矿井安全供电管理办法

为保证公司井上下供电的安全性及可靠性,特制定井上下停送电及用电管办法。

一、井上、下供电管理

1.所有井上停送电工作,必须严格执行停送电工作票制度。除工作负责人外,其它人员不得办理停送电申请。否则,工作票签发人有权不予受理。

2.所有临时用电搭火,必须明确写出书面申请,报机电科批准,严禁各种未经审批的乱接、乱挂电缆现象。由机电科确定搭火地点及负荷定值,严禁私自搭接电源及调整整定值,发现一处罚款200元。 3.停送电工作人员必须严格执行电业安全工作规定,停送电要有电工专人负责,做到一人操作、一人监护。

4.电气设备停电后,严格执行验电、放电、挂接地线或闭锁措施,并且悬挂“禁止合闸,有人工作”牌。除停电人员外,任何人不准解除闭锁或摘下警示牌,擅自对设备送电。严格执行停送电制度,严禁约时停送电或借他人的停电时间进行电气检修工作。

5.如有两组及以上人员在同一条线路上工作时,应分别悬挂各自的警示牌。一组工作结束,其它警示牌尚未摘除前,禁止合闸送电。 6.停电工作影响范围由调度室提前一天通知各单位。停送电工作票由用电单位工作负责人填写,由机电负责人签发,交变电所由工作许可人执行。因事故需要停电的情况除外。

7.井上下各供用电地点必须保证配电箱及相关设施完好,绝缘性能、外壳接地状况符合各项规定,配电箱内设备总开关必须使用带漏电保护的空气断路器。配电箱应有明显的警示牌、标志牌。

消防器材管理制度

1、各种灭火器材是预防扑灭火灾的专用工具,必须处于完整状态,方可达到迅速有效的扑灭初期火灾,必须经常检查、保养维修。 2、器消防材应严格执行“三定一交”制度。即:定点存放,定人维护、管理,定期检查。

3、各室配备的灭火器材,必须按规定位置存放,不得随意挪动,全所每个人都必须掌握各种灭火器材的性能、用途及保养方法。 4、消防设施,消防器材应加强爱护,禁止用于与消防无关的用途。 5、防火器材要保持清洁,注意防冻、防晒,放于阴凉、干燥、通风等便取之处。

6、灭火沙要保持干燥、不得有油污,沙箱上不得存放任何物体。 7、沙包定期检验,保持完整,数量充足。

井下保护装置检修、试验、整定管理制度

1、电气维修工每天对检漏保护装置的运行情况进行检查和试验,并作记录。局部接地极和辅助接地极安设是否良好;外观检查防爆性能是否合格;用实验按钮对保护装置进行跳闸试验。

2、电气维修工每月检查修理各处导线、元件是否良好;闭锁装置及继电器动作是否可靠;接头和触头是否良好;防爆性能是否符合规定。

3、在瓦检员配合下,对运行中的检漏保护装置每月进行一次远方人工漏电跳闸试验。

4、检漏保护装置每年进行一次全面检修,检修后必须进行详细的检查、试验。

5、检漏保护装置的维护、检修及调试工作,应计入专门的运行记录薄内。

6、配电系统过流保护装置每半年进行一次检查整定,负荷变化时应及时整定,校验用校验按钮对保护装置进行试验(具体操作参考厂家使用说明书)。

7、每年要将主接地极和局部接地极从水仓、水沟提出来详细检查一次。

8、接地线与接地线用螺栓连接是否用镀锌、镀锡螺栓接牢;接地装置是否是钢材或铜材。

9、接地电网接地电阻每季度进行一次测定,不符合要求要立即处理。

漏电保护的检查和试验制度

一、值班电钳工每天必须对漏电保护装置的运行情况进行1次检查和跳闸试验,并做记录。 检查试验内容如下:

① 观察仪表的指示数是否正常。当660V电网绝缘电阻低于30kΩ、127V电网绝缘电阻低于10 kΩ时,应及时维护,设法提高电网绝缘电阻。

② 安装位置是否清洁,无淋水。

③ 局部接地极与辅助接地极的安设是否良好。

④ 每天用试验按钮对漏电保护装置进行1次跳闸试验,并做详细记录。

⑤ 检查外观防爆性能是否合格。

二、首次投入运行前,在瓦斯检查工的配合下,对新安装的漏电保护装置做1次人工漏电跳闸试验。如跳闸,说明漏电保护装置动作可靠。

三、漏电保护装置每年上井进行1次检修。除对隔爆外壳修理外,其它项目应按照下井前有关检验的各条规定的内容进行检查和试验;对绝缘电阻较低、耐压试验不合格的必须进行干燥处理,并更换不合格的零件。

四、漏电保护装置的维护、检修及调试工作,应记入专门的漏电保护装置运行记录簿内。

过流短路保护的校验和管理制度

1、机运队负责低压电气设备保护装置的整定和管理工作。 2、新投产的采区有关电气工程设计,应按规定对保护装置进行选择、检验和整定。

3、采区新安装的电气设备保护装置应由运转工区电工按照整定值进行调整,运行中的电气设备的保护装臵,由机电维护工按整定值进行调整。

4、运行中的电气设备保护装置,由电工负责定期检查,如发现有误动作或整定值选择有差错时,应由机电技术员或机电负责人根据实际情况,作必要的改动,其他人员不得任意变更。

5、当高、低压开关在机修厂检修时,对其保护装置应同时进行校对,使之符合要求,以便在井下使用时,可以根据其刻度能正确的调整。

“三述三化一确认”工作法

为更好地落实上级文件精神,贯彻实施三述三化一确认制度,特

制订本工作法。

1、在岗领导、职工必须严格执行三述三化一确认制度。

2、积极开展“三述三化一确认”活动,不断提高干部职工安全责任意识,培育本质安全人,实现人员无失误。 3、强化记忆,巩固成果,定期开展。 4、严格按“双基”建设标准要求执行。

“三述三化一确认”管理制度

为更好地落实上级文件精神,贯彻实施三述三化一确认,特制订本制度。

1、在岗领导、职工必须熟练三述三化一确认。

2、利用进班会、学习会的时间对职工进行培训学习,随机抽查。 3、每周对职工进行抽查,不能熟练记忆的按机电运输考核办法执行。 4、严格执行“三述三化一确认”,检查人不得徇私舞弊。

6、积极开展“三述三化一确认”活动,加强安全培训,提高职工的安全意识和自我保安意识、岗位操作技能、危险源辨识、自救互救能力,按章作业,杜绝“三违”。

安全隐患治理管理办法

为建立安全建设事故隐患治理长效机制,强化安全建设主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少安全建设事故,结合我矿实际,制定本制度。

…… 此处隐藏:734字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
机电运输系统管理制度(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442840.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)