安 全 措 施

3.11. 带电作业的安全措施:

3.1.31. 在电力线路上工作,应填用第二种工作票、口头或电话命令。

3.1.32. 填用第二种工作票的工作为:带电作业;带电线路杆塔上的工作;在运行中的配电变压器台上或配电变压器室内的工作。

3.1.33. 工作票签发人可由线路工区(所)熟悉人员技术水平熟悉设备情况、熟悉本规程的主管生产领导人、技术人员或经供电局主管生产领导(总工程师)批准的人员来担任。工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。

3.1.34. 工作前必须由施工负责人填写第一种工作票,并经有关领导批准,停电时间和范围必须事先向全体人员交代清楚。联系停电的工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停送电。

3.1.35. 每次作业前,由线路工区技术组绘出线路走径示意图,标明临近带电线路和停电线路名称, 3.1.36. 在进行检修工作当天早上,检修专责人要准确详细的向工作班组长布置以下工作程序:讲明停电线路名称;展示讲解线路走径示意图;提醒相邻带电线路的名称;强调当天检修工作的安全要求。 3.1.37. 施工作业必须有安全措施,并在施工前进行交底。已交底的措施,未经技术负责人同意,不得擅自变更。

3.1.38. 施工班组可根据本措施的规定,结合工作的实际情况,编制补充规定或实施细则,经工作总负责人批准后执行。

3.1.39. 班组召开班前会,工作负责人宣读工作票,详细交代工作任务及安全措施。

3.1.40. 每个小组到达杆位时,工作人员和监护人要同时走到杆位牌号前,核对线路名称、杆号,无误后方可登杆。

3.1.41. 在未接到工作命令前,严禁任何人接近带电体。 3.1.42. 施工人员应正确配用个人劳动防护用品。

3.1.43. 工作负责人需及时提醒和制止影响作业人员精力的言行。

3.1.44. 施工人员严禁违章作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。

3.1.45. 主要工器具应符合技术检验标准,并附有许用荷载标志;使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并不得以小代大。

3.1.46. 班组长带车散人时,应核对线路名称、杆号,确认准确无误后,方可散人下车。

3.1.47. 在线路进行工作,工作负责人(监护人)在班组成员确无触电危险的条件下,可以参加工作班工作。

3.1.48. 分组工作时,每个小组应指定小组负责人(监护人)。 3.1.49. 专责监护人不得做其他工作。

3.1.50. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。

3.1.51. 两线一地的线路及电气设备上不宜进行带电作业。

3.1.52. 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。

3.1.53. 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。

3.1.54. 带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。

3.1.55. 带电作业必须设专人监护。监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接

操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。

3.1.56. 带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 3.1.57. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度联系,工作结束后应向调度汇报。 3.1.58. 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电: 3.1.58.1. 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 3.1.58.2. 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 3.1.58.3. 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 3.1.58.4. 严禁约时停用或恢复重合闸。

3.1.59. 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。

3.1.60. 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。 3.12. 高空作业安全措施

3.12.1. 上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。

3.12.2. 上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后,再行上杆。 3.12.3. 攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。

3.12.4. 攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下同一杆塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。

3.12.5. 在杆、塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。

3.12.6. 在监护人的严密监护下,工作人登上杆后,要依次打好腰带,完成各项安全保护程序后,方可开始检修工作。

3.12.7. 现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔,杆下应防止行人逗留。

3.12.8. 几人同时进行工作时,需互相呼应,协同作业。

3.12.9. 若该线路架空地线为绝缘架空地线,登杆转位时严禁触摸。

3.12.10. 检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施。调整倾斜杆塔时,应先打好拉线。

3.12.11. 上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。 3.12.12. 使用梯子时,要有人扶持或绑牢。 3.13. 绝缘子带电检测的安全措施:

3.13.1. 实行一对一监护,两人一组轮流监护,但必须是一人工作,一人监护,不许两人同时工作。 3.13.2. 进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于表1的规定。

表1人身与带电体的安全距离

电压等级(kV) 距离(m) 采用括号内(1.6m)的数值。

35 0.6 110 1.0 220 1.8(1.6)1) 500 3.62) 注:因受设备限制达不到1.8m时,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可

3.13.3. 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于表2的规定。

表2绝缘工具最小有效绝缘长度

电压等级 (kV) 10 35 63(66) 110 220 330 500 有效绝缘长度(m) 绝缘操作杆 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.1 4.0 绝缘承力工具、绝缘绳索 0.4 0.6 0.7 1.0 1.8 2.8 3.7 3.13.4. 使用火花间隙检测器检测绝缘子时,应遵守下列规定:

3.13.4.1. 检测前,应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。

3.13.4.2. 针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。

3.13.4.3. 检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到表3的规定,应立即停止检测。

电压等级(kV) 绝缘子串片数 零值片数 表3一串中允许零值绝缘子片数 35 63 …… 此处隐藏:5554字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路施工三措一案库(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)