教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

输电线路施工三措一案库(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 3.6.5. 乘车人员不应和司机进行非必要的谈话。 3.6.6. 注意防止随车装运的工器具挤、砸、碰伤乘车人员。 3.7. 安全防护用品、用具的安全措施: 3.7.1.1. 凡无生产厂家、许可证编号、生产日期及国家鉴定合格证书的安

3.6.5. 乘车人员不应和司机进行非必要的谈话。

3.6.6. 注意防止随车装运的工器具挤、砸、碰伤乘车人员。 3.7. 安全防护用品、用具的安全措施:

3.7.1.1. 凡无生产厂家、许可证编号、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。

3.7.1.2. 安全防护用品、用具应设专人管理。

3.7.1.3. 安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体;不得移作他用。

3.7.1.4. 安全防护用品、用具应定期进行试验;试验标准和要求应符合附录十的规定。 3.7.1.5. 安全防护用品、用具每次使用前,必须进行外观检查,有下列情况者严禁使用: 3.7.1.5.1. 安全带(绳):断股、霉变、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、缝线脱开等。 3.7.1.5.2. 安全帽:帽壳破损、缺少帽衬(帽箍、顶衬、后箍),缺少下颚带等。 3.7.1.5.3. 安全网:严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等。 3.7.1.5.4. 三脚板:蹬板有伤痕、绳索断股或霉变、钩子裂纹等。

3.7.1.5.5. 脚扣:表面有裂纹、防滑衬层破裂,脚套带不完整或有伤痕等。 3.7.1.5.6. 验电器:未经耐压试验、指示灯不亮或无音响等。 3.8. 工作终结的安全措施:

3.8.1. 工作结束后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

3.8.2. 每天工作结束时,应召开收工会,总结当天工作情况。

安 全 措 施

4.1. 停电作业的一般安全措施:

4.1.1.在电力线路上工作,应填用第一种工作票或口头或电话命令。

4.1.2.工作票签发人可由线路工区(所)熟悉人员技术水平熟悉设备情况、熟悉本规程的主管生产领导人、技术人员或经供电局主管生产领导(总工程师)批准的人员来担任。工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。

4.1.3.工作前必须由施工负责人填写第一种工作票,并经有关领导批准,停电时间和范围必须事先向全体人员交代清楚。联系停电的工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停送电。

4.1.4.填用第一种工作票进行工作,工作负责人必须在得到值班调度员或工区值班员的许可后,方可开始工作。

4.1.5.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日重新验电装接地线恢复工作,均须得到工作许可人许可后方可进行。

4.1.6.每次停电前,由线路工区技术组绘出线路走径示意图,标明临近带电线路和停电线路名称,

4.1.7.在进行停电登杆检修工作当天早上,检修专责人要准确详细的向工作班组长布置以下工作程序:讲明停电线路名称;展示讲解线路走径示意图;提醒相邻带电线路的名称;强调当天检修工作的安全要求。

4.1.8.施工作业必须有安全措施,并在施工前进行交底。已交底的措施,未经技术负责人同意,不得擅自变更。

4.1.9.施工班组可根据本措施的规定,结合工作的实际情况,编制补充规定或实施细则,经工作总负责人批准后执行。

4.1.10. 进行线路作业前,应作好下列停电措施:

4.1.10.1.断开发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); 4.1.10.2.断开需要工作班操作的线路各端断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);

4.1.10.3.断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);

4.1.10.4.断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

4.1.11. 在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。

4.1.12. 线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。

4.1.13. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。

4.1.14. 挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。

4.1.15. 若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m。

4.1.16. 接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。如利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。

4.1.17. 严禁使用其他导线作接地线和短路线。

4.1.18. 班组召开班前会,工作负责人宣读工作票,详细交代工作任务及安全措施。 4.1.19. 每个工作班在当天工作地段,首端挂一组公用接地线,而后分组,每个小组,两人在开始工作前对杆塔进行验电,确无电压后110KV及以上实行单相接地,35KV线路实行三相接地,才可下绝缘子串进行清扫工作,每转移一相或一基杆塔都要先接地后工作。保证工作人员在两组地线之间工作。

4.1.20. 每个小组到达杆位时,工作人员和监护人要同时走到杆位牌号前,核对线路名称、杆号,无误后方可登杆验电接地。

4.1.21. 每个工作班对地线要编号登记,工作出发前发给个人。结束要由工作负责人对流动地线核对无误后,方可拆除公用地线。

4.1.22. 在未接到停电工作命令前,严禁任何人接近带电体。 4.1.23. 施工人员应正确配用个人劳动防护用品。

4.1.24. 工作负责人需及时提醒和制止影响作业人员精力的言行。

4.1.25. 施工人员严禁违章作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 4.1.26. 主要工器具应符合技术检验标准,并附有许用荷载标志;使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并不得以小代大。

4.1.27. 班组长带车散人时,应核对线路名称、杆号,确认准确无误后,方可散人下车。 4.1.28. 在线路停电时进行工作,工作负责人(监护人)在班组成员确无触电危险的条件下,可以参加工作班工作。

4.1.29. 分组工作时,每个小组应指定小组负责人(监护人)。 4.1.30. 专责监护人不得做其他工作。

4.1.31. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。 4.2. 高空作业安全措施

4.2.1.上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。 4.2.2.上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后,再行上杆。 4.2.3.攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。

4.2.4.攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下同一杆塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。

4.2.5.在杆、塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。 4.2.6.在监护人的严密监护下,工作人登 …… 此处隐藏:4730字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路施工三措一案库(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)