护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。

3.1.85. 带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。

3.1.86. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度联系,工作结束后应向调度汇报。

3.1.87. 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电: 3.1.87.1.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 3.1.87.2.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 3.1.87.3.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 3.1.87.4.严禁约时停用或恢复重合闸。

3.1.88. 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。

3.1.89. 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。

3.21. 高空作业安全措施

3.21.1. 上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。 3.21.2. 上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后,再行上杆。

3.21.3. 攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。

3.21.4. 攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下同一杆塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。

3.21.5. 在杆、塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。 3.21.6. 在监护人的严密监护下,工作人登上杆后,要依次打好腰带,完成各项安全保护程序后,方可开始检修工作。

3.21.7. 现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔,杆下应防止行人逗留。

3.21.8. 几人同时进行工作时,需互相呼应,协同作业。

3.21.9. 若该线路架空地线为绝缘架空地线,登杆转位时严禁触摸。

3.21.10. 检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施。调整倾斜杆塔时,应先打好拉线。

3.21.11. 上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。 3.21.12. 使用梯子时,要有人扶持或绑牢。 3.22. 一般技术措施

3.22.1. 等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣、裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接好。屏蔽服内还应套阻燃内衣。

3.22.2. 进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于表1的规定。

表1人身与带电体的安全距离 电压等级(kV) 35 110 220 500 距离(m) 0.6 1.0 1.8(1.6)1) 3.62) 注:因受设备限制达不到1.8m时,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6m)的数值。

3.22.3. 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于表2的规定。

表2绝缘工具最小有效绝缘长度 电压等级 有效绝缘长度(m) (kV) 绝缘操作杆 绝缘承力工具、绝缘绳索 35 0.9 0.6 110 1.3 1.0 220 2.1 1.8 500 4.0 3.7 3.22.4. 等电位作业人员对地距离应不小于表1的规定,对邻相导线的距离应不小于表3的规定。

表3 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 电压等级(kV) 距 离(m) 10 0.6 35 0.8 63(66) 0.9 110 1.4 220 2.5 330 3.5 500 5.0 3.22.5. 作业人员与地面作业人员传递工具和材料时,必须使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于表5的规定。

3.22.6. 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业应遵守下列规定: 3.22.6.1.在连接档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:

钢芯铝绞线 120mm;铜 绞 线 70mm;钢 绞 线 50mm。

3.22.6.2.有下列情况之一者,应经验算合格,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后才能进行:

3.22.6.2.1. 在孤立档距的导、地线上的作业; 3.22.6.2.2. 在有断股的导、地线上的作业; 3.22.6.2.3. 在有锈蚀的地线上的作业;

3.22.6.2.4. 在其它型号导、地线上的作业; 3.22.6.2.5. 二人以上在导、地线上的作业。

3.22.7. 在导、地线上悬挂梯子前,必须检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。挂梯载荷后,地线及人体对导线的最小间距应比表4中的数值增大0.5m,导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的最小距离应比表4的安全距离增大1m。 3.23. 感应电压防护

3.23.1. 在电压等级的线路杆塔上及变电所构架上作业,应采取防静电感应措施。 3.23.2. 绝缘架空地线应视为带电体,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m。

3.23.3. 用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。 3.24. 其他安全措施

3.24.1. 严禁带酒意上岗和在工作中谈笑、打闹。

3.24.2. 遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时,不得进行高空作业。

2223.24.3. 在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。

3.24.4. 在高温的夏季或严寒的冬季施工时,应采取防暑降温或防寒防冻措施。 3.24.5. 使用民工,要向其配备安全防护用品,交待安全措施。 3.25. 交通运输的安全措施:

3.25.1. 机动车辆运输应按国家《道路交通管理条例》的有关规定执行。严禁无证驾驶。车上应配备灭火器。

3.25.2. 路面水深超过汽车排气管时,不得强行通过;在泥泞的坡道或冰雪路面上应缓行,车轮应装防滑链。

3.25.3. 机动车辆在行驶中,驾驶员严禁吸烟、接打电话。

3.25.4. 乘车人员严禁在车上嬉闹,严禁将头部伸出车外,严格执行局行车安全规定,注意交通安全。

3.25.5. 乘车人员不应和司机进行非必要的谈话。

3.25.6. 注意防止随车装运的工器具挤、砸、碰伤乘车人员。 3.26. 工具的使用和维护的安全措施:

3.26.1. 安全防护用品、用具的安全措施:

3.26.1.1. 凡无生产厂家、许可证编号、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。

3.26.1.2. 安全防护用品、用具应设专人管理。

3.26.1.3. 安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体;不得移作他用。

3.26.1.4. 安全防护用品、用具应定期进行试验;试验标准和要求应符合附录十的规定。 3.26.1.5. 安全防护用品、用具每次使用前,必须进行外观检查,有下列情况者严禁使用:

3.26.1.5.1. 安全带(绳):断股、霉变、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、缝线脱开等。 3.26.1.5.2. 安全帽:帽壳破损、缺少帽衬(帽箍、顶衬、后箍),缺少下颚带等。 3.26.1.5.3. 验电器:未经耐压试验、指示灯不亮或无音响等。 3.26.2. 带电作业工具的保管与试验

3.26.2.1. 带电作业工具应置于通风良好,备有红外线灯泡或去湿设 …… 此处隐藏:3835字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路施工三措一案库(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)