教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

某采油厂集输站站内站外输管线施工组织设计(6)

来源:网络收集 时间:2026-07-18
导读: b、低压盘柜、操作台安装。 c、 线路的绝缘测试及盘柜的二次回路交流工频耐压试验 (1)柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ。 (2)柜、屏、台、箱

b、低压盘柜、操作台安装。

c、 线路的绝缘测试及盘柜的二次回路交流工频耐压试验

(1)柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ。

(2)柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1-10 MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。

d 、机组及现场挂式设备安装,其支架结构形式则按设计规定。 e、 电气控制及电气检测器件安装

各种传感器、限位开关、编码器、热(冷)金属检测等电气控制、检测器件的安装要满足生产工艺及设备技术文件的要求并配合专业施工;其固定牢靠、接线正确。 5.1.6电缆桥架的安装

a 、 施工前,应对照施工图,清查电缆桥架的型号规格、数量和质量是否符合设计与规范规定,尤其是桥架的镀锌层有无剥落,桥架是否存在明显变形等等,确认无问题后方可着手安装。

b 、安装时,桥架应与建筑物、构筑物具有相同的坡度。

C、 电缆桥架的吊架,或贴墙、沟安装的支架,当其顶面或壁面的不平度超过20mm时,宜用“调节铁件”找平、找直。调节铁件可采用槽钢或角铁。

d 、直线段的钢制电缆桥架超过30m时,或者当桥架跨越建筑物、构筑物的伸缩缝时,应设臵伸缩缝。普通伸缩缝的宽度(L)宜为50mm;特殊伸缩缝(指两侧地基条件不一致,如变形缝)的宽度应满足电缆的足够垂度和曲率半径的要求。

e 、 安装时若有必要需用脚手架搭设架子平台并用石棉布覆盖保护下层设备及构件。

26

f 敷设在竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位臵,有防火隔堵措施。 g 电缆桥架及其支托架应可靠接地,其方式应符合设计和规范规定。

h 镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或垫圈的连接固定螺栓。 5.1.7电气配管

a机组配管应不妨碍机械设备的运行、维护和检修;管子的固定采用U形螺栓在等边角钢支架上卡固的方法。

b 电气配管用管材,按设计规定采用镀锌钢管;钢管管路中需作挠性连接之处采用包塑金属软管,金属软管的连接采用专用箱接头及管接头。

c 对采用螺纹连接的管子,为确保连接处螺纹的有效啮合,其螺纹拟加工成圆柱管螺纹;钢管的螺纹连接处均作好接地跨接线。

d 金属导管严禁对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

e 室外导管的管口应设臵在盒、箱内,在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50-80mm,由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 5.1.8电缆敷设及接线 5.1.8.1、电缆敷设 a 敷设方法

采用放缆辊敷设:直线段用直线辊,转角处用转向辊;为保证电缆不受损伤,电缆敷设时的牵引力尽量采用人力牵引,当必须采用机械牵引时,应事先根据电缆的结构和规格、现场条件、牵引方式和牵引方向(角度)等因素,计算出电缆的牵引力和侧压力,配臵相应的牵引机械后方可实施机械牵引;机械牵引的速度不宜超过15m/min,在复杂路径上敷

27

设时,其牵引速度应适当放慢。

b 电缆沿电缆桥架敷设时,应注意以下几点:

(1)电缆的敷设路由按设计规定;同一桥架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层;控制电缆在桥架上不宜超过3层;交流单芯电力电缆当按紧贴的正三角形在桥架上排列时,应每隔1m用绑扎带扎牢;电缆在桥架上应排列整齐,绑扎牢固;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径。

C、 电缆穿管敷设时,应注意以下几点:

交流单芯电缆不得单独穿于钢导管之内;不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

5.1.8.2、 电缆接线

a、 电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。 b 电缆终端头的制作

高压电缆头的制作,应根据电缆的型号规格及安装场所采用冷缩等方式制作; 1kv及以下全塑电力电缆和全塑控制电缆采用干包。

c、 端子的压接及标识(相序、线号)方法如图三所示。

1mm动力端子压接部位1mm1mm相色胶带 芯线号箍芯线号箍28 相色胶带1mm145145图三 电缆芯线端子的压接与标识方法 (4) 盘、柜、箱内电缆芯线的排列、芯线标识(号箍)的正确套法,如图四所示。 图四 接线端子配线示意图 5.1.8.3、接地施工 3a、接地网敷设和接地体埋设 保护接地和建筑物防雷接地系统利用桩基础主钢筋和钢桩作接地体,在桩基础施工时2与土建专业密切配合,将桩基主钢筋用接地扁钢引出,构成接地网。扁钢接地干线的焊接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且双面施焊。铜包钢的连接需使用热熔焊接法,连接1处焊肉饱满,光滑。 b 、 接地网的接地电阻测定结果要符合设计要求。同时注意土建施工全过程对接地网的保护,避免施工中损坏。 C、电气钢管、设备的接地:按图五所示的方法施工。

29

图五 电气钢管、设备的接地示意图

5.1.8.4、仪表设备安装

仪表设备运至现场,必须进行开箱验收检查,应检查设备的型号、规格及质量是否与设计相符合;检查设备有无变形及油漆损坏、表面有无裂纹或缺损,检查合格证、备品、备件是否齐全等,并按装箱单清点验收,如数登记。

30

…… 此处隐藏:490字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某采油厂集输站站内站外输管线施工组织设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447832.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)