教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

京隆脱硝施工组织设计 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2025-09-22
导读: 京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计 模外绑扎:在主次梁横板上口铺横杆数根——在横杆上面放箍筋——穿主梁下层纵筋——穿次梁下层钢筋——穿主梁上层钢筋——按箍筋间距绑扎——穿次梁上层纵筋——按

京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计

模外绑扎:在主次梁横板上口铺横杆数根——在横杆上面放箍筋——穿主梁下层纵筋——穿次梁下层钢筋——穿主梁上层钢筋——按箍筋间距绑扎——穿次梁上层纵筋——按箍筋间距绑扎——抽出横杆落骨架于横板内。 b、在侧梁模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

c、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。

d、框加梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁上部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋的端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

e、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

o

f、箍筋在叠放处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。

g、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。

h、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

i、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件的最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。

6、钢筋绑扎前,技术人员必须熟悉图纸,仔细复核钢筋与埋管、埋件、预留孔洞、模○

板的位置关系,应明确钢筋的施工与模板施工,直埋螺栓施工是否交叉,交叉的先后关系,并与施工人员交底。

7钢筋绑扎完毕后,应注意钢筋的成品保护,注意以下几个方面: ○

a、柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。

b、楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走,浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。 c、绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 d、模板面涂隔离剂时不要污染钢筋。

e、安装电线管、暖卫管线或其它设施时,不得任意切断和移动钢筋。

8、钢筋绑扎完毕后,浇筑混凝土前必须会同业主、业主共同检查验收,并办好隐检○

手续,几方签字后归档。 (7)、钢筋的焊接

①、钢筋接头除绑扎外,在没有特殊要求的情况下,水平筋采用闪光对焊,竖向钢筋采用电渣压力焊。

②、焊接操作人员必须持有效的考试合格证。 ③、水平钢筋闪光对焊:

a、工艺流程:检查设备——选择焊接工艺及参数——试焊、作模拟试件——送试——确定焊接参数——焊接——质量检验。

连续闪光对焊工艺过程:闭合电路——闪光(两钢筋端面轻微接触)——连续闪光加热

第 36 页 共 98 页

京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计

到将近熔点(两端钢筋面徐徐移动接触)——带电顶锻——无电顶锻。

b、焊接参数选择:闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。

c、检查电源、对焊机及对焊平台、地下铺放的绝缘橡胶垫、冷却水、压缩空气等,一切必须处于安全可靠的状态。

d、试焊、做班前试件:在每班下式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做拉力试验,3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 e、通电后,应借助操作杆使两钢筋端面轻微接触,使其产生电阻热,并使钢筋端面的凸出部分互相熔化,并将熔化的金属微粒向外喷射形成火光闪光,再徐徐不断地移动钢筋形成连续闪光,待预定的烧化留量消失后,以适当的压力迅速进行顶锻,即完成整个连续闪光焊接。

焊接前和施焊过程中,应检查和调整电极位置,拧紧夹具丝杆。钢筋在电极内必须夹紧、电极钳口变化应立即调换和修理。

钢筋端头如起弯或成“马蹄”形则不得焊接,必须煨直或切除。 钢筋端头120mm范围内的铁锈、油污,必须清除干净。 焊接过程中,粘附在电极上的氧化铁要随时清除干净。

接近焊接接头区段应有适当均匀的镦粗塑性变形,端面不应氧化。

焊接后稍冷却才能松开电极钳口,取出钢筋时必须平稳,以免接头弯折。

f、质量检查:在钢筋对焊生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、裂缝等缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时清除。 ④、电渣压力焊

a、焊剂的性能就符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定,焊剂型号为Hj401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮,如受潮,使用前须经250-300℃烘烙2h。使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀合使用。焊剂应有出厂合格证。

b、手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。设备应符合要求,焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便,焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适当,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。

c、作业场地应用安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。

d、注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。

e、工艺流程:检查设备、电源——钢筋端头制备——选择焊接参数——安装焊接夹具和钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——试焊、作试件——确定焊接参数——旋焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查。

电渣压力焊的工艺过程:闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——挤压断电。 f、检查设备电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。

钢筋端头准备:钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。

g、安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5-10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。

上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,

第 37 页 共 98 页

京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 …… 此处隐藏:5050字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

京隆脱硝施工组织设计 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。