1.2.6.3 临建设施制作的拆分单元应考虑构件的长度、重量、体积等,以方便运输和现场拼装。 1.2.6.4 临建设施需按设计图纸在工厂进行预搭建,并做好过程记录,合格后方可运至展览现场安装。 1.2.6.5 采用钢结构的临建设施构件的现场拼接应尽量采用螺栓连接,不采用或少采用焊接,以方便搭建和拆除。

1.2.6.6 临建设施安装时必须确保结构的稳定性和不产生永久变形。安装必须注意安全。 1.2.6.7 安装前应核对进场的构件,查验质量证明书和设计文件。

1.2.6.8 临建设施现场安装时应具备下列条件: a) 设计文件齐备,且已审查通过;

b) 构件齐全,质量合格,并有产品质量保证书; c) 施工组织设计及施工方案已经批准; d) 辅助材料、劳动组织配备齐全; e) 机具设备经检验性能良好; f) 施工现场符合施工组织设计的要求;

g) 水、电、道路能满足需要并能保证连续施工。

1.2.6.9 运输和堆放

a) 临建设施构件在装卸、运输过程中均不得损坏,并应防止搬动中构件发生变形。 b) 在现场堆放构件时应置于垫木上。当发现构件变形时,应予以矫正,并重新检验。 c) 临建设施构件运送到安装地点的顺序应符合安装程序,并应成套供应。

1.2.6.10 钢结构制作的展台当构件必须在现场进行焊接时,应申报有关部门取得动火证。 1.2.6.11 临建设施的安装,应按审查批准后的施工组织设计或施工方案进行。 1.2.6.12 构件安装完毕后,应检查安装质量。安装允许偏差符合下表规定:

表1.2.6.12 临建设施钢结构梁、柱安装允许偏差

1.3 电气设计安全标准

1.3.1 总则

1.3.1.1 临建设施的电气设计、安装及验收中做到安全可靠、技术先进、维护管理方便,并注意整体美观。 1.3.1.2 临建设施电气设计采用的技术标准和装备水平,应与工程的性质、规模、功能要求相适应。 1.3.1.3 临建设施电气设计应采用节能技术,降低能源消耗,照明灯具优先选用LED灯。 1.3.1.4 应选用经中国或国际权威机构安全、环保、节能认证的产品。

1.3.1.5 临建设施电气设计应体现以人为本的设计理念。重视声、光及电磁污染对环境的影响,采取综合治理措施,确保人居环境安全。

1.3.1.6 临建设施电气设计,应执行国家相关设计及技术安全标准,并符合IEC标准。

1.3.2 一般规定

1.3.2.1 低压供电及配电

1.3.2.1.1 供电

一般展览场地提供的供电系统、电压、标准频率、标准展位供电量规定如下: a) 交流单相或交流三相; b) 电压:220V或 380V; C) 标准频率:50HZ;

d) 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

1.3.2.1.2 电能质量

a) 电力系统频率偏差允许值为50±0.2HZ;

b) 单相供电电压允许偏差为额定电压220V的 +5%、-5%;

c) 电力系统公共连接点的三相电压不平衡度允许值为±2%(短时内允许值为±4%);接于电力系统公共连接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为±1.3%。

1.3.2.1.3 进线及计量

一般展览场地电源采用电缆埋地进线。进线处设置电表及具有隔离与保护功能的主开关。

1.3.2.1.4 接地形式

低压配电系统接地型式应采用TT系统:电源端有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线接至与电源端接地点无直接关联的接地极。

1.3.2.1.5 应急电源

a) 下列电源可作为应急电源:独立于正常电源的发电机组,独立于正常馈电网的单独馈线。 b) 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

c) 应急照明场所的应急照明供电时间,其最少持续时间及照度要求,应满足下表所列数据要求。 表1.3.2.1.5 应急照明最少供电时间、照度表

1.3.2.1.6 装置选择与布置

a) 选择低压配电装置时,除应满足所在网络的标称电压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、热稳定。对于要求断开短路电流的通、断保护电器,应满足短路条件下的通、断能力; b) 配电装置的布置,应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便。

1.3.2.1.7 配电及保护

a) 在临建设施内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电;

b) 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加;

c) 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号; d) 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;

e) 配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流;

f) 当保护电器为低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍;

g) 配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流;

h) 配电回路应将照明回路和插座回路分开,插座回路应有剩余电流动作保护措施; i) PE线严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路; j) 剩余电流动作保护器所保护的线路及设备外露可导电部分应接地;

k) 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A; l) 保护电器应装设在操作维护方便,不易受机械损伤,不靠近可燃物的地方,并应采取避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施;

m) 短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上;

n) 在TT系统中,当N线的截面与相线相同,或虽小于相线但已能为相线上的保护电器保护,N线上可不装设保护;当N线不能被相线保护电器所保护时,应另在N线上装设保护电器保护,将相应相线电路断开,但不必断开N线;

o) 在TT系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器;

p) 当装设剩余电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。

1.3.2.1.8 电线电缆的敷设及选择

a) 穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。

b) 金属管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒或加大管径;两个拉线点之间的距离应符合下列规定: 1) 对无弯管路时,不超过30米;

2)两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20米; 3)两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15米; 4)两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8米。

c) 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内;

d) 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。 1) 标称电压为50V以下的回路;

2)同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路; 3)同一照明灯具的几个回路;

< …… 此处隐藏:1507字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
《展台等临建设施搭建安全标准》 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445492.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)