●运输中要固定牢靠,防止碰撞避免元件、仪表及油漆的损坏; ②、盘、柜底座制作安装。盘、柜底座一般采用型钢 (角钢、槽钢)制作。钢材规格大小根据盘、柜尺寸和重量确定。型钢先矫乎矫直后再下料制作。固定底座用的底板,应由土建在施工基础或地坪时预埋。安装人员应配合或检查验收其预埋件的准确性。

③、盘、柜开箱。盘、柜达到现场后,在安装前应进行开箱检查。开箱检查下列内容,并认真填写好设备\开箱检查记录\经双方签字认可:

●型号、规格符合设计要求,而且临时在盘、柜上标明名称、位号和安装位臵;

●随盘、柜上带来的零部件齐全,有全套出厂图纸及技术资料; ●外观检查,设备无机械损伤,油漆光洁明亮; ●制动部件灵活、准确。电气与支架接触紧密。 ④盘、柜的安装应符合下列要求:

●盘、柜的固定及接地要可靠,漆层完好,清洁整齐; ●盘、柜内所装电气元件庇完好,安装位臵正确,固定牢固; ●所有二次接线应正确可靠,标志齐全、清晰; ●盘、柜内一次部件的安装应符合规范要求;

●操作及联动试验动作正确,符合设计要求 ⑤、盘、柜安装质量应达到的优良标准:

●盘、柜配线:在合格的堪础上,盘内母线色标均匀完整;二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,盘内的引入、引出线路整齐;

●盘、柜及其支架接地 (接零)支线敷设:在合格的基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备利建筑物。

通风空调工程施工方案

通风空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和施工及验收规范的规定。

根据GMp规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩\

净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作,排风系统风管采用玻璃钢制品。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。

空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。

通风管道、配件、部件的制作顺序

板材搬运 清洗油污 制咬口 折方 清除表面油污 组合铆 接成型 擦洗内表面检验 封闭管口 成品堆放。

通风管道制作及加工技术措施

(1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。

(2)、加工前,应清除板材上的油污,做到一摸、二擦、三查,保证将油污彻底清除千净。

(3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料

(4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。

(5)、半成品应堆放在臵有橡皮板的平台上。

(6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到: ①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。 ②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,铆钉口间距不大于100㎜(螺孔间距不大于120㎜),孔距准确,应具有互换性。

③、焊渣、焊接飞溅物、浮锈应彻底清除干净。

④、涂刷附着力强的防锈底漆二度,螺孔及转角不得由油漆淋滴现象。

⑤、内管、部件、配件半成品组合,应先将咬口处污物清除干净,组合铆接后,采朋涂胶或锡堵塞缝隙和孔洞。翻边宽度一致,应大于7㎜,但不得过度,以免遮盖住螺孔,不平整度小于1㎜。

⑥、成品存放必须分类搁平,不得扭曲。注意保护漆面不受磨损。 ⑦、需加固的风管,加强筋只允许设臵在外壁上不得采用凸接方式加固

⑧、风管的清洗

风管清洗是一道很重要的工序,国产的镀锌钢板都没有经过脱脂处理,钢板表面涂有大量的油脂,若不清洗干净,则会在运输、安装

及以后的运行过程中染尘,长期使用过程中可能导致一次性的积尘飞扬,使过滤器前的空气含尘浓度突然增大,这对高效过滤器的便用有很不利的影响,所以必须清洗。

清洗的目的主要是除尘和脱脂。除尘可用清水或纯水加中性清洗剂,脱脂的方法可用三氯乙烯或工业酒精。

清洗的顺序为:清水或纯水洗 中性清洗剂清洗 用三氯乙烯或工业酒精脱脂 清水或纯水洗 洁净布擦洗 白绸布检验。(不变色为合格)合格以后的风管立即用塑料薄膜封口处理。

⑨、成品的检查验收设专人负责,认真做好全面检查,并将填写的报验表随同洁净的风管、部配件交验员检验查收入库。

⑩、负责签定验收后再封口,封口材料用优质柔性塑料薄膜(其各边超过法兰100㎜左右)。最后封口部位用胶布箍扎严密,然后存放。

风管安装

(1)、风管启封安装前必须做到:

①、对所需安装的风管走向测位、放线,在安装吊托支架时,不允许边安装边敲打,避免灰尘进入风管。

②、洁净内管开封过程中,严格禁止与其它工程交叉作业。 ③、外墙壁必须全部砌好,门窗安装完毕,玻璃上好,所有孔洞

…… 此处隐藏:394字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
医院安装(含通风空调给排水及铜管安装)工程施工组织技术标 -(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448152.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)