京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计

以防地基长期曝露,影响承载力。混凝土应振捣密实,表面不应有蜂窝麻面等现象。在施工过程中,一定要严格执行设计图纸,并使用质量合格的材料,每施工完一道工序,都要经过验收,验收合格后方可进入下道工序的施工。

土石方开挖应以机械开挖为主,配备挖掘机、装载机及若干20t自卸汽车。土建施工应遵循先地下后地上,先深后浅的原则。氨区设备基础一并施工,其他浅沟浅基可以在结构升高后逐步完成。

结构施工零米以下采用钢模板施工,零米以上采用大模板施工。 7.1.2安装原则施工方案

脱硝钢架、反应器以及烟气系统的安装很重要,氨区设备及管道安装也非常重要,合理的安排是工程项目是否按期完成的关键。脱硝反应器区的安装目前初步计划使用履带起重起,在吊装钢架的同时吊装反应器和烟道。

反应器区主要安装的顺序:

钢架+24m→钢架+28 m→ 反应器出口烟道→钢架+38m →进口水平烟道→反应器E段→钢架+41m→反应器D、B、A段→进口垂直烟道→设备安装→管道安装

进、出口烟道补偿器的安装,可在地面和相邻烟道整体组装好,尽量减少高空作业、保证质量,缩短时间。

钢架有一部分需在地面上先进行组合再进行吊装,应采取措施保证组合件的开档间距、对角线等几何尺寸。其安装顺序为:单根立柱 →组合件→单根横梁→斜撑→梯子平台栏杆等。

烟道及反应器配制在地面组合成组合件安装。 为了合理安排劳动力,连续均衡施工,施工进度安排考虑到各项安装工作适当交叉。对脱硝装置中各类管道进行现场三维设计,确保布置合理,工艺良好。 7.1.3电气、热控仪表原则施工方案

热控仪表系统施工是整个脱硝系统的重中之重,它不仅是反映烟气脱硝全过程实际运行装置和运行情况的重要环节,也是展示设备运行投产产生工作效益的窗口。

电气施工主要包括脱硝装置及380V脱硝段的供电、电缆敷设 、照明、检修电源。热控施工主要包括热控设备、仪表管路、仪表及控制装置的单体校验及调试、脱硝系统及辅助系统的控制及监视、附属系统的控制及监视。

电气接地、电气热控各类电缆预埋套管施工注意与土建施工配合。对电缆小支架(主支架和设备/装置之间、二次支架和设备/装置之间以及设备和设备之间的电缆托架)、仪表管布置进行二次设计。所有电缆的敷设编制措施,精心施工,确保布置规范、合理、美观。

随着机务系统安装工程的顺序展开,按照工程进度合理安排劳动力及时进场,在施工过程中严格遵循相关标准及规范实施企业标准化管理程序,严格控制施工质量内部实施,一般分项工程三级验收,重要分项工程四级验收,工程结尾精选部分工程技术及施工人员参加试运行,快速及时排障消缺,为工程安全优质按期移交业主保驾护航。 7.1.4 引风机原则施工方案

引风机的拆除、安装,烟道拆除、安装,补偿器更换,保温,电动葫芦安装。

随着机机组停运引风机系统开始拆除,土建开始施工、养护验收,合格后交安,安装工程的顺序展开,按照工程进度合理安排劳动力及时进场,在施工过程中严格遵循相关标准及规范实施企业标准化管理程序,严格控制施工质量内部实施,一般分项工程三级验收,重要分项工程四级验收,工程结尾精选部分工程技术及施工人员参加试运行,快速及时排障消缺,为工程安全优质按期移交业主保驾护航。

第 31 页 共 98 页

京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计

7.2土建工程主要施工方案 7.2.1测量施工 (1)、测量基准控制点选择除考虑建、构筑物的放线方便外,同时考虑到便于长期保存、通视良好、随时检测。其标石按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求进行制作、埋设,采用型钢保护架进行保护,防止车辆、人员的碰撞及损坏,并按照规定期限进行复核,确保精度满足使用要求。如遭到碰撞及损坏,应立即校核和修正,满足使用要求。 (2)、测量基准控制点由具有国家测绘资质的测绘队负责施测;施工放线测量由我公司经过培训合格的专业放线员负责施测。 (3)、所有的全站仪、水平仪、经纬仪等工具均定期、及时送计量部门检验合格后使用,同时安排专人保管并加强维护保养,以及保护各种仪器、工具等处于良好的工作状态。 (4)、测量基准控制点根据要求尽量布置在建筑物附近,做到控制面广,定位、放线方便,距建筑物有一定距离,并距土方开挖线5m以外,以便于长期保存。 (5)、根据设计要求,建(构)筑物的沉降观测在工程开工时开始进行,观测点根据设计要求布设。沉降观测采用相同的观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下进行,观测时间及间隔符合《电力建设施工及验收技术规范》的要求。观测工作结束后,及时整理和检查作业工作手簿,进行平差计算,填写沉降观测成果表并绘制沉降过程曲线,沉降观测竣工资料在工程竣工时一并移交存档。 (6)、依据业主新提供的已知测点,厂区挖制网的施测选用智能全站速测仪进行施测,根据《工程测量规范》规定,以二级导线的精度要求测角,其测角中误差为8〃,测距相对中误差≤1/10000以上,可满足该工程的测量精度要求。 (7)、 基础首次放线采用控制点直接投测的方法将主轴线施放在垫层上并弹线,然后用检定合格的长钢尺卡距分出各轴线。标高的导入不少于3个点,以上工作必须复测,施工放线的技术要求要符合《工程测量规范GB50026-93》表7.3.5的规定,测距中误差不超过1/5000,在测站测定高差中误差在2.5mm以内。 (8)、±0.000m以下轴线投测:首先使用经纬仪校测建筑物的平面控制网桩位,经过校测无误后,方可投测,接着采用全站仪沿着建筑物的长向和短向向基底投测主要轴线控制线,再用全站仪对所投测的控制线校测,最后请公司和业主验线,合格后进行下一道工序。 (9)、±0.000m以上轴线投测:采用外校内控法,首层放线后,使用经纬仪在建筑物的四角按照流水段的划分分别建立内控点(结构施工前预埋,其位置距四角1m左右),接下来测量内控点的坐标,请业主验线后作为轴线投测的依据,首层放线验收后,将控制轴线引测到结构外立面上作为所投测轴线校核的依据。 (10)、高程控制测量:按国家三等水准进行测量并根据业主提供的水准点(至少两个),用S1水准仪附合测法进行佼测,检查高程是否正确。使用附合测法把高程引测到施工现场,至少三个点,其精度为±5√n mm,并计算出调整后的高程,作出明显标识,再根据施工部署的需要加密,建立高程控制网。 (11)、高程传递:±0.000m以上高程传递,每层墙柱施工完毕后在每根柱子上抄测+50cm水平控制线,每个流水段选取三处作为楼层高程控制点并用红漆标注水准符号,经过联测后使用。每层高程传递用钢尺从首层所选择的起始高程控制点竖直向上量取标高,经过校测后作为施工层抄平的控制依据。 7.2.2桩基施工

本工程采用的是钻孔引孔埋设注浆管局部平板振动机振动成孔的施工工艺。针对本工程周边的实际情况,注浆采用跳注,间隔作业的方法,遵循“先围后注,先顶后底。隔二打一”的原则,注浆压力先期控制在200~500kpa,每孔停注标准为浆液从孔口或其

第 32 页 共 9 …… 此处隐藏:5474字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

京隆脱硝施工组织设计 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)