国电电力卓干山风电场 - 直流系统 - 技术部分 - 图文(2)
2.1.2应执行南方电网安全[2005]4号文关于下达《中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施的通知》。
2.1.3应执行国家电监会[2012]157号文关于下达《风电、光伏和燃气电厂二次系统安全防护技术规定(试行)》的通知。
2.1.4 所有提供保护及测控设备包含在《南方电网10kV及以上系统继电保护类设备测试合格清单(2013年版)》内。
2.1.5 除非另作特别规定,所有设备都必须满足最新版本的国标及IEC标准,包括在投标时已生效的任何修改和补充。
2.1.6上述标准和规范仅规定了最低要求,只要投标人认为有必要且经买方、业主认可,即可超越这些标准,采用更好,更经济的设计和材料,以便投标人的设备持续稳定的运行。 2.1.7所有保护与自动化的接口应符合新国标。 2.1.8以上标准均执行最新版本。
【供方应答】:满足要求,我方将严格遵循上述标准。
2.2 工程概况及设计原则
2.2.1 本开关站为35kV开关站,规模如下:
35kV母线为单母线分段接线,最终出线2回,风机进线2回,无功补偿2组,站用变2台。 2.2.2 35kV部分的保护、测控装置布置在开关柜上。其它智能设备可通过通信口接入监控系统。 【供方应答】:满足要求。 2.3 运行环境条件 2.3.1 本设备安装于屋内。 2.3.2 环境温度:-3℃~+34℃; 2.3.3相对湿度:81% ; 2.3.4地震动峰值加速度:0.2g;
2.3.5 海拔高度: 2643m。投标货物设计按照海拔3000米高度进行校验,由投标人按照国家相关规程规范在投标文件中对技术参数进行重新修正。 【供方应答】:满足要求。 4 直流系统技术要求 4.1 直流系统概况 (1)直流系统电压: 220V (2)直流系统接线: 单母线分段 (3)蓄电池组数: 1组
(4)蓄电池型式: 阀控式密封铅酸蓄电池 (5)蓄电池组容量: 200Ah/组 (6)蓄电池个数: 104只/组
(7)交流电源电压: 380 V (8)交流电源频率: 50 Hz
(9)直流母线电压范围:187 V至242 V 【供方应答】:满足要求。 4.2 成套装置基本性能 4.2.1 成套装置主要技术参数 交流输入电压: 380 V±20 % 交流电源频率: 50 Hz±5 % 稳流精度:
< 1%
稳压精度: < 0.5% 纹波系数: < 0.5% 效率: 噪声:
> 90%
距装置1m处 <55dB
通信接口: RS-485或RS-232 冷却方式: 强迫风冷
【供方应答】:满足要求。瓦特公司已有15年制造高频开关直流系统的经验。“基于标准又优于标准”,一直是瓦特公司立足于市场的根本。
瓦特公司的产品优势在于:
1.功率因数>0.921 (优于招标要求)、 2.输入2-19次各次谐波电流含有率<27.66% (优于招标要求)、 3.稳流精度:≤±0.67%(在20%~100% 输出额定电流时) (优于招标要求)、 4.稳压精度:≤±0.38%(在0%~100% 输出额定电流时) (优于招标要求)、 5.均流不平衡度:≤1.33% (优于招标要求)、 6.纹波系数:≤0.11% (优于招标要求)、 7.效率:>91.77% (优于招标要求)、 8.噪声:≤49.20dB(距装置1m处) (优于招标要求)。
同时,瓦特公司IEC61850通讯规约已获得国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心出具的检验报告及通信规约检验证书。 4.2.2 成套装置主要技术性能
(1)充电装置的数量,采用二组蓄电池配二套充电装置。
(2)充电装置采用微机控制,控制方式具有自动和手动两套独立单元,当自动控制故障或检修时,转入手动控制。
(3)直流系统采用独立的在线绝缘检测和电压监视装置。 (4)通信接口能满足升压站自动化的要求。
(5)充电装置具有液晶汉显、完善的保护报警信号和人机对话等功能。
(6)采用模块化屏架结构,功能单元分隔布置。 (7)隔离保护电器选用隔离式刀熔开关、直流断路器。 (8)满足工程对电磁兼容性能的要求。
(9)直流系统配置的测量表计及变送器的精度应满足要求。
(10)采用单母线分段接线,每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置,母线分段开关与进线开关之间相互联锁以确保两段母线上的蓄电池组不并列运行,蓄电池组与充电装置并接。
直流电源系统电气示意图
4.2.3 高频开关电源充电装置主要技术性能和要求
高频开关电源充电装置应满足直流系统各种运行方式下的充放电要求。 【供方应答】:满足要求。
4.2.3.1 高频开关电源充电装置主要技术参数 充电装置额定电流 充电装置额定电压 高频开关频率
40 A
380 V 70 kHz
高频模块输出电流不均衡度 < 5% 模块冷却方式
强迫风冷
【供方应答】:满足要求。
4.2.3.2 高频开关电源充电装置主要性能要求
(1)模块的主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源。模块构成:全波整流及滤波器;高频变换及高频变压器;高频整流滤波器等。
【供方应答】:满足要求。第三代WEPR-C型系列电力用高频开关整流模块,采用一体化结构设计,工艺简洁,大大减少内部线连接,功能部件层次分明;电原理采用全桥移相ZVS、ZCS软开关技术,效率
高、EMC性能好,
充电模块实物图
(2)模块额定电流为10A,工作模块3个,备用模块1。多块模块并列运行时,应具有良好均流性能,在任何工况下,均流不平衡度应小于5%。
【供方应答】:满足要求,WEPR-C型系列电力用高频开关整流模块有1.5KW、3KW、6KW三种功率级别,输出电压等级有48V、110V、220V三种,电流级别有5A、10A、20A、30A、40A五种;3KW功率等级以下(含3KW)的模块冷却方式为自然冷却,3KW功率等级以上为温控风冷模式冷却。本系列模块采用无主均流技术,没有监控单元模块也能均流,不会因为某个模块退出而影响直流系统的工作,且模块均流精度高(20%~100%额定负载情况下均流不平衡度≦5%)、互换性好,并机简单,易于实现“N+X”备份,保证系统运行的可靠性;
其中均流不平衡度小于±1.33%,优于招标标准。下图摘自型式检验报告。
瓦特公司功率测试仪
(3)每个模块内部应具有监控功能,能不依赖总监控单元,独立工作。正常工作时,模块应与总监控单元通信,接受监控装置的指令。
【供方应答】:满足要求,本系列模块采用微机控制技术,内置单片机,具备“四遥”功能,通过RS485串行接口与监控装置通信,控制精度高、控制稳定、智能化程度高;接受监控单元设定的“25℃浮充电压”这个参数,当模块重新上电启动时,或模块出现后台通讯失败时,先按“25℃浮充电压”这个值设定模块的输出电压。模块面板上设有1个3位高亮数码管,4个LED指示灯、3个按键、1个五位拨码开关,可在面板上显示模块的输出电压、输出电流,通信地址、故障代码、设置的参数等信息,并可在面板上完成:显示/设置、自动/手动工作模式选择、通信地址、手动方式输出电压等基本参数的设置功能,外形美观、界面友好、操作简单;
(4)模块应具有过电压、过电流保护和自动限流、报警等功能。 (5)模块采用PWM …… 此处隐藏:1245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣