国电电力卓干山风电场 - 直流系统 - 技术部分 - 图文(3)
地绝缘监测等实施全方位监视、测量和控制,保证直流电源系统的稳定可靠运行。另外,各充电装置、馈电屏具有的监控回路, 可对自身状态进行监控和告警,当监控单元退出运行时整个直流电源系统仍能够可靠运行。
监控模块主页面
装置能适应直流系统各种运行方式。具备人机对话功能,与成套装置中各子系统通信,并可与上位机通信。
装置适应的运行方式:二组蓄电池配二组充电装置;充电装置独立或并列运行;蓄电池浮充,均充或非正常工况时的自动转换。
【供方应答】:满足要求。直流电源系统内所有设备的通信接口均采用RS485接口与监控单元连接,监控单元采用RS485/RS422/RS323、以太网接口与综合自动化系统连接,可完成模拟量和开关量信号的传输及系统控制。
4.2.3.3 蓄电池管理单元
蓄电池管理单元的主要功能是:检测蓄电池组运行工况,对蓄电池组充、放电进行动态管理,并
应具备对蓄电池温度进行补偿的功能。本单元可独立设置,也可将本单元功能分别由微机总监控单元和电源模块来完成。
【供方应答】:瓦特公司生产的WDX蓄电池管理单元主要功能特点如下:
蓄电池管理单元的主要功能是: 检测蓄电池组运行工况, 测量各单只蓄电池的电压,并在蓄电池进行核对性放电时测量其容量;对蓄电池组充、放电进行动态管理, 并具备对蓄电池温度进行补偿的功能。它的主要性能特点为:
·主从式模块化结构,采用RS485总线,由数个检测模块组成。
·每个检测模块可采集20节电池的电压和温度,最大组合可测量640节电池;采用12位高精度A/D,测量精度0.5%,不须继电器切换来保证精度,可靠性高。 ·检测模块工作电源取自蓄电池组电压,48V、110V、220V均可。
·检测模块可直接安装在电池柜内或电池架上,通过RS485总线将电池数据上传给主监控。 ·主监控对上传的电池端电压进行三种判断:过压、欠压、离群(偏离平均值一定程度)。这三个值均可在线设定,超值报警。
·主监控与检测模块相互组合,可完成在线校验的功能。检测模块采用数字补偿的原理,无需电位器调节,可靠性高。
·可选装大电流放电模块。由系统主监控控制充电模块、放电模块、电池巡检仪协调工作, 可在保证不断电的情况下,对电池实施短时冲击放电,可记录放电曲线,可进行容量核对,可准确判定电池状况。
4.2.3.4 直流系统绝缘检测装置
直流系统绝缘检测装置主要功能是:在线检测直流系统的对地绝缘状况(包括直流母线、蓄电池回路、每个电源模块和各个馈线回路绝缘状况),并自动检出故障回路。绝缘检测装置宜为独立的智能装置,布置在充电装置屏上或直流馈电屏上,可与成套装置中的总监控装置通信。 【供方应答】:满足要求。
【说明】:直流电源系统均配置和安装有绝缘监测装置,可实现母线绝缘状态监测、支路馈线选线功能,另外还具有环网故障智能定性监测功能。
绝缘监测装置能实现对母线和各支路的绝缘监测与绝缘电阻计算的功能,可 设置平衡桥与不平衡桥的工作方式来测量绝缘性能。
平衡桥 不平衡桥 工作原理 优点 缺点
能检测出正负同时接地 有切桥操作,检测时间长 结构简单,快速检测 不适于正负同时接点
绝缘采集模块实物图
4.2.3.5 电压监视装置
电压监视装置的主要功能是:在线监视直流母线的电压,过高或过低时均发出报警信号。电压监视装置布置在直流馈线柜或充电装置柜上,可与总监控装置接口。 【供方应答】:满足要求。
4.2.3.6 直流系统应设置数据通信口与升压站计算机监控系统通信,以实现升压站计算机监控系统对直流系统的监视与控制。重要的报警信号应能通过无源接点上送升压站计算机监控系统。 【供方应答】:满足要求。
4.2.3.7直流系统使用的各级直流空气开关应具有速断保护和过电流保护功能。各级直流空气开关的保护动作电流和动作时间应满足选择性要求,考虑上下级差的配合,且应有足够的灵敏系数。馈线开关应采用性能良好的进口直流空气小开关。 【供方应答】:满足要求。
4.2.3.8直流回路采用熔断器作为保护电器时应装设隔离电器,也可采用刀熔开关。熔断器应满足动作时间的选择性要求,考虑与其它熔断器、直流空气小开关上下级差的配合。 【供方应答】:满足要求。
4.2.3.9 直流系统的功能
a.具有自动恢复功能,实现市电恢复后自动开机,自动选择。 b.具有交流电源自动切换功能。
c.设有蓄电池充电限流和充电柜输出总限流功能。
d.具有交直流过压、过流保护、缺相保护和市电电压过高/过低关机保护。 e.具有充电模块超温保护。 f.具有定期恒流补充充电功能。 g.具有完善的防雷功能。 h.具有绝缘监测及接地选线功能。 i.具有蓄电池监测功能。 j.具有完善的故障报警功能。
k.具有对时接口,接收IRIG-B(DC)时码对时。
L.具有母线电压监测输出接口,提供包括母线电压、正对地、负对地电压供综自系统及故障录波系统采集监测。
【供方应答】:满足要求。
【说明】:1、应有停电自动恢复功能。(具有停电自动恢复功能)
2、应有交流电源自动切换功能。(实时检测交流供电质量,正常情况下自动选择两路交流输入中的一路进行供电;异常时,自动切除输入异常的交流电源) 3、应有电池充电限流和充电屏输出总限流功能。
4、充电模块应具有相关保护和告警功能。(瓦特充电模块具有1.交流输入过、欠压保护;2.直流输出过、欠压保护;3.过流保护;4.通过指示灯的方式发出整流模块故障信号,并具备外引接点输出和上传至监控)
5、对蓄电池浮充电压应具有温度补偿功能。(瓦特直流系统通过蓄电池巡检单元的温度探头,实时检测蓄电池室环境温度。通过监控运算直流系统的运行情况,对蓄电池浮充电压进行温度补偿) 6、应具有定期均衡充电功能。(瓦特直流系统具有定期均衡充电功能,同时可设定定期充放电的时间。) 7、应具有完善的防雷功能。(瓦特直流系统具有二级防雷,分别是交流进线防雷和直流母线防雷,并且防雷处设有告警点,可通过监控上传到后台管理系统及通过硬接点在端子输出告警信号) 8、应满足工程对电磁兼容性的要求。(瓦特直流系统的电磁兼容性,已通过型式试验报告。检验项目分别是1.阻尼振荡波抗扰度检验(GB/T 17626.12-1998)和2.静电放电抗扰度检验(GB/T 17626.2-2006))
瓦特公司EMC测试仪
4.2.3.10 直流柜技术要求
直流柜的型式应根据充电装置和蓄电池的型式确定,应相互协调,便于安装和维护。 直流柜的尺寸和数量应根据直流馈线数量、容量以及蓄电池容量确定。
(1)直流柜、馈线柜采用柜式结构。充电装置柜、蓄电池柜前后柜门应采用全网状结构门。 (2)直流柜柜体尺寸:226038003600 (mm),防护等级不低于IP30,柜内设备强迫冷却。采用高强度钢组合结构,应能承受和具备防尘、防潮、防小动物,柜体为全封闭结构,前后开门式。前门为单开门,门轴在左侧;后门为双开门。 (3)直流柜颜色RAL7035。
(4)直流柜柜体应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。
(5)装于直流柜内的继电器应能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。 【供方应答】:满足要求。
(6)直流柜背面 …… 此处隐藏:1635字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣