥控、遥信、遥测的功能,若工程需要增加遥调时,相应定额应乘以系数1.2。

18.整套启动调试包括发电、输电、变电、配电、太阳能光伏发电部分在项目生产投料或使用前后进行的项目电气部分配套调试和配合生产启动试运以及程序校验、运行调整、状态切换、动作试验等内容。不包括在整套启动试运过程中暴露出来的设备缺陷处理或因施工质量、设计质量等问题造成的返工所增加的调试工作量。

19.其他材料费中包括调试消耗、校验消耗材料费。 工程量计算规则

一、电气调试系统根据电气布置系统图,结合调试定额的工作内容进行划分,按照定额计量单位计算工程量。<勘误一>

二、电气设备常规试验不单独计算工程量,特殊项目的测试与试验根据工程需要按照实际数量计算工程量。

三、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按照独立的输配电设备系统计算调试费。

四、输配电设备系统调试是按照一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。

五、变压器系统调试是按照每个电压侧有一台断路器考虑的,若断路器多于一台时,则按照相应的电压等级另行计算输配电设备系统调试费。

六、保护装置系统调试以被保护的对象主体为一套。其工程量按照下列规定计算:

1.发电机组保护调试按照发电机台数计算。 2.变压器保护调试按照变压器的台数计算。

3.母线保护调试按照设计规定所保护的母线条路计算。 4.线路保护调试按照设计规定所保护的进出线回路数计算。 5.小电流接地保护按照装设保护装置的套数计算。

七、自动投入装置系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。其工程量按照下列规定计算:

1.备用电源自动投入装置按照连锁机构的个数计算自动投入装置的系统工程量。一台备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用电源,按照三个系统计算工程量。设置自动投入的两条互为备用的线路或两台变压器,按照两个系统计算工程量。备用电动机自动投入装置亦按此规定计算。

2.线路自动重合闸系统调试按照采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统工程量。综合重合闸亦按此规定计算。<勘误一>

3.自动调频装置系统调试以一台发电机为一个系统计算工程量。 4.同期装置系统调试按照设计构成一套能够完成同期并车行为的装置为一个系统计算工程量。

5.用电切换系统调试按照设计能够完成交直流切换的一套装置为一个系统计算工程量。

八、测量与监视系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。其工程量按照下列规定计算:

1.直流监视系统调试以蓄电池的组数为一个系统计算工程量。 2.变送器屏系统调试按照设计图示数量以台数计算工程量。

3.低压低周波减负荷装置系统调试按照设计装设低周低压减负荷装置屏数计算工程量。

九、保安电源系统调试按照安装的保安电源台数计算工程量。

十、事故照明、故障录波器系统调试根据设计标准,按照发电机组台数、独立变电站与配电室的座数计算工程量。

十一、电除尘系统调试根据烟气进除尘器入口净面积以套计算工程量。按照一台升压变压器、一组整流器及附属设备为一套计算。

十二、硅整流装置系统调试按照一套装置为一个系统计算工程量。 十三、电动机负载调试是指电动机连带机械设备及装置一并进行调试。电动机负载调试根据电机的控制方式、功率按照电动机的台数计算工程量。 十四、一般民用建筑电气工程中,配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明配电箱,应按照供电方式计算输配电设备系统调试数量。用户所用的配电箱供电不计算系统调试费。电量计量表一般是由供应单位经 …… 此处隐藏:1950字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

17定额第四册(电气设备)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448762.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)