10.1.1为了确保设备的质量和可靠性,投标人提供的设备应根据规范书中的有关标准进行试验,但本规范书还规定有关试验应执行的特殊要求及补充条款。

10.1.2投标人推荐的任何试验标准应高于本规范书中规定的IEC标准的相应条款,而且这些规定的条款是可以接受和优先采用的。

10.1.3正式投产后 1 年内综合自动化系统由投标人实行三包。质量保证从设备及系统在现场安装调试开始,性能满足本规范要求及有关国标,直至设备正式投运后12 个月,当系统故障时,投标人应保证接到通知24小时內答复问题,72小时內到达现场,在质保期内免费更换故障设备及元件。 10.1.4如投标人软件升级则免费为需方软件升级。

10.1.5投标人应负责指导现场的安装、调试和协助现场试验,并对试验结果进行确认。 10.1.6投标人需承担因设备质量问题而发生的所有费用。 【供方应答】:满足要求。 10.2 试验

由投标人进行的试验分为出厂试验和现场试验两种类型。 10.2.1 综自系统出厂试验

在设备交货前在投标人厂内进行下列出厂试验项目,以表明设备符合本规范书规定的要求,需方代表参加作为试验见证。

各保护测控装置工厂试验项目如下: (1)结构和外观检查。 (2)基本功能试验。

2装置中各种原理保护的定值试验; 2各种原理保护的动作时间试验; 2各种原理保护的动作特性试验; 2逻辑回路及联合动作正确性检查; 2数据采集系统的精度和线性度范围试验; 2硬件系统自检; 2硬件系统时钟校核; 2通信检查;

2开关量输入输出回路检查;

2CT断线闭锁模件动作试验。

(3)投标人应对提供的电气—电子设备部件进行耐压试验、精度测试、抗干扰试验、抗振动试验,热运行试验,并在环境条件、电源指定的极限内作运行试验等。 上述试验结果均应满足规范书中有关条款中的技术要求。 【供方应答】:满足要求。 10.2.2 直流系统出厂试验

每套装置均应进行出厂试验,经质量检验部门确认合格后方能出厂,并应具有证明产品合格的出

厂证明书,并进行如表10.1、表10.2所列出厂试验项目。

表10.1 高频开关电源充电装置试验项目表

序号 1 2 * 3 * 4 5 6 7 8 * 9 *10 *11 *12 试验项目名称 一般检查 绝缘试验 充电电压调节试验 浮电电压调节试验 电流稳定精度试验 浮充电压稳定精度试验 低电压试验 效率试验 微机监控单元性能试验 纹波系数试验 噪声试验 模块电流均衡性能试验 试验分类 型式 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 出厂 √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - 备注 【供方应答】:满足要求。

表10.2 直流柜设备试验项目表 序号 1 2 3 4 *5 试验项目名称 一般检查 绝缘试验 动热稳定试验 耐压试验 绝缘监测装置性能试验 试验分类 型式 √ √ √ √ √ 出厂 √ √ √ √ √ 备注 注:1. 以上“*”项目,也应进行现场试验。

2. 当提供蓄电池柜时,蓄电池还应满足《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》的技术要求。

【供方应答】:满足要求。

10.2.3 交流不间断电源系统出厂试验

每套装置均应进行出厂试验,经质量检验部门确认合格后方能出厂,并应具有证明产品合格的出厂证明书,并进行如表10.3所列出厂试验项目。 表10.3 型式试验及出厂试验项目表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 试验项目名称 一般检查 交流输入故障试验 交流输入试验 绝缘试验 输出电压波动试验 输出电压调整性能试验 输出电压精度试验 输出频率精度试验 瞬时电压波动特性试验 过负荷试验 谐波畸变率试验 高频噪声试验 温升试验 短路性能试验 试验分类 型式 出厂 现场 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y N Y Y Y Y Y 包括额定功率因数下的满载试验Y 及其暂态过程试验,负载从25%增N N Y Y Y 至100%时的暂态过程试验。 包括额定功率因数下的满载试验及其暂态过程试验,负载从25%增至100%时的暂态过程试验。 说明 模拟配置工况下各种故障情况下的设备性15 能、报警、负载切换及电源切换试验。如交流、直流输入故障、逆变器故障、逆变器过负荷、交流电源消失、外部短路等。 16 17 18 效率试验 72小时持续运行 与变电所微机监控系统通信接口试验 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 【供方应答】:满足要求。 10.2.4 现场试验及调试

投标人有责任对其提供的微机监控系统及保护设备、直流系统设备、交流不间断电源设备的安装、调试、现场试验、检查和交付使用进行监督及培训有关人员。监控系统及保护设备运到工地后,安装完毕,需方通知投标人专家到现场参加设备调试,保护定值由需方提供。投标人按该保护定值进行调试工作,并进行模拟故障的开关传动试验,证实保护与其它设备工作正常。 调试完毕,投标人应向需方提供设备调试报告。

在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况,投标人应负责检查原因,排除故障,并更换元器件,需方协助检查。 【供方应答】:满足要求。 11 包装、运输和贮存

11.1设备可用木板花箱包装或铁筐苇席包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤。保护、测控屏必须作为单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。

11.2 综合自动化系统设备应有包装规范,并应能保证设备各组成元件在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮。

11.3 各运输单元应适合于运输及装卸的要求,并有标志,在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等,以便于用户组装。

11.4 包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。

11.5综合自动化系统设备、直流系统设备、交流不间断电源系统设备的运输、贮存按制造厂的规定进行,制造厂应提供有关资料。

11.6 出厂产品应附有产品合格证明书(包括出厂试验数据)、装箱单和安装使用说明书3套。 【供方应答】:满足要求。 12 技术参数差异表

如投标人提供的产品与本规范书所提技术参数存在差异,请填写以下技术差异表,并须经招标方和设计院审核确认。 表12.1 技术参数差异表

序号 1 2 3 4 5 6 7 要求值(简要内容) 稳流精度:<1% 稳压精度:<0.5% 均流不平衡度:<5% 纹波系数:<0.5% 效率:>90% 噪声:<55dB距装置1m处 供货商提供值(简要内容) 稳流精度:≤±0.67% (优于招标要求) 稳压精度:≤±0.38% (优于招标要求) 均流不平衡度:≤1.33% (优于招标要求) 纹波系数:≤0.11% (优于招标要求) 效率:>91.77% (优于招标要求) 噪声:≤49.20dB距装置1m处 (优于招标要求) 蓄电池组采用德国荷贝克、美国海志、德国阳光 蓄电池组采用山东圣阳

…… 此处隐藏:1287字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国电电力卓干山风电场 - 直流系统 - 技术部分 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446469.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)