教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

国电电力卓干山风电场 - 直流系统 - 技术部分 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-10-03
导读: b. 各套装置的方框原理图及其说明,各套装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。 c. I/O测控单元原理接线图及其说明(包括手动控制回路、操作原理接线、电气闭锁原理接线等) d. 监控屏背面接线图。 e. 设备内部

b. 各套装置的方框原理图及其说明,各套装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。

c. I/O测控单元原理接线图及其说明(包括手动控制回路、操作原理接线、电气闭锁原理接线等) d. 监控屏背面接线图。 e. 设备内部接线及其说明。

f. 设备连接的端子排图,包括与用户设备接口的端子排。

g. 微机监控系统的所有设备清单,包括设备型号、技术参数、性能数据及参数。 h. 硬件配置说明和系统功能规范书。

i. 设备布置和安装图,包括设备尺寸、安装尺寸和光缆长度等。 j. 微机监控系统各种软件的流程图、原程序清单及说明书。

k. 提供与继电保护信息管理机的网络接口和规约、与二个调度控制中心远动通信的规约,投标人应提供接口配置和规约开发的技术规范。 保护部分:

l.保护原理和技术说明书 m.保护屏面布置图(初步)

n.保护内部逻辑接线原理图(初步) o.保护屏端子排图

p.保护整定计算说明

q.保护运行、调试和维护手册 r.最终图纸

s. 投标人认为安装、调试、运行和维护所必须的其他图纸和说明书。 【供方应答】:满足要求。

7.2.2.1投标人应提供给招标人装置投产前试验用的详细说明和技术要求,还应提供有关的重要设备和特殊试验仪器的使用说明书以及有关的注意事项,投标人还应提供现有装置进行正常试验及运行维护、故障诊断的内容和要求。

7.2.2.2投标人应提供设备运行和维护手册,供值班和检修人员使用。

7.2.2.3投标人应提供各装置进行工厂试验室试验和动态模拟试验的详细试验报告。 7.2.2.4专用工具和试验设备的说明。 【供方应答】:满足要求。 7.2.2.5说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的

说明,说明手册由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。说明手册还应包括软件总体说明、各软件设计说明等。

系统总体描述 系统的技术参数 运行手册

维修手册

装配、安装、布置说明

合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与招标人数据采集处理系统之间的连接说明。 备品清单和说明及存放要求。 包装、运输、存放要求。 软件的总体要求。

全部软件功能的详细说明,以及软件的结构说明及流程图。同时,还应以磁介(或光盘)方式提供两套全部软件。

完整而又经确认的程序员指南手册。

厂家应提供完备的系统及设备的性能、功能验收明细表,以便验收、调试《技术规范书》中列明的各项功能。 【供方应答】:满足要求。

7.2.3招标人有权要求投标人对设备部件作出修改而不发生任何额外费用。在收到招标人最终确认图之前采购或制造的材料应由投标人承担全部费用和风险。

7.2.4招标人的认可并不能解除投标人对图纸的完整性与准确性应负的责任,产品应符合合同规范的规定。

7.2.5 认可图和资料

在合同签定7天内,投标人应向需方提供2份下列供确认的主要图纸和及时资料。 (1)计算机监控系统配置图及其说明。

(2)I/O单元原理接线图及其说明,包括手动控制、操作原理接线和电气闭锁原理接线 同期接线、操作方式切换等。 (3)设备内部接线及其说明。

(4)设备布置和安装图,包括设备尺寸和安装尺寸,光纤网络的连接及安装。 (5)设备组屏图、端子排接线图,包括与用户设备接口的端子排。

(6)计算机监控系统所有设备清单,包括设备型号、技术参数、性能数据及参数。 (7)计算机监控系统各种硬件的功能说明书。 (8)计算机监控系统各种软件程序的说明书。 (9)计算机监控系统设备运行环境及场地要求。 (10)与其它智能设备的接口协议及要求。 (11)投标人认为必须提供的图纸和说明。

需方在第一次设计联络会上,将1份认可的图纸资料交给投标人。投标人应按需方的修改意见进行针对性的修改。

在收到需方对图纸的最终认可之前,投标人因提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由投标人自行承担。

图纸经需方认可,并不能解除投标人对其图纸的完整性和正确性应负的责任。

【供方应答】:满足要求。 7.2.6 最终图和资料

在完成图纸审定认可后7天内,投标人应提供4份全部正式图纸的最终蓝图和所有图纸的电子版(AUTOCAD 2004版)及其相关的支撑软件。

(1)经需方认可后的和设计联络会修改后的第5.3条所述的全部正式图纸资料和说明书。

(2)设备组装成柜后的内部接线图。包括柜的前面和背面的布置图、柜的端子排图及施工接线要求,以及光纤网络设备的连接及安装图。

(3)控制开关、按钮、继电器的接点及其说明。(4)柜地脚螺丝安装图。(5)电缆型号和电缆连接图。 (6)各种软件及软件使用的详细说明书。 (7)网络结构及网络通信规约。 (8)图例符号说明。

(9)投标人认为设计、安装、调试、运行和维护所必须的其它图纸和说明。 【供方应答】:满足要求。 5.2.7说明书和试验报告

(1)除上述投标人在最终图中应提供的图纸和资料外,投标人应提供重要设备和特殊试验仪器的使用说明书,以及有关的注意事项。(2)投标人应提供技术手册、用户手册和程序员手册,供值班、检修人员使用。只少4套。

(3)投标人应提供工厂验收试验的详细报告。 7.2.8 随机资料

投标人应提供5套随设备装箱的资料。 【供方应答】:满足要求。 7.3 现场服务

在设备安装调试过程中投标人应派技术人员常驻现场,提供现场服务。常驻人员协助招标人按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。投标人应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员进行培训。

【供方应答】:满足要求。 8 工作安排

8.1 根据工程需要可以召开设计联络协调会议或其他形式解决设计及制造中的问题。 8.2 文件交接要有记录,设计联络会议应有会议纪要。

8.3 投标人提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,应及时通知招标人。

8.4 投标人应向招标人、设计方及时提供综自系统、直流电源系统、交流不间断电源系统的主要技术参数和技术特点说明。

8.5投标人应填写直流系统高频开关电源充电装置规范表和直流柜规范表,其内容和形式按表8.1和表8.2。

8.6投标人应填写UPS装置参数表,其内容和形式按表8.3。

表8.1 高频开关电源充电装置规范表 序号 名称 招标人要求值 投标人提供值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 装置额定电流(A) 单个模块额定电流(A) 模块数量(个) 装置稳压精度(%) 装置稳流精度(%) 装置纹波系数 装置噪声(dB) 装置效率(%) 模块开关频率(kHz) 40 10 4 <0.5% <1% <0.5% 距装置1m处<55dB >90% 70 40 10 4 <±0.38%(优于招标文件) <±0.67%(优于招标文件) ≤0.11%(优于招标文件) ≤49.20dB(优于招标文件) ≥91.77%(优于招标文件) 100kHz 【供方应答】:满足要求。 表8.2

序号 1 2 3 4 5 6 7 直流柜设备规范表

名称 额定电压(V) 动力馈线回路数量(个) 控制馈线回路数量(个) 直流柜尺寸(mm) 进线开关(熔断器)型式 馈线开关(熔断器)型式 直流绝缘监测装置型式 招标人要求值 220 每段16回 每段24回 226038003600 空气开关 空气开关 微机型 投标人提供值 220 每段16回 每段24回 2260×800×600 西 …… 此处隐藏:2269字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

国电电力卓干山风电场 - 直流系统 - 技术部分 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446469.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)