g) 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响;
h) 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面;
i) 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表1.3.2.1.8-2 的规定:
表1.3.2.1.8-2 PE线最小截面
注:当采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。 j) PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值: 1)有机械性的保护时为2.5 mm2; 2)无机械性的保护时为4 mm2。
k) 户外场地的临建设施的消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1)暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30毫米。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施。
2) 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 3) 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
4) 宜与其他配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 l) 插接式布线 :
1)连接器应设有特定的防止不正确连接的机械代码; 2)在任何情况下,严禁将插头连接器作为电能输出端; 3)连接器的外壳防护等级应符合下列要求:
——室内装置,连接器的防护等级应等于或高于IP2X; ——容易接近区域的装置,连接器的防护等级不应低于IP40; 4)布线系统不应直敷在有可燃物的吊平顶、架空地板内; 5)导线与其他线路交叉时,应保持正交;
6)导线与接地导体或不发热管道等的紧贴交叉处,应套绝缘保护管,敷设在易受机械损伤场所的导线,应穿管保护。 m) 金属线槽布线:
1) 金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在临建设施顶棚内敷设。 2) 同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时),应敷设在同一金属线槽内。
3) 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。 有防干扰要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。 4) 电线或电缆在金属线槽内不宜有接头。
5) 金属线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。
6) 金属线槽垂直或大于45°倾斜敷设时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。7) 金属线槽敷设时,吊点及支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般应在下列 部位设置吊架或支架:
——直线段不大于2 米或线槽接头处; ——线槽首端、终端及进出接线盒0.5米处; ——线槽转角处。
8) 金属线槽布线,线槽不得在穿过楼板或墙体等处进行连接。
9) 电线在金属线槽内应按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2米。
10) 由金属线槽引出的线路,可采用金属导管、刚性塑料导管、可挠性塑料及金属导管或电缆等布线方式。
电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。
11) 敷设在金属线槽内的线路,每回路应在首端、末端和分支处设有编号、型号及起、止点等标记。 12) 金属线槽及其支架应可靠接地,且全长应不少于2处与接地干线(PE)相连。 13) 用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线。 14) 当电线电缆成束敷设时,应采用无卤低烟型阻燃电线电缆。
1.3.2.2 照明
1.3.2.2.1 普通场所内一般照明的照度均匀度不应小于0.7。
1.3.2.2.2 在设计一般照明时,应根据视觉工作环境特点和眩光程度,合理确定对直接眩光限制的质量等级UGR。
1.3.2.2.3 按下列要求确定照明方式: a) 工作场所通常应设置一般照明;
b) 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
c) 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; d) 在一个工作场所内不应只采用局部照明。
1.3.2.2.4 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍照明。 a) 应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)、疏散照明和安全照明。 b) 值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或全部。
1.3.2.2.5 按下列要求确定照明种类: a) 展览场所均应设置正常照明;
b) 正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照; c) 大面积场所宜设置值班照明;
d) 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明;; e) 一般场所均应设置一定数量的应急照明灯。
1.3.2.2.6 室内照明应优先采用高光效光源和高效灯具。
1.3.2.2.7 室内一般照明宜采用同一类型的光源。当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。 1.3.2.2.8 一般房间优先采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源。 1.3.2.2.9 筒灯宜采用节能型光源。
1.3.2.2.10 除有装饰需要外,应选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。室内用灯具效率不宜低于70%(装有遮光隔栅时不低于60%),室外用灯具效率不宜低于50%。
1.3.2.2.11 照明灯具及其附属装置选择
a) 选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定;
b) 直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有防火标志的灯具。 c) 照明设计时按下列原则选择镇流器: 1)自镇流荧光灯应配用电子镇流器;
2)直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;
3) 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;功率较小者可配用电子镇流器4)采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。
d) 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应符合产品的要求。
1.3.2.2.12 照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料作隔热保护。
1.3.2.2.13 超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。
1.3.2.2.14 事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
1.3.2.2.15 安全电压照明
a) 移动式和手提式灯具应采用Ⅲ类灯具,用安全特低电压供电,其电压值应符合要求:在干燥场所不大于50V;在潮湿场所不大于25V;
b) 直接接触人体的手提灯的电压不应大于24V。在工作不便的狭窄地点、马道或平台上接触有良好接地的大块金属面时,手提灯的电压不应大于12V。
1.3.2.2.16 三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相与最小相的负荷电流差不宜超过30%。 1.3.2.2.17 备用照明应由两路电源或两回路线路供电。当供电条件不具备两个电源或两回线路时,备用电源宜采用蓄 …… 此处隐藏:2090字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣