二 5热工施工方案(2)
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
的建立和职工的技术培训等。 b. 施工前期
配合土建进行电缆管预埋,各种底座、支架的铁构件预埋及电缆孔等相关孔洞的预留;单元控制室及电子设备间盘、台底座的制作安装及电缆夹层桥架安装;配合机务专业进行部分取源部件安装。 c. 施工高峰期
控制盘、台、DCS机柜安装,盘间电缆、预制电缆的敷设及接线;主厂房内电缆桥架安装;就地设备、仪表、元件安装;电缆保护管、仪表管敷设;电缆敷设及接线。
d. 施工后期
电缆防火施工,设备的单体调试,配合调试单位进行各系统的分部试运及机组的整套启动、运行。
5.2 DCS系统安装方案
我公司具有安装大容量机组DCS系统及安装世界各知名厂商DCS系统的施工经验,如美国贝利公司、美国西屋公司、德国西门子公司等推出的分散控制系统,现均在正常、稳定的运行。
5.2.1 DCS系统安装具备的条件
a. 已进行详细的技术交底,使作业人员掌握并了解设备运输的过程、设备安装的技术要领和安全质量要求及各种器械的使用方法等,交底有记录,交底人和被交底已签字。 b. DCS柜安装在集控楼的电子设备室(不包括远程I/O柜)。运输前先勘察好沿途道路并平整好,选择合适的运输机械和运输方式。 计算机室达到安装条件: 干净无杂物,照明良好。
安装DCS系统柜、工程师站、大屏幕显示器及打印机前,集控室内的全部建筑工作(包括内装修、照明、空调等)都已竣工,具备可用条件。
c. 在集控室具备了必要的条件时,将DCS系统设备在不拆包装的情况下,运到集控室,在建设方、供货商、供应部、质保部门都在场的情况下,慎重打开包装,对设备进行外观、数量检查,并作好记录,请各方签字。 d. DCS的安装工艺要求
DCS属大型控制设备,安装工程量大、工艺过程复杂、技术要求高。为使安装满足技
二、5-2
二、施工技术方案篇
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
术要求,首先要全面掌握其安装工艺要求。 e. DCS对环境的要求
DCS的保管、运输、安装、运行要求环境清洁,无腐蚀性、无污染性和粉尘颗粒,对温度、湿度也有一定的要求,因此,在DCS安装时必须满足。 在运输或安装时,无振动、碰撞、倾斜或翻滚等现象。
5.2.2 机柜及操作站的安装
a. 基础安装
在一次地面施工前,配合土建做好仪表盘柜的基础及盘柜接地,经验收合格后,方可进行二次地面的施工。在建筑施工中要求施工人员注意对盘柜基础的保护,防止因施工中的磕碰使基础变形。 b. 盘柜安装
在集控室及电子设备间达到热工仪表盘柜安装条件后,热工施工人员方可向集控室及电子设备间搬运仪表盘柜并进行安装。在搬运时要使用手动液压叉车,禁止使用滚杠,施工过程中要有保护地面的措施。
盘柜安装就位时,要使用自制起吊架,在起吊架工作范围内要做好对地面的保护措施。 柜的固定:在盘、台、柜基础上钻孔、套丝,用螺栓固定或使用卡子固定,禁止使用其它方法固定。每块盘内四点固定,相邻盘柜间安装不少于8点固定。使用单头螺栓。 盘柜与基础之间采用减振胶垫,每块盘内应有符合规格的接地线,保证盘外壳有可靠的接地。
c. 盘柜安装应达到的标准 基础安装结束后,水平度小于1.0%;
盘柜安装后,垂直偏差小于1.5mm,成排盘正面平面相对偏差小于5mm。 盘顶最大高差小于3mm。 地面清洁干净无损坏。 机柜和操作台安装要牢固可靠。 设备附近不得使用电火焊。
检查盘底座的标高、水平度等,并做好记录。
机柜与盘基础垫防震胶皮,并用预制好的绝缘垫固定牢固,绝缘电阻应大于10MΩ。 安装的整个过程应避免振动、碰撞、倾斜或翻滚。机柜及操作台安装就位后做好防尘
二、施工技术方案篇
二、5-3
封堵工作。
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
5.2.3 DCS系统接地
接地是计算机控制系统抑制干扰的主要方法,计算机的专用接地对其安全运行起到至关重要的作用,因此要确保系统接地的准确性、可靠性。 a. 按照设计图纸的要求,做好接地极和接地母线的安装。
b. 计算机的保护接地、逻辑接地用设计的导线引到电缆夹层间的汇流铜排上,再用电缆将汇流铜排连到系统接地转接箱(板)。
c. 要求交流接地和直流接地分别一点接地,两地之间阻抗为零。 d. 接地电阻值要求达到设计的要求。 e. 接地导线尽可能短,以减少干扰。
f. DCS的接地系统单独使用,不能与其它系统接地合并使用。 g. 系统汇流公用总线连板连至最近的接地电极。
h. 直流接地公用总线与接地极系统的连接点远离大型电机,以免受电噪声干扰。 i. 直流公用的接地电缆外皮必须绝缘。
j. 信号电缆及通讯电缆的屏蔽层(按电缆敷设及连接中有关接地的要求)进行接地连接。
k. 外壳接地、电源负极、电缆屏蔽层要分别用单独的导线并行连接到接地柜或接地极上。
l. 接地线的截面积要符合设计要求,直流和交流接地总线的截面积大于90mm2。
5.2.4 DCS系统电缆敷设和接线
a. 电缆的规格型号要符合设计要求,均为双绞屏蔽线。 b. 根据电缆的信号类别,进行分类、分层敷设。 c. 槽盒或保护管全封闭,并良好接地。
d. 屏蔽电缆的接地严格按设计要求进行,且应保持接地的连续性。
e. 电缆在计算机柜内接线,电缆头接近端子附近,以消除由导线静电藕合而产生的串模干扰。
f. DCS电缆的敷设参照电缆敷设方案进行。
5.2.5 DCS系统抗干扰措施
对机柜(如有绝缘要求)和底座做好绝缘处理,施工中采用加工的绝缘垫和尼龙螺栓,二、5-4
二、施工技术方案篇
北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]
安装前要对其进行试验,随安装随测量。DCS系统装置整体安装结束后,进行整体绝缘测试,并且做好记录,否则不能进行下道工序施工。
对信号传输过程各设备及连线的接地安装要严格按厂家的要求和设计图纸进行,确保一点接地,方式有以下几种:
a. 输入信号源有接地,此种方式整个回路要在信号源侧接地,装置侧浮空。 b. 输入信号源无接地,此种方式整个回路的接地要在装置侧进行。
c. 全套装置一点接地,即把所有的机柜和外部设备全部浮空,用电缆把接地点连起,最后一点接地。
d. 主机外壳接地,机芯浮空,此种接地机柜外壳做为屏蔽罩接地,机芯内与外壳绝缘,抗干扰性能好。
e. 交流接地和直流接地分别要求一点接地,接地电阻<4Ω,两地之间阻抗为零。要求接地导线尽可能短且有足够大的截面,计算机接地系统不能作其它系统接地用。接地系统安装完毕必须测试合格。
5.2.6 DCS系统受电
认真的校对各直流、交流电源的接线,确保100%正确,绝缘满足要求并经调试专家确认签字。
完成上述工作后,在有关专家的指导下,与调试人员一起对DC …… 此处隐藏:2101字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




