二 5热工施工方案(6)
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
紧,并将热偶的剩余部分盘成圆捆绑牢,平放在电缆托盘里,将热偶头固定在托盘侧壁上。安装完毕后校验热偶是否正常,如异常应检查热偶,如不能修复重新安装。 b. 汽轮机本体金属温度的安装
汽轮机本体的温度可分为缸体金属温度,抽汽及蒸汽温度,轴瓦温度,回油温度。 缸体金属温度:
缸体金属温度基本分布在高压缸和中压缸上。而高、中压缸均为内外缸,在测量内缸的金属温度时,都是由外缸通过保护套管,引进热电偶进行测量。核查汽轮机本体热偶保护套管图纸,清册,对保护套的材质进行光谱分析,并做记录。在内外缸试扣时要核对外缸测孔与内缸测点是否同心,内外缸测点处金属表面要进行除锈处理。测温元件正式安装时,护套端的压紧弹簧和压紧螺丝一定要使感温元件与金属壁接触良好。 c. 抽汽及蒸汽温度元件安装
测量汽轮机本体蒸汽温度和抽汽蒸汽温度,热偶的形式有热套式热偶,铠装热电偶和保护套管,对于在高压缸上测量蒸汽的温度测点采用保护套与外缸焊接固定,焊接前对保护套管进行光谱分析,然后选择焊条,焊前要进行预处理。焊接由合格焊工进行,套管安装完后,铠偶安装方式同前金属温度铠偶安装。 d. 轴瓦温度元件安装。
汽轮机的各支持轴瓦和推力瓦安装的测温元件设计为微型热电阻元件。先用丙酮和酒精对预留好的测孔进行清洗。把微型热电阻插入测孔,使热端紧抵在瓦底。用石墨粉作填料,充填热阻周围的空间,至孔顶9mm为最佳,压紧碳粉。用耐油103粘合剂冲填9mm空间,连同导线一起固定。引出线沿着轴瓦的边缘用固定卡将导线固定。热电阻安装完毕后用万用表进行测量确保其完好无损。
5.7.4 就地差压仪表安装
测量蒸汽及水、油的差压时,仪表一般安装的位置要低于取样装置。测量烟风的差压时,测量仪表安装在高于取样位置。当仪表低于取样时,在测量管进入仪表前应加装捕水器,防止被测介质的凝结水造成测量误差。
测量真空度时,仪表或变送器安装在高于取源部件之上。
差压仪表正、负压室与正、负导压管的连接正确,蒸汽或水的差压管路加装排污门。
5.7.5 其它就地仪表安装
其它就地仪表仅以导电度为例,发讯器入口安装在节流装置上游,发讯器的出口安装
二、5-22
二、施工技术方案篇
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
在节流装置的下游,这样被测介质不断的被分流,从发讯器的入口流入发讯器,使测量值与实际的介质参数一致。
5.7.6 就地仪表安装达到的要求
符合设计和规范规程的要求。 测量仪表的指示无脉动现象。
如果被测介质为脉动时,测量管路中要加装阻尼装置。 安装位置确认无机械振动,保持仪表动作可靠。
电信号仪表的电流值与仪表指示一一对应,电信号准确无误。
5.7.7 变送器安装
现场应具备的条件:
变送器(包括温度、压力、差压)安装前其安装位置没有其它专业再继续施工。现场环境没有大量的杂物,基本无粉尘,设备安装后做好防护措施。 变送器安装位置的选择:
变送器的安装位置尽量靠近测点,使测量管路尽量短。集中布置的变送器可根据各测点的位置和设计图纸的要求合理设计设备布置图。
测量蒸汽和水的压力、流量的变送器应安装在取样的下方,测量凝汽器真空及烟气压力、流量变送器一般安装在测点的上方。当测量烟气压力、流量的变送器只能安装在测点下方时,在引入变送器测量膜室前,应安装捕水器。
支架安装:当变送器支架安装在水泥地面上时,要提前作好预埋,同时要做好接地安装。在钢结构上可直接安装支架。
变送器安装:当施工现场具备安装条件后,可进行变送器的安装,安装时使用变送器厂家提供的固定板和U型卡子,把变送器安装在固定架上,安装和紧固过程中不可使变送器受力,禁止扭动变送器膜室上部的转换器。在保护箱内安装时要便于配管、接线、维修。 变送器安装达到的标准:
变送器支架安装水平。变送器固定牢固。
变送器的安装位置能便于脉冲管路的连接、电气连接。易于维护和检修。
5.8 热工设备防护措施
5.8.1 概述
二、施工技术方案篇
二、5-23
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
热控专业安装的设备多而杂,并且大多数属于精密仪器仪表,在安装过程中容易污染、损坏及丢失,从而影响机组的分部试运、整套启动工作及以后电厂的稳定运行。所以对热控设备进行防护,也是安装过程中的重要组成部分。
5.8.2 范围
本工程全部热控设备。
5.8.3 时间
从设备进场开箱直到工程移交。 5.8.4 保证措施
a. 结合公司《工程项目防护措施》程序文件,热工工程处制定《热控设备防护细则》,明确分工、责任、奖罚规定等。
b. 安装过程中,结合现场实际情况,合理安排工序,精密仪器、仪表及其他易受损害的施工项目尽量安排后期施工。
c. 技术人员在进行技术交底时,必须有具体的设备防护措施并进行交底。
5.8.5 设备安装条件
室内设备:室内装修完,有关消防、照明、暖通工程基本具备使用条件,室内温度达
到安装要求。
就地设备:设备安装部位应无大面积交叉作业或直接威协设备安全性、可靠性的其它作业。
5.8.6 室内设备的防护措施
室内设备所处环境相对来说比较好,重点是防盗、防火、防尘。防盗——建立出入门制度,各种盘柜门及时关闭上锁,设专人24小时值班。防火——配备足够的、有效的消防器材,通讯设备。防尘——每天二次对室内用托布、吸尘器进行清扫,盘下部、电缆孔安装过程中要临时进行封堵。
5.8.7 就地设备的防护措施
就地设备在安装进程中,所处的环境极易对设备造成损害。本工程重点进行下列防护:
防污染、防碰、防水、防尘、防风沙、防丢失。 a. 防污染、防尘、防水、防潮
二、5-24
二、施工技术方案篇
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
污染源主要来自油漆、磨地面的污水、雨水、灰尘等,防范措施是,将设备用塑料布包严。在条件好时再解除。如露天安装设备应有防水(雨)罩,并应随设备同时进行安装。
在安装接线盒、电动执行机构、电动门等设备时尽可能使这些设备的进线孔冲下或侧面,当需要在接线盒、盘柜或设备上开孔时也要尽可能使开口方向向下,如不能实现可选在侧面,严禁开孔的方向朝上。
金属软管的安装高度,一定要使设备侧高于电缆管,以防止雨水顺着电缆管和金属软管往设备方向流动。一般情况下尽可能使电缆管的最高点低于设备进线口的标高200mm至400mm。形成设备-金属软管-电缆管逐渐降低。
设备的密封:设备进线口通常都带有密封胶圈,要按说明书的要求正确使用这些密封圈,绝不可弃而不用。密封胶圈不能达到密封要求时可用密封胶密封。电缆接完线后在每根电缆管的端部用密封胶泥封好。
对于电动门、接线盒、温度计等需要经常开盖检查的设备在安 …… 此处隐藏:1894字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




