17定额第四册(电气设备)(5)
1.竖井通道内敷设电缆长度按照电缆敷设在竖井通道垂直高度以延长米计算工程量。
2. 预制分支电缆 敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。<勘误一> 3.计算电缆敷设长度时,应考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。
电缆敷设附加长度计算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
九、电缆头制作与安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。
1.电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。
2.电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度小于400m时计算一个中间头。
项目 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 电缆进入建筑物 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 变电所进线、出线 电力电缆终端头 电缆中间接头盒 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高压开关柜及低压配电盘、柜 电缆至电动机 厂用变压器 电缆绕过梁柱等增加长度 电梯电缆与电缆架固定点 预留长度(附加) 2.5% 2.0m 1.5m 1.5m 1.5m 两端各留2.0m 高+宽 2.0m 0.5m 3.0m 起 说明 按电缆全长计算 规范规定最小值 规范规定最小值 规范规定最小值 检修余量最小值 检修余量最小值 按盘面尺寸 盘下进出线 从电机接线盒算从地坪起算 按被绕物的断面按时计算 情况计算增加长度 每处0.5m 范围最小值
十、电缆防火设施安装根据防火设施的类型及材料,按照设计用量分别以不同计量单位计算工程量。
第十章 防雷及接地装置安装工程
说明
一、本章内容包括避雷针制作与安装、避雷引下线敷设、避雷网安装、接地极(板)制作与安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、桩承台接地、设备防雷装置安装、阴极保护接地、等电位装置安装及接地系统测试等内容。
二、有关说明:
1.本章定额适用于建筑物与构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针(塔)接地等装置安装。
2.接地极安装与接地母线敷设定额不包括采用爆破法施工、接地电阻率高的土质换土、接地电阻测定工作。工程实际发生时,执行相关定额。
3.避雷针制作、安装定额不包括避雷针底座及埋件的制作与安装。工程实际发生时,应根据设计划分,分别执行相关定额。
4.避雷针安装定额综合考虑了高空作业因素,执行定额时不作调整。避雷针安装在木杆和水泥杆上时,包括了其避雷引下线安装。
5.独立避雷针安装包括避雷针塔架、避雷引下线安装,不包括基础浇筑。塔架制作执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”制作定额。
6.利用建筑结构钢筋作为接地引下线安装定额是按照每根柱子内焊接两根主筋编制的,当焊接主筋超过两根时,可按照比例调整定额安装费。防雷均压环是利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的,每一梁内按焊接两根主筋编制,当焊接主筋数超过两根时,可按比例调整定额安装费。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行户内接地母线敷设相关定额。
7.利用铜绞线作为接地引下线时,其配管、穿铜绞线执行同规格相关定额。 8.高层建筑物屋顶防雷接地装置安装应执行避雷网安装定额。避雷网安装沿折板支架敷设定额包括了支架制作与安装,不得另行计算。删除。<勘误一> 9.利用基础梁内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额。
10.户外接地母线敷设定额是按照室外整平标高和一般土质综合编制的,包括地沟挖填土和夯实,执行定额时不再计算土方工程量。户外接地沟挖深为0.75m,每米沟长土方量为0.34m3。如设计要求埋设深度与定额不同时,应按照实际土方量调整。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时应另行计算。 11.利用建(构)筑物梁、柱、桩承台等接地时,柱内主筋与梁、柱内主筋与桩承台跨接不另行计算,其工作量已经综合在相应项目中。
12.阴极保护接地等定额适用于接地电阻率高的土质地区接地施工。包括挖接地井、安装接地电极、安装接地模块、换填降阻剂、安装电解质离子接地极等。 13.本章定额不包括固定防雷接地设施所用的预制混凝土块制作(或购置混凝土块)与安装费用。工程实际发生时,执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
14.卫生间等电位均压环安装定额已包括引至等电位箱的扁钢。 工程量计算规则
一、避雷针制作根据材质及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。
二、避雷针、避雷小短针安装根据安装地点及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。
三、独立避雷针安装根据安装高度,按照设计图示安装成品数量以“基”为计量单位。
四、避雷引下线敷设根据引下线采取的方式,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。
五、断接卡子制作与安装按照设计规定装设的断接卡子数量以“套”为计量单位。检查井内接地的断接卡子安装按照每井一套计算。
六、均压环敷设长度按照设计需要作为均压接地梁的中心线长度以“m”为计量单位。
七、接地极制作与安装根据材质与土质,按照设计图示安装数量以“根”为计量单位。接地极长度按照设计长度计算,设计无规定时,每根按照2.5m计算。 八、避雷网、接地母线敷设按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算长度时,按照设计图示水平和垂直规定长度3.9%计算附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时,按照设计规定计算。
九、接地跨接线安装根据跨接线位置,结合规程规定,按照设计图示跨接数量以“处”为计量单位。户外配电装置构架按照设计要求需要接地时,每组构架计算一处;钢窗、铝合金窗按照设计要求需要接地时,每一樘金属窗计算一处。
十、桩承台接地根据桩连接根数,按照设计图示数量以“基”为计量单位。 十一、电子设备防雷接地装置安装根据需要避雷的设备,按照个数计算工程量。
十二、阴极保护接地根据设计采取的措施,按照设计用量计算工程量。 十三、等电位装置安装根据接地系统布置,按照安装数量以“套”为计量单位。
十四、接地网测试:
1.工程项目连成一个母网时,按照一个系统计算测试工程量;单项工程或单位工程自成母网不与工程项目母网相连的独立接地网,单独计算一个系统测试工程量。
2.工厂、车间、大型建筑群各自有独立的接地网(按照设计要求),在最后将各接地网连在一起时,需要根据具体的测试情况计算系统测试工程量。
第十一章 电压等级10KV及以下架空线路输电工程
说明
一、本章内容包括工地运输工程、土石方工程、基础工程、杆及塔组立、横担与绝缘子安装、架线工程、杆上变配电设备安装等内容。
二、地形特征划分:
平地:指地形比较平坦、开阔,地面土质含水率小于或等于40%的地带。<勘误一>
丘陵:指地形有起伏的地貌,水平距离小于或等于1km,地形起伏小于或等于50m的地带。
一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地,水平距离小于或等于250m的,地形起伏在50m-250m的地带。
泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 沙漠:指沙漠边 …… 此处隐藏:1917字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文