导读: 广东省电力系统继电保护反事故措施2007版 3.5.5 在保证安全的前提下,宜录取直流母线电压。 3.5.6 220kV及以上变电站,应按照《广东电网500kV变电站自动化系统技术 规范》、《广东电网110~220kV变电站自动化系统技

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

3.5.5 在保证安全的前提下,宜录取直流母线电压。

3.5.6 220kV及以上变电站,应按照《广东电网500kV变电站自动化系统技术

规范》、《广东电网110~220kV变电站自动化系统技术规范》的要求,配置继电保护工作站(即继电保护及故障信息系统子站),相关技术要求,参照《广东电网继电保护及故障信息系统子站技术规范》执行。

4 直流系统、二次回路及抗干扰

4.1 直流系统

4.1.1 任何情况下不得无蓄电池运行(包括采用硅整流充电设备的蓄电池),当

蓄电池组必须退出运行时,应投入备用(临时)蓄电池组。

4.1.2 变电站内蓄电池核容工作结束后投入充电屏的过程中,必须监视并确保新

投入直流母线的充电屏直流电流表有电流指示后,方可断开两段直流母线分段开关,防止出现一段直流母线失压。

4.1.3 互为冗余配置的两套主保护、两套安稳装置、两组跳闸回路、两套通道设

备等的直流供电电源必须取自不同段直流母线,两组直流之间不允许直流回路采用自动切换。

【释义】本反措不包括通讯专业提供的带ATS自动切换的直流电源。 4.1.4 压力低闭锁重合闸回路应选用第一路直流供电,而不应经操作箱直流电源

切换提供。

4.1.5 今后新建、改造工程,压力低禁止跳、合闸功能应由断路器本体实现,为

提高可靠性,应选用具备双套压力闭锁元件的断路器,并分别采用第一、二路直流供电。

4.1.6 双重化配置的两套保护与断路器的两组跳闸线圈一一对应时,其保护电源

和控制电源必须取自同一组直流电源。 4.1.7 控制电源与保护电源直流供电回路必须分开。

4.1.8 为防止因直流空气开关(直流熔断器)不正确动作(熔断)而扩大事故,

应注意做到:

1)直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,熔断器应分级配置,逐级配合。

2)直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合。

3)直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。

4)为防止因直流空气开关(直流熔断器)不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故,对已投运的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格

11

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

的熔断器和小空气开关投入运行。

5)直流回路的空气开关只应选择直流特性的空气开关。

4.1.9 使用具有切断直流负载能力的、不带热保护的小空气开关取代原有的直流

熔断器,小空气开关的额定工作电流应按最大动态负荷电流(即保护三相同时动作、跳闸和收发信机在满功率发信的状态下)的1.5-2.0倍选用。 4.1.10 直流空气开关(直流熔断器)的配置原则如下:

1)信号回路由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电,不得与其他回路混用。

2)由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器)供电。

3)有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电。

4)只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电。

4.1.11 接到同一直流空气开关(直流熔断器)的几组继电保护直流回路的接线原

则:

1) 每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流空气开关(直流熔断器)正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。

2) 不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源。

3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。

4.1.12 由不同直流空气开关(直流熔断器)供电或不同专用端子对供电的两套保

护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。

4.1.13 查找直流接地点,应断开直流空气开关(直流熔断器)或断开由专用端子

对到直流空气开关(直流熔断器)的连接,并在操作前,先停用由该直流空气开关(直流熔断器)或由该专用端子对控制的所有保护装置,在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。

12

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

4.1.14 所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动报警回路。 4.1.15 用整流电源作浮充电源的直流电源应满足下列要求:

1) 直流电压波动范围应小于?5%额定值 。 2) 波纹系数小于5%。

3) 失去浮充电源后在最大负载下的直流电压不应低于80%的额定值。 4.1.16 保护装置的直流电源插件不得运行超过8年。 4.2 二次回路

4.2.1 在继电保护装置交流电流回路设计过程中,应严格按照文件的要求,进行

继电保护用电流互感器二次绕组的选型和配置,防止出现保护死区。在继电保护装置和电流互感器的安装、调试、验收过程中,应做好电流互感器安装位置正确性、电流互感器二次绕组配置合理性、继电保护装置交流电流回路接线正确性检查。检查记录应有签名并作为工程竣工报告存档。继电保护用电流互感器二次绕组的配置及反措要求: 4.2.1.1 继电保护用电流互感器二次绕组配置原则:

1)电流互感器二次绕组的配置应满足DL/T 866—2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》的要求。

2)500kV线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则:①线路保护宜选用TPY级;②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器;③断路器失灵保护可选用TPS级或5P等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用TPY级。

3)为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的T区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉。

4)为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间。 4.2.1.2 电流互感器的安装、调试要求

1)在电流互感器安装调试时应进行电流互感器出线端子标志检验,核实每个电流互感器二次绕组的实际排列位置与电流互感器铭牌上的标志、施工设计图纸是否一致,防止电流互感器绕组图实不符引起的接线错误。新投产的工程应认真检查各类继电保护装置用电流互感器二次绕组的配置是否合理,防止存在保护动作死区。以上检验记录须经工作负责人签字,作为工程竣工资料存档。

13

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

2) …… 此处隐藏:3048字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力继电保护反事故措施(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443708.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)