具的高度和水平定位。采用广线定位和校正。其水平误差控制在3mm内,高度误差控制在1mm内。

3.应急灯安装

安全出口灯、诱导灯为吊杆式安装,应急灯为吸顶安装。安全出口灯安在门上中心点200mm处,诱导灯安在楼梯平台转角处距地0.5m。预埋期间要作好诱导灯具用孔洞的预埋。安装时再清出孔洞内的杂物,将灯具放入预留孔洞中,调平固定。面板与墙面紧贴。水平、垂直误差控制在0.5mm内。

4.开关、插座的安装

开关的切断方向位臵应一致。上推为闭合,下拉为断开。单相二孔插座,面对插座的右极接相线左级接零线;单相三孔的接零保安孔在上方。单个面板水平、垂直误差控制在2mm。安上面板,最后通过电试电,检查相邻拉接线正确否。

5.电气设备的安装

当电器设备和器材到现场后,安装前作核实和检查相关标准,须符合设计要求和验收规范规定。设备安装与配线工程应密切结合,施工顺序如下:

开箱摆位 划钻孔 固定 配线 安装

开箱检查时会同建设单位、监理单位有关人员,除检查设备外观个,还应着重对电气功能进行试验,以确定与设计要求是否相符。

安装时配电箱横平竖直,安装牢固,其不平程度控制在1mm内。 线管必须垂直或乙字弯状进入箱体,其入口处用锁母固定,锁母或管子进入箱内的长度不超过5mm。

箱体与接地保护线(PE)可靠连接。 给排水工程施工方案 给排水主要内容

给水部份用铜管、热熔连接的PP-R管,排水部份有柔性铸铁水管、塑料管,清水泵,潜水泵,水表,阀门。

给排水工艺流程 预留预埋 清洁 检查 试电 管道支吊架及紧固管道及附件安装 灌水试验、系统试压及冲洗、消系统调试 成品保护 竣工交验

施工方案内容 1.预留预埋

本工程管道除设备用房、设备层、管道井是明装外,其余全部在管壁内或建筑装饰的方式暗装。埋地的部份管道敷设时,如地基为一般天然土壤,均可直接埋设,不做管基础,如地基为岩石,应有不小于20mm的砂层找平,且管道四周应回填砂或土,如地基为经扰动的松土上,须分层夯实后,用135度混凝土浇筑管节基础,基础及接口作法详见S222。

铸铁管在施工时做到及时、准确、不遗漏地搞好预留孔工作,设专业管理人员和有经验的管道工负责此项工作。给排水管理预留预埋孔洞前施工人员一定要充分熟悉设计图,做到心中有数。要主动与土建施工人员加强联系,积极配合,有技术问题及时处理,不影响土建上升进度。

水池及出户管道的预留孔采用刚性防水套管预埋。刚性防水套采用大于管道2级的无缝钢管,刚性防水套管的止水环用10mm厚、50mm宽的热扎钢板制作,套管与止水环的焊接要密实。

安好的预埋套管、木箱内须塞紧竹茹或其它填充物,等脱模后即时清理。板上的预埋套管是重复使用,待混凝土初凝时及时取出,清理干净待下层使用。

为保证本工程预留孔洞的质量,工人班组先进行自检,项目质检员抽验后,请监理人员和业主验收,方可进行下一部工序。

2.支吊架及紧固件制作安装

钢管的支吊架及拒箍(卡)是根据设计要求和GB50242—2002,按给排水标准图集S161选型制作。

支吊架的制作程序为: 下料 开孔、 加工螺纹 组对 点焊 校核尺寸并矫正 焊接 矫正 防锈处理 编号保管。

塑料管采用定型注塑抱箍及支座,水平管道间格设圆钢吊杆。立管于1层至4层每层设两个支架,即距地1.8米,间距1.5米;5层及以上室内立管每层设一个支架,距地1.8米;室外每隔2米设一个支架,起点距地1.8米。横管吊架间距如下表:

管径 吊架 50 75 110 125 160 0.6 间距 0.8 1.0 1.3 1.6 在确定了支吊架的型号和位臵后,即进行支吊架的制作、安装。支吊架所用角钢及圆钢下料用型材切割机切割,槽钢用氧气乙炔焰切割,切割后应在砂轮机上将毛刺及氧化渣清除干净。材料下好后,便可点焊成型,经实际校验支、吊架长短、型号正确无误后,便可正式焊接,焊接好的支、吊架上的焊缝不得有漏焊、裂纹、咬肉等缺陷。

支吊架及抱箍制作参见S161P55-5、P55-16、17,角钢、扁钢末梢应在砂轮机上倒角,所有眼孔用台钻钻孔,螺纹套用丝机加工或用圆板牙进行手工扳丝。加工定型的支、吊架应除锈后刷一道红丹防锈漆,并在洗膜干透后统一归类编号交库房管理。

立管支架的制作,应先将每根立管吊通线,在支架安装位臵量出通线距墙(柱)面的距离,并作好记录,然后据此下料加工支架,安装时,先安装立管起点终点两个支架,再将通线设于两支架的第一个抱箍眼子上,然后依次安装,便可保证管道的垂直度。

水平管道的支吊架制安,先于图示管道安装高处拉设水平线或弹水平墨线,根据线到板(墙面)的距离下料加工吊架。安装方法与主管相同。管道坡度由吊架(杆)长度和杆螺纹调整。

3.管道及附件安装

管道安装前,应先清除管内污垢和杂物,焊管、无缝管及铸铁管,应先集中除锈后刷一遍红丹防锈漆。安装完毕或中断的敝口处,应用废塑料膜等封闭作好成品保护。 (1)铜管安装操作工艺 A、工艺流程: 支架及管道穿墙安装 补偿器安装 阀门安装 试压 铜管调直 切割 弯管 焊接 预热和热处理 压接连接

…… 此处隐藏:253字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
医院安装(含通风空调给排水及铜管安装)工程施工组织技术标 -(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448152.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)