《展台等临建设施搭建安全标准》 - 图文(5)
1.2.1 总则 1.2.1.1 一般规定
1.2.1.1.1 本篇适用于中国展览行业展台等临时搭建设施所有临时建筑物、构筑物的结构设计。 1.2.1.1.2 所有临时建筑物、构筑物的层数不宜超过2层,高度不宜超过3.5米。超过3.5米的高度的临建设施其结构柱、梁等构件需经强度稳定及挠度的验算。
1.2.1.1.3 结构的设计使用期限应符合展览期限的要求,达到设计使用期限后,不宜继续使用。若特殊原因尚需利用时,必须重新论证和审批。
1.2.1.1.4 结构在规定的设计使用期限根据展会的时间确定,在展期内应具有足够的可靠度。结构可靠度可采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定。
1.2.1.1.5 结构在规定的设计使用期限内应满足下列功能要求: a) 在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。 b) 在正常使用时具有良好的工作性能。 c) 在正常维护下具有足够的耐久性能。
d) 在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。
1.2.1.1.6 除压型钢板-混凝土组合楼面和基础外,一般不应采用混凝土材料。
1.2.1.1.7 极限状态设计原则
a) 本标准采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数设计表达式进行计算。
b) 承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。
所有结构或构件应进行承载力计算,计算时采用荷载设计值。
对使用上需控制变形的结构或构件应进行变形验算,验算时采用相应的荷载代表值。 c) 临建设施结构构件承载力设计,应采用下列极限状态设计表达式: γ0S≤R
R=R(f,аk) γ0---结构构件重要性系数,取1.1-1.2; S-----不考虑地震作用时荷载效应组合设计值; R---结构构件的承载力设计值; f---钢材的强度设计值; аk -----几何参数标准值;
d) 对正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载效应的标准组合和准永久组合进行验算,并保证变形不超过相应的规定值。
1.2.1.2 荷载
1.2.1.2.1 临建设施当设置二层平台时,其楼面均布活荷载应取4.0kN/㎡,除非面积较小或采取人流控制时,可取2.0 kN/㎡;
1.2.1.2.2 室外临建设施的屋面活荷载标准值取0.5kN/㎡; 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按具体情况,将标准值作O.2kN/㎡的增减; 1.2.1.2.3 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载应取1.0kN/m.
1.2.1.2.4 临建设施所承受的荷载尚应考虑人流拥挤时对设施墙架的水平推力。对临建设施墙面的水平活荷载取0.5kN/㎡。
1.2.1.2.5 室外临建设施在冬季时,其屋面活荷载应考虑雪荷载,北京地区的基本雪压取为0.45 kN/㎡。
1.2.1.2.6 风荷载
室外临建设施垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: a) 当计算主要承重结构时
(1.2.1.2.6-1) 式中 ——风荷载标准值( ); ——高度 处的风振系数,按1.0采用; ——风荷载体型系数,按0.8-1.0采用; ——风压高度变化系数;取1.0;
——基本风压( ),北京地区取0.45 ;当为独立墙壁和广告围档时取0.9 。 b) 当计算围护结构时:
(1.2.1.2.6-2) 式中 ——高度 处的阵风系数,按1.0采用。 ——局部风压体型系数,按本条4规定采用。
c) 临建设施房屋和构筑物的风载体型系数,一般取0.8,独立墙壁及围墙取1.3;特殊体形按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001相关条款执行。
d) 验算膜结构、围护构件及其连接的强度时,采用局部风压体型系数:对墙面取-1.0,对墙角边取-1.8。 e) 临建设施风振系数一般情况下可取为1.0,对于大跨、细长等柔性结构,其风振系数宜由可靠资料确定。 f) 计算围护结构风荷载时的阵风系数:离地高度为5米时 取1.88;离地高度为10米时 取1.78。 g) 验算木结构等轻型屋盖与下部结构连接件强度时,风荷载值乘以放大系数1.2。
1.2.2 钢结构设计
1.2.2.1 临建设施宜优先选用钢结构,以方便搭建和拆除。其选用的钢材应符合《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。
1.2.2.2 承重结构的钢材宜采用屈服强度235-420N/mm2的钢材,当有可靠依据时,也可采用屈服强度高于420 N/mm2以上的钢材;钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构应具有碳含量的合格保证;焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
1.2.2.3 连接件的钢材材质应满足强度要求,当有动力荷载作用时,尚应满足冲击韧性的 要求,焊接采用的焊丝和焊剂应与主体金属力学性能相适应。
1.2.2.4 根据建筑物及构筑物的不同功能和造型,结构体系可选用钢框架、钢排架、钢框架—支撑、门式刚架、空间网格、钢—索等结构形式。当有可靠依据时,可采用其他结构形式。
1.2.2.5 结构分析
a) 对结构可进行多种不利荷载效应组合下的弹性内力和变形分析。
b) 对于规则的钢框架、钢排架、钢框架?-支撑、门式刚架结构可沿结构二个主轴方向进行平面分析,其
他结构宜进行空间分析。
c) 所有的组成构件应形成几何不变体,并通过计算保证其强度、刚度和稳定性。 d) 当结构的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。
e) 对网壳结构(单层网壳以及厚度小于跨度1/50的双层网壳)及大跨度空间格构结构应进行非线性整体稳定性验算,对大型的和体型复杂的网壳结构宜采用弹塑性分析方法。网壳稳定承载力(标准值)为网壳极限承载力除以系数K。采用弹性分析方法,K取4.2;采用弹塑性分析方法时,K取2.0。
1.2.2.6 结构计算按《钢结构设计规范》GB50017-2003中相关条款执行。
临建设施的钢梁或钢桁架,当悬挂视频设备、照明用具或其它重物时,应根据吊挂荷载值,进行强度、稳定和挠度的验算。尤其注意对租赁的成品结构架的承载力验算。
1.2.2.7 支座设计
a) 室内临建设施的支座在不允许地面生根的情况下,钢柱脚下部应设置钢地梁,钢地梁上预留螺栓孔,与钢柱用螺栓连接,以确保钢架横向纵向的整体性和稳定性;当没有条件设置钢地梁时需设置钢板,钢板的规格应不小于300×300×12毫米。
b) 户外临建设施钢地梁上应放置足够重量的配重。必要时可设置钢丝绳拉纤。
1.2.2.8 节点设计
a) 根据不同的结构形式、不同的受力与变形要求选用不同的节点形式,可采用栓接、焊接或栓焊混合连接。 b)节点的设计可按结构弹性分析的内力结果作为依据;节点的连接强度应大于1.2倍的被连接杆件的内力设计值;对重要的受力节点,应与构件作等强度设计。
c)节点应进行连接强度(螺栓、焊缝)及连接板件强度的验算。
1.2.2.9 构造要求
a) 临建设施钢结构的选型、布置和构造应便于制作、安装、维护,并使结构受力简单明确,减少应力集中。 b) 临建设施应根据结构形式及其所受荷载设计可靠的支撑系统。
c) 展台钢结构构件或部件之间的连接均须使用螺栓连接、铆接或在工厂组合焊接,严禁使用铅丝、铁丝、 …… 此处隐藏:2101字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣