北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

开温度测孔时,使用与热偶套外径一致的钻头(误差小于或等于0.5mm)进行开孔,开孔时钻头中心线保持与本体表面垂直。

5.6.3 插座的安装

插座的规格、材质符合设计及被测介质对插座的要求。对不锈钢和合金插座需进行光谱分析,对光谱分析过的插座做明显标识,施工时由专人领用,并做好领用及安装记录。 插座安装步骤:找正、点焊、复查垂直度,施焊。 根据不同材质的插座选用不同的焊条。

合金钢焊件点焊后,先预热再焊接,焊接后的焊口必须经过热处理。预热和热处理的温度根据插座材质的不同,按规程规定执行。

在汽水管道安装取样插座时,做好施工现场复查工作,合金和不锈钢材质插座安装前、后均做光谱分析复查。

锅炉及外围部分取样插座的选择与主管道的材质相符。特殊材质要有材质报告单及光谱分析复查报告。

插座焊接或热处理后,对其内部进行检查,是否有焊瘤、焊渣存在落入被测物内,对丝扣连接的插座焊接时,有保护丝扣完好的措施。

插座焊后采取临时封堵措施(临时铁封、布包)防止异物掉入孔内。

5.6.4 取样装置的安装

a. 热力系统压力取源装置安装

取压测点的位置符合设计要求,安装在流速稳定的直管段上,当测量液体压力时,取样安装在水平中心线下方45°夹角内,当测量蒸汽压力时,安装在水平线上或下45°夹角内,当与温度测点在同一位置时,压力测点在温度测点的前方(按介质流向)。 高温高压的焊接阀门安装前,要进行研磨及压力试验,合金阀门要进行光谱分析并做明显的标识,符合设计要求时方可使用。 b. 烟风取压装置的安装

烟风取压装置安装时选择测点的位置,能够正确反映系统内介质的真实参数,测点符合设计要求。

炉膛压力测点的开孔左右两侧一致,一次风压的取样位置考虑炉膛压力对其的影响。 测量低于0.1MPa压力时,尽量减少液柱引起的附加误差。

安装时考虑到介质中的粉尘可能堵塞取样扩容器,烟道开孔要稍大于取样扩容器直

二、施工技术方案篇

二、5-17

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

径,使扩容器深入烟道壁再施焊,保证扩容器前端与烟道内部平齐,保证取样装置不被堵塞。具体为:

1) 在炉膛和垂直管道或烟道上取压管倾斜向上安装,与水平中心线成夹角在30°~40°以内。

2) 在水平管道上安装取压管时,在水平管道的上方顺流束成锐角安装。

3) 风压取压孔径与取压装置外径相符以防堵塞,取压装置有吹扫用的堵头和可拆卸 的管接头。

4) 压力取源部件端部不超出主设备和管道的内壁,取压孔与取源部件周围无毛刺。 5) 测量气体压力时,测点取在水平中心线以上。 c. 流量取样安装

节流元件的规格要符合设计要求,安装前对节流件进行检查和测量并作好检查记录。 节流元件上、下游直管段要符合设计、规范的要求,节流件所要求的最小直管段范围内,其表面清洁,无凹坑,没有管径突变的现象。 节流元件的安装方向正确,与管道轴线同心。

当测量蒸汽流量时,节流元件上下游取样管上安装冷凝器。两冷凝器的高度安装一致,尽量靠近节流元件。冷凝器入口要稍高于取样口,保证测量时没有误差。

机翼风量测点装置前的直管段长度大于或等于管道直径的0.6倍,其后的直管段大于或等于管道直径的0.2倍。其测量装置的中心线与风道中心线重合。其测量装置的对称中心线与气流方向平行。 d. 温度取样安装

根据设计图纸的要求,测温取样安装在能代表被测介质温度的部位。

测量汽机金属温度、锅炉金属温度、转动机械轴承温度等,测温元件与被测物表面紧密接触,可采用螺丝紧固,卡套连接、点焊等,测温元件冷端尽量远离被测点,以确保测量准确。

测量介质温度时,一般采用插入式温度计,在管道上直接开孔,将温度插座焊接在管道上,当管壁较薄时,采用加强座。 e. 液位取样装置安装

液位取压装置要垂直安装,根据厂家提供的安装图纸,认真核对装置的安装高度、测量范围等,特殊平衡容器安装符合有关规定。装前做好检查和试验,记录检查试验结果,

二、5-18

二、施工技术方案篇

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

当现场具备安装条件后进行安装。

安装带温度补偿平衡容器时,负压取样管要保证水平引出,正负压的高度要能保证全部测量范围在此之间。

安装水位全程电补偿单室平衡容器时,冷凝器中心点要与蒸汽测量正压取压口在一个水平上。负压取样管与正压管之间的连通管之前的负压管保持水平引出。

液位开关安装,用于液位保护、联锁的液位开关种类很多,如浮球液位开关,麦立球度开关等其安装都较方便。在现场配制标准的法兰或直接把测量筒按图焊接,使报警动作点与实际需要的水位值对齐即可。

位于被测容器与平衡容器之间的取源阀门横装且阀杆水平。 平衡容器至被测容器的汽侧导管有使凝结水回流的坡度。

不易凝结成水的凝结器、除氧器水位平衡容器上装设补水管,其它低压平衡容器可装灌水丝堵。

平衡容器至差压仪表的正负压管水平引出大于400mm后,再向下敷设。 f. 其它取样装置的安装

分析仪表的取样部件安装:按设计和制造厂的要求安装在样品有代表性并能灵敏反映介质真实情况的位置。

就地酸度计、碱度计和PH值仪表的安装,测量探头(电极)一般垂直安装,就地仪表距探头一般不超过1.5m。探头安装在酸碱混合器后(按介质流向),探头距酸、碱混合器1.5m以上。

机械量取样部件安装符合设计和制造厂的要求。

锅炉火焰检测装置的探头安装角度及使用温度符合制造厂规定,并有使用正压法防止灰渣污染的措施。

g. 取样安装达到的要求

取样安装位置及安装形式能正确反映介质的实际工况,能够安全稳定长期运行,方便运行人员操作、方便维护检修。

就地仪表安装符合设计,符合规程规范要求;如被测介质为脉动时,测量管路中要加装阻尼器,使指示仪表指示稳定。

安装位置确认无机械振动,保证仪表动作可靠;电讯号仪表的电流值与仪表指示一一对应,电讯号准确无误。

二、5-19

二、施工技术方案篇

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

5.6.5 施工流程图

所需安装机具设备及人员就位 起 始 负责技术员交底 施工前的准备 领出所需取源部件并核对 确认取源部件所在位置 机务设备或管道就位 确认现场具备安装条件

二、5-20

取源部件安装 检 查 是否符合要求 Y 验收签证 N 重新安装 安装结束 热控取源部件安装施工流程图

二、施工技术方案篇

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

5.7 就地仪表设备安装

热力系统及热力设备安装就位时,先安装仪表取样,当热机专业施工结束后再进行就地仪表的安装,安装仪表时有防止 …… 此处隐藏:1843字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二 5热工施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)