京隆脱硝施工组织设计 - 图文(10)
京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计
线偏差值,偏差范围不超过6~8㎜。 d、烟道对口时间隙均匀,严禁错口。 e、加固筋安装时距离均匀。确定加固肋位置及尺寸,点焊固定加固肋时根据焊接要求,点焊在需要焊接的部位。相邻加固肋间距允许偏差±5㎜。
f、管道焊接焊缝饱满,及时清理焊渣及飞溅物。焊接时焊工对所焊焊缝要及时清理和修整,收弧时应将熔池填满。焊缝边缘圆滑过渡到母材,满足焊缝外形允许尺寸。根据焊件厚度及焊接形式,合理选用焊条和调节焊接电流。
g、渗油试验在管道焊接完毕外观检查合格后进行,不得漏检。渗油处立即补焊并重新试验直至合格。
h、油漆施工不得污染地面,喷涂均匀,无溜坠、漏刷。 2、脱硝烟道吊装存放
脱硝烟道安装原则: 脱硝烟道吊装存放、膨胀节存放、支吊架安装、脱硝烟道安装、膨胀节安装。
脱硝烟道运输到现场后,在现场组合平台进行拼装,烟道组件存放按先低后高、先里后外逐层进行存放。吊装完28.37m层钢架后,此时需存放出口烟道,存放时需要用多个5吨的链条葫芦来辅助存放,对可以放在钢架平面上的烟道部件可直接放在平面上,并做好相应的临时加固,对要悬空存放的烟道部件按部件的重量选用相应的钢丝绳挂在钢梁上进行存放,存放时尽量使风道部件的存放高度与安装就位标高相差不超过200mm,不得用链条葫芦代替钢丝绳存放烟道,烟道存放时要注意留出膨胀节的存放空间。待烟道存放就位后,在进行上层钢架的安装,当钢架安装到35.50m层后将剩余的烟道部分全部就位。同时安装烟道的支吊架。 3、支吊架及安装
脱硝烟道支吊架有滑动支架、固定支架和限位支架三种。支吊架安装可视现场实际情况及烟道组合情况进行安装,导向支架和固定支架必须在烟道安装焊接完毕后才可进行安装。支吊架的安装要严格按照图纸上的尺寸进行,不得擅自更改。 4、脱硝烟道安装工艺质量控制措施 a、脱硝烟道组合对口时也可临时焊接小角铁用于对口,在拼装和组合完毕后割除临时部件,并将割除处打磨平整;
b、为保证安装工艺质量,要焊接的部位必须先将油漆和铁锈除去,在焊接完毕后将焊缝进行除渣并打磨; c、所有烟道进行拼装和组合时的影响密封的焊缝都要进行煤油渗透实验,检查焊缝的密封性;
7.4.4主要设备安装 (1)施工准备
1)所有施工人员必须参加技术交底,并熟悉图纸。 2)工器具准备。 3)根据图纸清单对设备及材料数量进行清点及外观检查,如有缺陷的部件应及时上报,不得擅自处理。
(2)基础验收、划线
1)根据图纸对土建移交的基础进行复查。
复查地脚螺栓孔的位置、尺寸,复查预埋铁板的位置、尺寸,复查基础纵横中心线和标高,基础复查、划线要求:纵横中心线偏差≤10mm、标高偏差≤10mm。 2)详细作好各项复查记录。 (3)设备及材料清点、检查
1)参照图纸和供货清单对到货设备及管道材料、阀门、连接件、支吊架进行外观检
第 46 页 共 98 页
京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计
查并核对其规格、材质,检查部件是否完整,有无部件漏供,保证外观无锈蚀、凹陷及裂纹和重皮等缺陷。
2)设备外观无损伤、尺寸符合设计要求:各接管座数量齐全,规格位置正确,无歪斜、法兰结合面无划伤;就地液位计接口法兰位置、距离等尺寸符合设计要求;核查设备及管材出厂技术资料(产品质量证明书、出厂检验合格证等)。 (4)液氨储罐安装
a.将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨储罐基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨储罐吊至各自基础预埋铁上(注意管口方位),并用地脚螺栓初步定位。 b.进行找正就位,找正要求:罐体安装水平度允许偏差:两端高度最大允许偏差≤5mm;罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;固定端符合设计,固定牢靠;滑动端应膨胀自如。按图纸要求安装液位计。
3)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将固定端地脚螺栓紧固牢靠,滑动端地脚螺栓紧固后松二到三扣。 (5)气氨缓冲罐安装
1)将地脚螺栓按图纸位置先放置于气氨缓冲罐基础预留孔内,用汽车吊分别将气氨缓冲罐吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。
2)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。
(6)液氨蒸发器安装
1)将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨蒸发器基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨蒸发器吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:液氨蒸发器横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。
2)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。 (7)液氨泵
1)将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨泵基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨泵吊至各自基础上(注意进出口管口方位),进行找正就位,找正要求:液氨泵标高偏差≤10mm;横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm;对轮找正要求:圆周及端面允许偏差≤0.06mm。
2)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。
(8)气氨稀释罐安装
将气氨稀释罐按图纸位置用汽车吊吊至基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。 (9)压缩空气储罐安装
1)将地脚螺栓按图纸位置先放置于压缩空气储罐基础预留孔内,用汽车吊将压缩空气储罐吊至基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。
2)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。
(10)卸氨压缩机安装
1)将地脚螺栓按图纸位置先放置于卸氨压缩机基础预留孔内,分别将氨压缩机吊至各自基础上,进行找正就位,找正要求:卸氨压缩机横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm。
第 47 页 共 98 页
京隆发电厂23600MW机组烟气脱硝工程 施工组织设计
2)验收合格后,申请对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。
(11)废水泵安装
按图纸位置用汽车吊分别将废水泵吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:废水泵标高偏差≤10mm;横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。 (12)陆用流体装卸臂安装
将装卸臂立柱固定底板用螺栓与基础连接牢固,接着将液相臂和气相臂分别安装在立柱上,液相臂在下面,气相臂在上面。使内臂保持水平,将弹簧缸放于外臂上,抬起外臂至合适位置,用销轴使弹簧 …… 此处隐藏:4846字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文