电力继电保护反事故措施(2)
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
1 总则
1.1 《广东省电力系统继电保护反事故措施2007版》(以下简称《反措2007版》)
是在原《广东省电力系统继电保护反事故措施汇编(2004试行版)》的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和相关技术标准,汇总近年来南方电网和广东电力系统继电保护装置安全运行方面的有关反事故措施,结合广东电网的实际情况和实施经验而制定的。制造、设计、安装、调度、运行等各个部门应根据《反措2007版》,结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施实施计划。
1.2 《反措2007版》与相关技术标准的修编相结合,重点针对相关的设计、运行
等技术标准中没有提及或没有明确而对继电保护安全运行产生影响的问题。对于部分已在相关技术标准中明确要求的早期反事故措施,本次原则上不再重复。因此,在贯彻落实《反措2007版》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准。
1.3 新建、扩建和大修技改等工程均应执行《反措2007版》,现有发电厂、变电
站已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其它可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满足上述要求又不能更改的,由设计、制造和运行等单位共同研究、解决。过去颁发的反措及相关标准、规定,凡与本《反措2007版》有抵触的,应按《反措2007版》执行。
1.4 各有关部门都应在遵循《反措2007版》的基础上,进一步紧密结合本单位的
实际情况制定具体的反事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。
2 整定计算
2.1 继电保护的配置与整定都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在
复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响,当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统要求而保护装置又不能充分发挥其效能的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。
【释义】对于在整定方案中出现的失配、灵敏度不足等情况均应备案注明并报主管领导批准。
2.2 调度部门应根据电网实际情况和特点,每年编写满足电网安全、稳定要求的
继电保护运行整定方案和调度运行说明,经主管领导批准后执行。
2.3 在整定方案的制定上应严格遵循局部服从整体,下一级服从上一级的原则,
1
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
地区电网要严格按照中调下达的限额进行定值整定。低电压等级的故障必须严格限制在本电压等级切除,不得造成高电压等级保护越级跳闸。
2.4 为防止机网协调失当引发或扩大事故,并网电厂涉网继电保护装置的技术指
标和性能应满足所接入电网的要求,并满足安全性评价和技术监督的要求。并网机组的发变组的失磁、失步、阻抗、零序电流和电压、复合电压闭锁过流、以及发电机的过电压和低电压、低频率和高频率等保护的定值应在相应调度机构备案。
2.5 并网电厂应重视和加强厂用电系统继电保护装置定值的整定计算与管理工
作,防止系统故障时,因辅机保护等厂用电系统的不正确动作而使事故范围扩大。
2.6 各发电公司(厂)在对发电机变压器组保护进行整定计算时应遵循《大型发
电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T684-1999),电网运行情况和主设备技术条件,认真校核涉网保护与电网保护的整定配合关系,并根据调度部门的要求,定期对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。并注意以下原则:
1)在整定计算大型机组高频、低频、过压和欠压保护时应分别根据发电机组在并网前、后的不同运行工况和制造厂提供的发电机组的特性曲线进行。同时还需注意与汽轮机超速保护,和励磁系统过压、欠压以及过励、低励保护的整定配合关系。
2)在整定计算发电机变压器组的过励磁保护时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并按电压调节器过励限制首先动作,其次是发电机变压器组过励磁保护动作,然后再是发电机转子过负荷动作的阶梯关系进行。
3)在整定计算发电机定子接地保护时必须根据发电机在带不同负荷的运行工况下实测基波零序电压和发电机中性点侧三次谐波电压的有效值数据进行。
4)在整定计算发电机变压器组负序电流保护应根据制造厂提供的对称过负荷和负序电流的A值进行。
5)在整定计算发电机、变压器的差动保护时,在保证正确、可靠动作的前提下,不宜整定得过于灵敏,以避免不正确动作。
2.7 500kV线路保护应加装零序反时限过流保护,反时限零序过流一般情况下不
带方向,宜采用IEC正常反时限特性曲线。
2.8 加强变压器差动保护整定计算管理。对于厂家资料或说明书容易产生混淆的
2
广东省电力系统继电保护反事故措施2007版
地方尤其是“变压器各侧额定电流与CT二次额定电流以及平衡系数计算”等问题必须十分注意。在现场试验时应结合平衡系数用试验仪模拟正常运行,以校验平衡系数是否正确。
2.9 为了防止220kV线路单跳重合闸期间,220kV变压器220kV侧中性点间隙
零序电流、电压保护动作,在征得设备主管部门同意后,间隙保护动作时间可按躲过重合闸时间整定,如设置为1.2秒。
2.10 部分220kV线路保护的单跳失败跟跳三相时间为0.25s,与220kV保护失灵
动作时间上配合存在困难,为提高失灵保护动作的选择性,将失灵保护动作跳开母联断路器时间由0.25s提高到0.35s。
2.11 由于电网负荷电流及非全相零序电流较大,要求投入220KV线路保护装置
中的三相不一致保护,三相不一致保护零序电流统一按240A(一次值)整定。当线路CT变比超过2400时,按0.1倍二次额定电流整定(二次值),保护动作时间整定1.5秒。
3 保护装置类
3.1 线路保护
3.1.1 一般情况下,500kV线路的纵联保护因故全部退出时,该线路应停运。
220kV线路的纵联保护因故全部退出时,原则上该线路应停运。如果系统在该线路停运后无法满足要求,保护必须采用临时应对措施,如缩短该线路两侧对全线有灵敏度的后备保护时间(一般将相间距离和接地距离二段动作时间改为0.2秒),由此造成系统事故扩大的责任,由该纵联保护的运行维护单位承担。
3.1.2 纵联保护应优先采用光纤通道。传输保护信息的通道设备应满足传输时
间、安全性和可依赖性的要求。220kV及以上新建、技改的同杆并架线路保护,应尽可能采用光纤通道,配置光纤电流差动保护或传输分相命令的纵联保护。
3.1.3 220kV及以上电压等级的微机型线路保护应遵循相互独立的原则按双重
化配置,双重化配置除应符合6.7条款中的技术要求,同时还应满足以下要求:
1) 两套保护装置应完整、独立,安装在各自的柜内,每套保护装置均应配置完整的主、后备保护。
2)远方跳闸和就地判别装置应遵循相互 …… 此处隐藏:3198字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




