电力继电保护反事故措施(6)
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
触点回路才能认为该保护确已停用。
5.17.2 不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不允许在保护
未停用的情况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验。
5.17.3 试验用直流电源应由专用熔断器或空气开关供电。
5.17.4 整组试验指除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保
护装置处于与投入运行完全相同的状态下进行试验。不允许用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段进行保护装置的整组试验。
5.17.5 对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动必须履行如下程序:
1)先在原图上做好修改,经相关继电保护主管部门批准。
2)按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一做好记录,恢复时严格核对。
3)改完后,做相应的回路整组试验,确认回路、极性及整定值等完全正确,然后再申请投入运行。
4)工作负责人应在现场修改图上签字,没有修改的原图应要标志作废。 5.17.6 应对保护装置做拉合直流电源的试验(包括失压后短时接通及断续接通)
以及直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降),保护在此过程中不得出现有误动作或误信号的情况。
5.17.7 对于载波收发信机,无论是专用或复用,都必须有专用规程按照保护逻辑
回路要求,测试收发信回路整组输入/输出特性。
5.17.8 在载波通道上作业后必须检测通道裕量,并与新安装检验时的数值比较。 5.17.9 对于集成电路型及微机型保护的测试应注意:
1)不允许在现场进行修理插件的工作。
2)在现场试验过程中不允许拔出插板测试,只允许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作。
3)插拔插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件。
4)应做好插件的标识记录工作,防止误插插件。
5.17.10在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自动起动的直流逆变电源,必
须更换。
5.17.11所有试验仪表、测试仪器等,均必须按使用说明书的要求做好相应的接地
(在被测保护屏的接地点)后,才能接通电源;注意与引入被测电流、电压的接地关系,避免将输入的被测电流或电压短路;只有当所有电源断开后,才能将接地点断开。
21
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
5.17.12所有正常运行时动作的电磁型电压及电流继电器的触点,必须严防抖动;
特别是综合重合闸中的相电流辅助选相用的电流继电器,有抖动的必须消除或更换。
5.17.13对于由3U0构成的保护的测试:
1)不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路是否良好。
2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确。
3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
4)最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的连线和盘上零序方向继电器的极性,做出综合的正确判断。 5.17.14多套保护回路共用一组电流互感器,停用其中一套保护进行试验时,或者
与其他保护有关联的某一套进行试验时,必须特别注意做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流回路短接,将接到外部的触点全部断开等。 5.17.15在可靠停用相关运行保护的前提下,对新安装设备分别进行分合直流电源
正、负极电源的试验,以保证没有寄生回路存在。 5.18 现场运行应遵守的原则:
1)纵联保护(如高频闭锁方向保护等)的任一侧需要停用或停直流电源时(例如为了寻找直流电源接地等),必须先报调度,停用两侧保护后才允许作业。作业完后,两侧保护按规定进行检查,并按规定程序恢复运行。 2)线路基建投产,相应的保护必须同步投入运行。
3)电力线高频保护,必须每天交换通道信号,保护投入运行时收信电平裕量不得低于8.68dB(以能开始保证保护可靠工作的收电平值为基值),运行中当发现通道传输衰耗较投运时增加超过规定值3.00dB时,应立即报告主管调度通知有关部门,以判定高频通道是否发生故障、保护是否可以继续运行;运行中如发现通道电平裕量不足5.68dB时,应立即通知上述调度机构请求将两侧纵联差动保护一起停用,然后才通知有关部门安排相应的检查工作。
5.19 明确高频通道的维护要求:
1)依照定检条例和装置说明书正确调整3dB告警的动作电平,并记录在案。记录内容应包括正常收信电平和3dB告警的实际动作(收信)电平。对于没有记录的视为该项目漏查。
2)继电保护人员应将每台收发信机的发信电平、收信电平等以书面表格形
22
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
式通知变电站(升压站)运行值班人员,或在收发信机有关指示上做出标记,以便于运行人员在进行每天的通道检查工作时能及时发现收信、发信电平的异常情况。
3)当发生3dB告警时,应立即报至当值调度申请退出高频保护并组织人员查找告警原因。严禁在原因不明的情况下调整3dB告警电平及收发信机衰耗。
4)每次3dB告警,均应详细记录备案并反映在当月的缺陷报表中。发生3dB告警的保护通道在投运前应有详细试验记录,并由各供电局、电厂的继电保护专责签字认可试验结果,在消除故障后方允许投入运行。 5)为了确认阻波器调谐元件是否运行正常,要求各单位在有线路停电检修时,必须分合线路侧地刀检查收信电平的变化并记录在案。对于收信电平变化大于2dB的通道(阻波器分流衰耗值),应立即组织人员检查该通道。确认检查情况应详细记录备案并反映在当月的缺陷报表中。
6)每条配备专用收发信机高频保护的线路均要通过两侧配合试验校验收发信机的工作状况,试验时必须采用选频电平表,并作好试验记录。收发信机正常工作的收信裕度应控制在12 dB以上,有最高收信电平限制的专用收发信机如:YBX-1和GSF-6A型最高收信电平不得高于15dB。两侧收发信机所测的传输衰耗之差不得大于3dB,达不到要求的,要查明原因并报中调所继保科。每一侧的试验记录必须包括:本侧与对侧的收发信机高频电缆端的启动电压电平、启动功率电平、收信电压电平、收信功率电平、发信电压电平、发信功率电平、收信裕度、3dB告警的实测值、收发信机外部加入的衰耗值,收发信机内部加入的衰耗值等。”
6 专业管理
6.1 充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发
生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。
6.2 各级领导应重视继电保护队伍建设,加强继电保护人员专业技能和职业素质
培训,建立培训制度,保持继电保护队伍相对稳定,并不断培养新生力量。 6.3 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线
方式造成继电保护配置和整定计算困难,为继电保护安全、可靠运行创造良好条件。
6.4 继电保护技术监督应贯穿电力工业的全过程。在发、输、配电工程初设审查、
设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继 …… 此处隐藏:2914字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




