导读: 广东省电力系统继电保护反事故措施2007版 照设计习惯,每套母差保护动作均应同时作用于断路器的两组跳闸线圈。 3.2.3 母联、分段断路器应配置独立的不经电压闭锁的母联、分段断路器充电保 护,该保护应具备可瞬时跳

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

照设计习惯,每套母差保护动作均应同时作用于断路器的两组跳闸线圈。 3.2.3 母联、分段断路器应配置独立的不经电压闭锁的母联、分段断路器充电保

护,该保护应具备可瞬时跳闸和延时跳闸的回路,并应启动母联(分段)失灵保护。

3.2.4 500kV变电站的35kV母线应配置母差保护。

3.2.5 断路器失灵保护二次回路牵涉面广、依赖性高,投运后很难有机会利用整

组试验的方式进行全面检验。因此,对断路器失灵保护在设计、安装、调试和运行各个阶段都应加强质量管理和技术监督,保证断路器失灵保护不留隐患地投入运行。

3.2.6 微机型母线保护、失灵保护的判别母线运行方式的开关量输入接点采用开

关场地母线刀闸和开关的辅助接点,不采用经过重动的电压切换接点和跳闸位置TWJ接点,开关量电源采用直流220V或110V。

3.2.7 对满足3.2.2 1)条款要求的220kV母线差动保护应采用母线保护装置内部

的失灵电流判别功能;线路支路应设置分相和三相跳闸启动失灵开入回路,元件支路应设置三相跳闸启动失灵开入回路。为解决变压器低压侧故障时失灵保护电压闭锁元件灵敏度不足的问题,元件支路应设置独立于失灵启动的解除电压闭锁的开入回路。

3.2.8 双母线接线的母线保护,应设有电压闭锁元件。

3.2.8.1 对数字式母线保护装置,可在起动出口继电器的逻辑中设置电压闭锁回

路,而不在跳闸出口接点回路上串接电压闭锁触点;

3.2.8.2 对非数字式母线保护装置电压闭锁接点应分别与跳闸出口触点串接。母联

或分段断路器的跳闸回路可不经电压闭锁触点控制。

3.2.9 220kV及以上变压器、发变组的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,并

应满足以下要求:

1)如配置两套独立的断路器失灵保护,在断路器失灵时应同时起动两套的断路器失灵保护;

2)断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成;

3)为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件,微机型变压器保护应具备主变“各侧复合电压闭锁动作” 信号输出的空接点;

4)或采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式

6

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题。对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁。

【释义】利用主变“各侧复合电压闭锁动作” 信号解除电压闭锁的方案比单纯靠保护跳闸接点解除复合电压闭锁可靠性高,降低了由于各种原因保护跳闸接点误导通又误解锁复合电压闭锁的可能性。

3.2.10 母线发生故障(除一个半断路器接线外),母差保护动作后,对于不带分

支且有纵联保护的线路,应利用线路纵联保护促使对侧跳闸(闭锁式纵联保护采用母差保护动作停信;允许式纵联保护采用母差保护动作发信;光纤纵差保护采用母差保护动作直跳对侧或强制本侧电流置零)。对于该母线上的变压器,除利用母差保护动作接点跳本侧断路器外,还应将另一副母差保护动作接点开入失灵保护,实现主变断路器失灵跳各侧。

【释义】当母差保护动作跳开变压器侧断路器时,若该断路器发生失灵,

则此时应由失灵保护切开主变各侧,因此应将一副母差保护动作接点开入失灵保护,用以起动失灵,经电流判据实现断路器失灵跳主变各侧,电流判据由“相电流判据”、“零负序电流判据”按或逻辑构成。 3.3 变压器、发变组保护

3.3.1 220kV及以上电压等级的主变压器微机保护应按双重化配置(非电气量保

护除外)。双重化配置除应符合6.7条款中的技术要求,同时还应满足以下要求:

1)主变压器应采用两套完整、独立并且是安装在各自柜内的主、后备保护一体化的微机型继电保护装置。每套保护均应配置完整的主、后备保护。 2)主变压器非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回 路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开,在保护柜上的安装位置也应相对独立。

3)每套完整的电气量保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

4)为与保护双重化配置相适应, 500kV变压器高、中压侧和220kV变压器高压侧必须选用具备双跳闸线圈机构的断路器。断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循

7

广东省电力系统继电保护反事故措施2007版

相互独立的原则按双重化配置。

3.3.2 要完善防止变压器阻抗保护在电压二次回路失压、断线闭锁以及切换过程

交流和直流失压等异常情况下误动的有效措施。所有发电机、变压器的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁。

3.3.3 变压器过励磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定并要求其返

回系数不低于0.96。

3.3.4 变压器的瓦斯保护应防水、防油渗漏、密封性好。气体继电器由中间端子

箱的引出电缆应直接接入保护柜。非电量保护的重动继电器宜采用启动功率不小于5W、动作电压介于55--65%Ue、动作时间不小于10ms的中间继电器。

3.3.5 做好电气量保护与非电气量保护出口继电器分开的反措,不得使用不能快

速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量。 3.3.6 为防止冷却器油泵启动时(引起油压突然变化)导致重瓦斯保护误动作。

应进行单台及多台油泵启停试验,检查重瓦斯保护动作情况,若出现误动,应采取针对性措施。

3.3.7 大型机组、重要电厂的发电机变压器保护对系统和机组的安全、稳定运行

至关重要。发电机变压器保护的原理构成复杂,牵涉面广,且与机、炉和热控等专业联系密切,在运行中发生问题也难以处理。因此,有关设计、制造单位和发电厂及其调度部门应针对发电机变压器组一次结构和继电保护的配置与二次接线方案,对发电机变压器保护在设计、安装、调试和运行的各个阶段都应加强质量管理和技术监督,消除隐患。

3.3.8 100MW及以上容量的发电机变压器组微机保护应按双重化配置(非电气

量保护除外)保护。大型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用保护双重化配置。双重化配置除应符合6.7条款中的技术要求,同时还应满足以下要求:

1)每套保护均应含完整的差动及后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能动作于跳闸或给出信号。

2)发电机变压器组非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),出口跳闸回路应完全独立,在保护柜上的安装位置也应相对独立。

3) 每套完整的电气量保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

4)为与保护双重化配置相适应, 500kV变压器高、中压侧和220kV变压器高压侧必须选用双跳圈机构的断路器,断路器 …… 此处隐藏:3216字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力继电保护反事故措施(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443708.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)