教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

烧结机脱硫工程可行131017(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程 主。照明灯具及光源要求: (1)选用发光效率高﹑光色好的节能型光源。 (2)室外选用防水防尘型投光灯具。电气室等一般采用T5型或节能型荧光灯具。 (3)变电所等重要

天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程

主。照明灯具及光源要求:

(1)选用发光效率高﹑光色好的节能型光源。

(2)室外选用防水防尘型投光灯具。电气室等一般采用T5型或节能型荧光灯具。

(3)变电所等重要场所的事故照明,采用自带蓄电池的应急照明灯具,蓄电池可保证30分钟的安全照明。 (4)灯具电压为AC220V。 5.6.7电缆及敷设 5.6.7.1电缆选择原则 (1)电缆采用铜质电缆。

(2)成束敷设的动力电缆、控制电缆、信号电缆等均采用阻燃电缆。

5.6.7.2电缆配线

变电所内设置电缆沟,电缆在电缆沟内敷设;变电所至制浆系统设置电缆沟,电缆在电缆沟内敷设;变电所至其它各厂房及各厂房间和各厂房内电缆采用电缆桥架和穿管明敷相结合方式;接至用电设备的局部采用穿管敷设方式。

照明线路主要采用穿管敷设方式,局部可沿电缆桥架敷设。 5.6.8防雷接地 5.6.8.1防雷

根据本工程建筑特点,按三类建筑物进行防雷设计,烟囱、脱硫塔顶部接闪器采用避雷针,浆液塔、除尘器顶部接闪器采用避雷带,并分别用引下线接至角钢接地极,防雷接地冲击电阻不大于10欧姆。

29

天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程

5.6.8.2接地

本工程10kV系统为中性点不接地形式;AC380/220V系统接地为TN-S型,接地极为角钢型式,接地电阻不大于4欧姆;计算机控制系统设独立的接地系统,采用一组铜板接地极,保证接地电阻不大于1欧姆。 5.7仪表自动化 5.7.1设计范围

1)脱硫控制系统及检测与控制仪表设计 2)空压站检测与控制仪表设计 5.7.2设计内容及方案 5.7.2.1控制系统 1)控制系统构成

脱硫控制系统拟采用PLC控制系统,主要用于对现场所有仪控、电控设备进行数据实时采集、处理和监控,以实现对整个脱硫工艺中烟气吸收、制浆及供浆、除尘、电气、公辅等系统的监控。

控制系统主要包括:控制站、3套HMI操作站、1套工程师站及网络设备。

操作站及工程师站采用WINDOWS平台的操作站,操作站具有中文人机界面,报表、报警内容以中文标示。 控制系统配置方案如下:

a控制站 包括:处理器,通讯模块,I/O卡件,系统软件,应用软件等。

b操作站 3套

处理器Pentium4,主频:2.8GMHz,内存:≥2G;硬盘:≥500GB;

30

天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程

显示器:21”LED液晶显示屏;DVD ROM;操作系统:Windows XP操作系统;开发软件。 c工程师站 1套

处理器Pentium4,主频:2.8GMHz,内存:≥2G;硬盘:≥500GB GB;显示器:21”LED液晶显示屏;DVD RW;操作系统:Windows XP操作系统;开发软件。 d打印机 2台

5.7.2.2主要检测和控制仪表 1)主要检测及控制内容

进入脱硫系统吸收塔前及排出脱硫系统进入烟囱前的烟气温度、压力、流量、、进除尘器前的温度和湿度等参数检测及控制。 脱硫剂粉仓料位、浆液罐液位、石灰石浆液流量、浆液浓度检测及控制。

袋式除尘器压差、料位及阀门、脱硫灰粉仓料位等检测及控制。 脱硫剂粉仓、烟气挡板差压检测。

各浆液池、循环池、各箱罐、集水坑等液位检测及控制。 5.7.3仪表设备装备水平及仪表选型

烟气、空气、石灰石浆液、工艺水总管、泵出口等的压力检测采用智能压力变送器,输出信号为4~20mA DC(二线制)。

就地的压力指示采用不锈钢压力表或不锈钢隔膜压力表。

31

天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程

旁路烟气挡板、石灰粉仓及其布袋除尘器等差压检测采用智能差压变送器,输出信号为4~20mA DC(二线制);就地指示的采用高精度差压表。

消化罐、浆液罐液位等检测采用料位计,脱硫剂粉仓、脱硫灰粉仓采用雷达料位计。

流量采用电磁流量计检测。

温度采用Pt100铂热电阻和双金属温度计进行检测。

调节阀选用气动球阀,控制装置的输入信号为4-20mA.DC,阀位反馈信号4-20mA.DC。切断阀为气动蝶阀。

所有现场检测信号均送入烟气脱硫控制系统进行显示、累计、报警及联锁控制。 5.7.4仪表动力消耗

1)电源

由电气专业提供一路总UPS电源,经仪表配电盘,给控制系统及仪表供电。所需UPS电源约为220VAC,50Hz,10kVA。

2)气源

仪用压缩空气用量约为90Nm3/h,压力不小于0.5MPa,仪表气源要求无油、无水、无尘。 5.7.5控制室

控制室为仪表和电气合用,是操作控制中心,主控室、控制系统室要求水磨石地坪,室内设有空调。

32

天津冶金集团轧三钢铁有限公司烧结机脱硫工程

5.8 电讯

5.8.1概述 1.设计依据

根据环保、通风专业、电力专业委托任务书要求,开展天津轧三烧结烟气脱硫工程电讯专业及火灾自动报警系统可行性研究设计。 2.设计依据的规范:

《钢铁企业电信设计规范》(YB 9063-2000) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 5.8.2 设计内容及范围

本设计内容为天津轧三烧结烟气脱硫系统的电话系统、工业电视系统及无线对讲系统设计,设计范围为天津轧三烧结烟气脱硫区域及其外部线路。

该火灾自动报警系统为区域报警系统,火灾自动报警控制器设在除尘电气室脱硫控制室内,采用壁挂式安装。高、低压配电室顶棚设置感烟探测器,电缆沟内设置缆式线型差定温火灾探测器。在上述报警区域的主要出入口处设置火灾声光报警器和手动火灾报警按钮。 5.8.2.1 电信系统 1)电话系统

本工程在烧结机脱硫除尘楼内控制室设程控电话1台,烧结厂调度电话1台,共2台。 2)无线对讲系统

为了满足生产巡检的需要,本工程为烧结机巡检人员配置4台无线对讲手持机。

33

…… 此处隐藏:670字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
烧结机脱硫工程可行131017(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444288.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)