教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

医院安装(含通风空调给排水及铜管安装)工程施工组织技术标 -(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-07
导读: 封闭严密,避免外界污物侵入。 ④、内隔断必须待洁净风管安装完毕,端口封好后才可施工。防止墙壁砖缝积尘被震动飞入风管内。 ⑤、地坪和外墙进行全面清扫,并用吸尘器清除浮尘。地面用清水冲刷干净,经常保持良好

封闭严密,避免外界污物侵入。

④、内隔断必须待洁净风管安装完毕,端口封好后才可施工。防止墙壁砖缝积尘被震动飞入风管内。

⑤、地坪和外墙进行全面清扫,并用吸尘器清除浮尘。地面用清水冲刷干净,经常保持良好的环境,安装工人先在门外更衣室换衣、换鞋后再进入室内施工。

(2)、洁净风管安装顺序:从主管根部开始向前安装,风管一经开封,即与法兰连接好,避免敞口时间过长灰尘侵入风管内。暂不相接的一边瑞口不要启口。

(3)、空调风管法兰密封垫料采用厚度为6㎜的海绵橡胶,垫料接口方式采用梯形接口,安装时两面涂胶粘牢,垫料内侧应与风管内壁平齐,通风管道采用3㎜厚耐酸橡胶板。风管与设备、风口连接处应设高强度光面合成革软接头,L<=250㎜,光面向里,各接逢处应严密不漏风。

(4)、待安装的成品件,不论自制或外购,均应进行清理检查,达到洁净要求时方可封口。风管安装后,保温之前应用漏光法进行漏光检查。

通风、空调设备安装

本系统设备安装除必须遵守设备部分的所有要求外,还强调:

(1)、空调器、新风机组安装前需进行检查验收,合格后进行清理处理,要求达到无油污、无灰尘,并对所有孔洞进行封闭。

(2)、设备与系统风管连接,应预先做好尺寸准确配接管,经洁净处理验收后封好两端□,运到现场启封安装,敞口时间不得过长,并要确保污物灰尘不侵入风管或设备之内。

(3)、高效过滤器安装

①、高效过滤器安装前必须逐个检查,过滤器滤纸应无裂缝针孔及其他损坏 (可用强光检查),其外型尺寸不允许超过士1㎜,对角线尺寸的误差应不超过士1.5㎜。

②、高效过滤器必须待洁净风管安装完毕,并全面洁扫、吹洗和试车达到洁净要求,经检查后立即安装就位。

③、过滤器与框架之间密封垫料应定位粘贴在过滤器边框上,粘贴前先除净过滤边框上的污物,粘贴拼接采用榫接,胶板厚度为5㎜。

④、安装时应注意外框上的箭头要与气流万向一致,不得装反,不得用头、手或工具等触摸滤纸,以防损坏。

洁净系统制作、安装中必须注意的问题:

(1)、风管、部件、配件制作,咬口形式采用单咬口、转角咬口、联合咬口等形式。

(2)、制作风管时应根据板材下料,尽量减少接缝,其具体规定

如下:

①、矩形风管底边宽在800㎜以内不得有接缝,800㎜-1000㎜只限有一条接缝,2400㎜以内两条接缝,以上各尺寸都禁止有横向拼缝。

②、圆形风管应优先采用基本系列,矩形风管的长边与短边之比不宜大于4:1。

③、拼缝咬口采用单平式咬口,注意转角咬口时将拼接平整面放在管内壁,不得有反转现象。

④、柔性短管制作选用软橡胶板或优质人造革,制作要求内壁光滑,纵缝胶合平整,不得有孔洞或漏胶缝隙。

保证暖通工程优良质量的主要措施

(1)、严格按照施工图进行施工,不得随意更改。

(2)、严格执行施工验收规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范,质量检查评定标准统一施工,发现问题,采取有效措施,立即补救,不得遗留。

(3)、做好各施工环节的质量检查,坚持自检、互检和专检。 (4)、对于所有的工程材料,不符合实际要求或不合格的杜绝使用。

(5)、对已安装好的设备和风管一定加强管理,采取必要措施保护好成品。

(6)、认真按照既定流程作业,同土建装修工程配合好,避免污染源的产生。

(7)、完善质保人员的编制:设专职的质检员,各班组再设兼职的质检员,加强现场的监督与管理,职责明确。

关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收

(1)、所有材料进场前必须检查材料的规格、型号、质量是否符合设计要求,并配备质量证明文件。

(2)、材料迸场后必须做好材料的保护工作,避免人为的损坏。 (3)、半成品、成品存安装前必须检查其制作是否符合规范要求。并对其性能或部分性能进行试验。

(4)、所有材料、半成品、成品在检验合格后必须填写检验报告,并给以相应的合格标识,以防误用。

关于风管、消声器安装前的保证项目的检测

(1)、检查风管的规格,尺寸及使用的材料、规格、质量是否符合设计要求。

(2)、检查风管的咬缝是否紧密,是否用硅胶进行密封,并做透

光试验,检查是否有泄漏。

(3)、检查风管内表面是否平整光滑,且不得有横向拼缝。 (4)、用白绸布擦拭,检查风管是否洁洁,是否有油污和浮尘。 (5)、检查消声器的型号、尺寸是否符合设计要求。 (6)、枪查消声器的框架是否牢固。

(7)、风管按制作数量抽查20%,消声器全数检查。

消火栓、自动喷淋灭火系统施工措施 一般规定

A、平面布臵图、系统图、安装图等施工图及有关技术资料齐全; B、设计单位应与建设、监理单位、施工单位共同进行图纸会审; C、根据图纸会审纪要确定采购系统组件、管件及其它设备、材料等数量、时间,保证正常施工;

D、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。

作业条件

A、施工现场已消除干净,空调及装饰方案已定,三方的施工顺序不矛盾。

…… 此处隐藏:105字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
医院安装(含通风空调给排水及铜管安装)工程施工组织技术标 -(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448152.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)