有接地端子,接地端子为压接型,可接截面不小于4mm的多股铜线且与屏柜间铜排互连方便。 (13)直流馈线柜/分电柜馈线空开对应端子排排列要求:各路馈线空开端子用标记端子隔开;所有正、负极端子分布排列在端子排上下两侧,中间用间隔端子(隔片)隔开。
(14)屏内安装的元器件应具有产品合格证。屏内端子采用凤凰或魏德米勒端子。 (15)屏内元件的布置应便于安装和维护。 【供方应答】:满足要求。
(16)屏顶加装足够数量的小母线支架(按双层布置,每层14条,小母线采用Φ6mm铜棒)。 (17)蓄电池组装在独立的直流柜内,要求直流柜便于安装、检修和测试,应具有良好的通风条件。 【供方应答】:满足要求。
5 交流不间断电源系统(UPS)技术要求 5.1 UPS概况
(1)UPS供电范围:主控制室内的计算机监控系统及其它系统的各主机、工作站、服务器、GPS、网络设备、所内图像监控及警戒系统等。 (2)安装地点:继电保护室。 【供方应答】:满足要求。 5.2 UPS基本技术参数
(1)UPS 型式:在线式,容量:5kVA/组 1套(由2组组成) (2)UPS装置应为单相输入、单相输出。 (3)输出电压及频率:220V?0.5%,50Hz?0.5% 【供方应答】:满足要求。 5.3 UPS基本性能要求 5.3.1 UPS系统组成
交流不间断电源系统由整流器、逆变器、旁路、隔离变压器、逆止二极管、静态开关、手动切换开关、同步控制回路、信号及保护回路、直流输入回路、交流输入回路等部分构成。UPS装置由多个模块化组件构成,它包括智能模块、功率模块等。UPS还应包括液晶监视器、本机诊断系统以及与升压站计算机监控系统的通信接口,调试、监视和维修专用通信口等。本工程要求UPS不带蓄电池,直流电源来自站内直流系统。交流不间断电源系统全站共设一套,冗余配置,集中布置于继电保护室。
UPS直流进线、交流进线、出线空气开关要求采用进口开关,额定电流、容量在签订技术协议时明确。
UPS主屏要求带30个馈线开关,分别配置在2面馈线柜内。馈线空气开关要求采用进口开关,额定电流30A,具体馈线容量在签订技术协议时明确。 【供方应答】:满足要求。 5.3.2 智能模块
主智能模块与外部通讯并实现模块间的同步。 5.3.3 功率模块
2
包括整流器、逆变器。 5.3.4 UPS系统接线
交流不间断电源系统应是一个完善的供电系统,由2组装置组成,采用主备冗余接法。整套交流不间断电源具有2路交流输入,每组不间断电源具有1路直流输入。2路交流分别接于不同的站用电母线,2路直流输入直接接于不同的220V直流母线(不得使用DC/DC转换)。当交流输入失电后,通过直流-直流转换器工作,将直流电压转换至逆变器的输入端,再转换为交流输出。
UPS系统应能具有直流冷启动功能。 【供方应答】:满足要求。 5.3.5 UPS保护功能
交流不间断电源系统应具备输入欠压、过压保护,输出过载、短路保护及温度过高保护等保护功能。
5.3.6 UPS技术要求及性能指标
标称交流输入电压:
220VAC(-110V~+110V)
输入电压可变范围 +15%~-15% 输入频率 50Hz±5% 输入浪涌抑制性能 D级防雷
直流输入电压 220V+10% -5.11% 单机输出电压 220V AC 输出功率因数 0.8 输入电流谐波成分: < 5%
输出电压稳压精度: 静态:220V±1% 动态:220V±5% 过载能力:
150% 1分钟 115% 10分钟 ? 3%
总谐波含量: 输入频率
50Hz±5%
输出频率稳定度: ±0.17 单一谐波含量: ?0.1% 总谐波含量: ?3% 直流电源切换时间: <4ms 旁路切换时间: <5ms 备用时间: 2h 噪 音:
效 率:
< 50dB(距屏1m处) ?90%(满负荷)
5.3.7 UPS应具备防止过负荷及外部短路的限流保护。
5.3.8 UPS交流电源输入回路应设置空气断路器。且交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。 5.3.9 UPS的所有部件的功率均应按满足长期额定输出的要求。 【供方应答】:满足要求。
5.3.10 UPS装置应具有与升压站监控系统通信的接口。
5.3.11 UPS装置应具有手动和自动旁路功能。旁路交流电源正常时,逆变器输出频率保持与旁路同步,若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时,同步回路应自动关断,逆变器则按其内部基准频率运行,直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。在外部同步电源偏离或恢复至容差范围,UPS应不误切换供电电源且输出频率及相位不应有暂态过程,频率变化也应限制于2Hz/秒范围内。当相位、电压及频率超出允许范围时,应禁止切换操作。
5.3.12 手动旁路开关将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电。当负荷由旁路交流供电时,允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护,由旁路手动切换至逆变器,应有同步信号。 【供方应答】:满足要求。
5.3.13 UPS交流输入端应配置交流电源防雷器。通流容量为40~60kA(防雷器厂家统一确定)。 5.3.14 系统采用不接地方式。 5.3.15 机械特性
(1)插拔式印刷电路板应有机械闭锁装置以防插错位置,还应有电气联锁以防在其它电路板未装时系统误操作。
(2)UPS装置应有良好的通风散热系统,通风散热系统故障应报警。 (3)UPS交流输出中性线应与UPS机壳绝缘。UPS机壳与接地电缆相接。
(4)UPS装置结构上应设计为模块化,功能上应设计为单元化。部件、测试点和端子的布置应能在回路检查、调整和维护时,不用移动相邻的模块。具有同等功能的模块可互换。 【供方应答】:满足要求。 5.3.16 名牌及图示
(1)面板上固定的仪表、开关、内部端子盒、供用户使用的元件及其他装置等,均应有铭牌。 (2)UPS模块模拟图应示意于面板正面。
5.3.17 UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括:
a) 运行显示: 1) 直流回路电流和电压 2) UPS输入和输出电压 3) UPS输出电流 4) UPS输出频率 5) 旁路交流电压 6) 静态开关位置指示 7) 旁路开关位置指示 8) 负载百分比
9) RS485通信串口的工作状况 b) 面板报警显示: 1) 输入电压低报警 2) 旁路交流电源电压低报警 3) 旁路位置报警 4) 直流供电方式报警 5) 静态开关故障报警
5.3.17 与站内计算机监控系统的通信
UPS在线系统应留有与站内计算机监控系统的接口,传输规约采用国际标准。UPS厂商应公开其传输规约的版本、规约的信息说明及数据类型。 【供方应答】:满足要求。 5.3.18 屏柜要求
(1)屏柜防护等级为IP30,采用高强度钢组合结构,应能承受和具备防尘、防潮、防小动物,柜体为全封闭结构,前门为单开门,门轴在左边,后门为双开门。
(2) 屏柜下方设有两块接地铜排,规格均为2534mm2。其中一块接地铜排应与屏柜体绝缘。屏柜必须有接地端子,接地端子为压接型,可接截面不小于4mm2的多股铜线且与屏柜间铜排互连方便。 (3) 端子选用凤凰或魏德米勒端子,端子型号的选择应与回路性质相匹配,端子应有明显的编号,各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子,端子排应留有总端子数10%的空端子,以供设计时作转接或 …… 此处隐藏:2306字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣