厂试验应为交流2000V、1min)。
4) 电流自保持线圈界在出口触点与断路器控制回路之间。
4.2.13 有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现上述
任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的50%,线圈压降小于额定值的10%,并满足上面1)~4)条的相应要求。 4.2.14 不得采用可控硅跳闸出口的方式。
4.2.15 两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共连
线引出。检查测试带串连信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。
4.2.16 跳闸连接片的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路,应满足以
下要求:连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离,保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片;检查并确证连接片在扭紧螺栓后能可靠的接通回路;穿过保护屏地连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查连接片在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。
4.2.17 多绕组电流互感器及其二次绕组接入保护回路的接线原则如下:
1) 装小瓷套的一次端子应放在母线侧。
2) 保护接入的二次绕组分配,应特别注意避免当一套线路保护停用(为了试验)而线路急需运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。 3) 新安装及解体检修后的电流互感器应作变比及伏安特性试验,并作三相比较以判别二次绕组有无匝间短路和一次导体有无分流;注意检查电流互感器末屏是否已可靠接地。变压器中性点电流互感器的二次回路伏安特性需与接入的电流继电器起动值校对,保证后者在通过最大短路电流时能可靠动作。
4.2.18 用隔离开关辅助接点控制的电压切换继电器,应有一对电压切换继电器接
点作监视用;不得在运行中维护隔离开关辅助接点。
4.2.19 在电压回路切换过程中,不应产生电压互感器二次回路反充电。 4.2.20 保护屏上的电缆必须固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。 4.3 抗干扰
4.3.1 静态型、微机型继电保护装置,以及收发信机的厂、站接地电阻应符合
GB/T 2877-1989和GB 9361-1988计算站场地安全技术条件所规定不大于0.5欧姆的要求,上述设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体并有可靠的接地措施。
16
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
4.3.2 为了防止工频量进入变量器,引起变量器饱和,造成通道阻塞,新安装的
结合滤波器和收发信机与高频电缆芯线相连接端均应分别串有电容器。 4.3.3 对于现已运行的采用高频变量器直接耦合的高频通道(结合滤波器及收发
信机高频电缆侧均无电容器),要求在其通道的电缆芯回 路中串接一个电容器,其参数为:0.05μf左右,交流耐压2000V,一分钟。串接电容器后应检查通道裕度。
4.3.4 220kV及以上变电站内应敷设独立的二次接地网。该接地网全网均由截面
不小于100 mm2 的铜排构成,分为室内和室外二次接地网(110kV变电站至少应敷设室内二次接地网)。二次接地网应满足以下要求:
1)沿二次电缆沟道敷设专用铜排,贯穿主控室、保护室至开关场的就地端子箱、机构箱及保护用结合滤波器等处的所有二次电缆沟,形成室外二次接地网。该接地网在进入室内时,通过截面不小于100 mm2 的铜缆与室内二次接地网可靠连接;同时在室外场地二次电缆沟内,该接地网各末梢处分别用截面不小于50 mm2 的铜缆与主接地网可靠连接接地。开关场的端子箱内接地铜排应用截面不小于50 mm2的铜缆与室外二次接地网连接。
2)在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设首末端连接的专用铜排,形成保护室内的二次接地网。保护室内的二次接地网经截面不小于100 mm2的铜缆在控制室电缆夹层处一点与变电站主地网引下线可靠连接。
3) 对于10kV保护安装于10kV高压室的,应在10kV高压室内的二次电缆沟中敷设截面不小于100 mm2二次专用接地铜排,其末端在高压室内以截面不小于100 mm2铜缆一点与变电站主地网引下线可靠连接,该铜排还应通过截面不小于100 mm2铜缆与主控室、保护室内二次接地网可靠连接,各10kV保护装置应用截面不小于4 mm2的铜导线与该铜排可靠连接。 【释义1】接地铜排不要求绝缘。
【释义2】室外二次接地网与变电站主地网连接点应距离避雷器等一次设备的泄流点3-5米。
4.3.5 高频同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地,在开关场一侧,由二次接地网
100 mm2铜导线焊接多根截面不小于50mm2的分支铜导线,分别延伸至保护用结合滤波器的高频电缆引出端口,距耦合电容器接地点约3-5米处与地网连通。
4.3.6 结合滤波器的一、二次线圈间接地连线应断开。结合滤波器的外壳和高频
同轴电缆外罩铁管应与耦合电容器的底座焊接在一起。高频同轴电缆屏蔽
17
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
层,在结合滤波器二次端子上,用大于10 mm2的绝缘导线连通引下,焊接在上述分支铜导线上,实现接地,亦可采用其它连通方式。在控制室内,高频同轴电缆屏蔽层用1.5-2.5 mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排。
【释义】上述“大于10 mm2的绝缘导线”仅用于结合滤波器的二次接地端子的引出,长度应小于20cm。
4.3.7 收发信机应有可靠、完善的接地措施,并与保护屏接地铜排相连。 4.3.8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不
小于1.5mm2。 4.3.9 保护屏抗干扰要求:
4.3.9.1 保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2接地铜排,屏上设有接地端子,
并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到该接地铜排上, 接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的二次接地网相连。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。 4.3.9.2 保护屏本身必须可靠接地。
4.3.9.3 所有用旋钮(整定连接片用)接通回路的端子,必须加垫片,以保证接通
良好,特别注意螺杆不应过长,以确保可靠压接。 4.3.9.4 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。
4.3.9.5 集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电
容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时: 1)引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。
2) 经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。 3)引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
4.3.10 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相临近。 4.3.11 保护装置本体抗干扰要求:
1)保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。
2)所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。
3)外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣