北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

电缆沟道内及托架上的杂物清理干净,电缆管畅通,并做好临时封堵。

根据电缆的数量、走向,合理安排盘柜下进线顺序,使电缆有序的进入盘柜内。 电缆敷设人员在施工时,严格按电缆清册中所确定的电缆起点及路径、终点进行敷设并及时填写实际长度、敷设完签字。

电缆敷设时,有良好通讯设备,保护联络畅通无阻。同时按敷设路径安排好人员,统一指挥、谨慎用力将电缆敷设至指定位置,每敷设完一根电缆,及时在受力点上固定好。 电缆穿管敷设时,敷设前应将管内杂物清理干净,然后根据图纸所示的位置穿管,对于短管,能将电缆直接穿过去的,可直接穿管;无法直接穿过去的,可用管内穿钢丝牵引的方法。将电缆固定在钢丝上,从另一端慢慢拉出,不得使管口嵌入电缆保护套内伤害电缆。敷设后电缆在两端均应留有一定的余度。

本工程电缆标牌采用电缆管理软件随时打印,打字机将电缆编号、电缆型号、起始点等打印到标牌上,以确保标牌拴挂及时准确。

电缆敷设完毕排列整齐,工艺美观、固定牢固,弯曲弧度一致。

电缆敷设完毕后,及时清除杂物,盖好盖板。必要时将盖板缝隙密封。对一些较难控制的部位,如电缆引出电缆架处、电缆进盘处采取停工待检制度加以控制。在上道工序未检查合格时,严禁进行下道工序施工。

电 缆 清 册

序 号 审批:

电缆 编号

起 点

终 点 设计 型号 编制:

设计 长度

实际 长度 路 径 完成 施工 时间 负责人

日期:

施工人员:

5.3.5 电缆的整理及固定

为保证电缆敷设外观的总体协调美观,电缆敷设后及时固定,电缆敷设一根整理一根,电缆敷设一批后,及时进行统一整理固定,经质检部门检查合格后方可进行下一批电缆的敷设。电缆敷设完毕后,需上架进行总体整理绑扎。

在电缆托架上敷设电缆时,电缆首尾两端、转弯处使用专用绑扎线固定,电缆水平敷设时,每隔3~5m处固定一次。同一层内的电缆不扭曲、不交叉,使整理固定后的电缆整

二、施工技术方案篇

二、5-7

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

齐、美观,拐弯处悬挂统一规格的电缆断面标志。经建设方、监理公司、项目部质检部门、质检员及施工负责人共同检查验收签字后,将电缆托架盖板盖好。

电缆垂直敷设或在竖井中敷设时,垂直、整齐、不交叉,在每个支架上固定,确保电缆在垂直段上受力均匀。

在电缆夹层内有大量的电缆从托架上直接进盘,这是电缆整理的重要部位,直接关系到电缆敷设工艺质量的好坏。因此规定:

a. 电缆在托架底下从同一侧向上进入盘柜内。

b. 从同一层托架进同一盘的电缆,必须打把形成一束电缆,电缆向上进盘孔的方向统一,走向一致,排列整齐。

c. 引出的电缆不妨碍其它各层托架电缆的敷设。

在电缆夹层内进盘的电缆均用同色绑线扎紧;上引的电缆分层固定,固定架与盘或托架固定牢固,中部部位用电缆卡夹固。

5.3.6 计算机电缆头接线

为确保计算机信号准确无误,发电厂计算机电缆均采用屏蔽电缆,以达到抗干扰的目的。

选用的电缆具有线芯对绞及分屏蔽的特点,达到抗干扰的要求。该电缆头制作工艺要求非常严格,终端头制作方法是:

在电缆头相应长度处将电缆外皮剥去。 将总屏蔽层打开,沿根部割去,保留屏蔽线。 将各分屏蔽层打开,均沿根部割去,保留屏蔽线。

将总屏蔽线及所有分屏蔽线在根部聚合,并绕成一股,然后穿入一根比屏蔽线稍短的3mm直径软塑料管。

5.3.7 电缆接线

每块盘柜按端子排出线图中各电缆的具体位置,统一整理电缆,做到排列整齐、固定牢固。

接线符合下列要求: a. 按图施工,接线正确。

b. 导线与元件之间采用螺栓连接,插接、焊接或压接时牢固可靠。 c. 盘柜内的导线不应有接头,导线线芯无损伤。

二、5-8

二、施工技术方案篇

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

d. 电缆芯线和所配导线的端部均标明其编号,编号正确,字迹清晰且不易脱色。 e. 配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好、无损伤。

f. 每个接线端子的接线宜为1根,不得超过两根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当有两根导线时,中间加平垫。 g. 电缆头制作形状一致、方法一致、高度统一、使用统一电缆标牌。 h. 电缆端子号头一律使用专用打号机打号,保证字迹清晰一致,不脱落。 i. 屏蔽电缆的屏蔽层要作好绝缘,在设计要求的位置上统一接地,保证屏蔽从就地元件到系统柜为连续、且有一点接地。

5.3.8 电缆防火阻燃措施

电缆阻燃施工是影响电厂能否安全可靠运行的重要因素,因此在本工程中,对一些易受外部影响着火的电缆密集部位或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆通道,按设计要求的防火阻燃措施施工。

在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。 在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用防火包袋设置阻火墙。

对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或涂刷防火涂料。 在电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段,加防火涂料或防火阻燃包袋。 严格按设计的电缆型号进行敷设,阻燃型电缆严禁用普通型电缆代替。

本工程所采用的电缆防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定。并在施工时按设计要求和材料使用工艺提出具体的施工措施。

防火涂料应按一定浓度稀释,搅拌均匀,并应沿电缆走向方向进行涂刷,涂刷的厚度或材料、间隔时间应符合材料使用要求。

在封堵电缆孔洞时严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行柔性堵料的封堵。

阻火墙上的防火门要严密、孔洞要封堵;阻火墙两侧电缆应施加防火涂料。 电缆保护管在电缆敷设后将电缆和保护管间的空隙,用柔性堵料进行填充。 电缆托架敷设时,按照设计的要求对于易燃部位采用防火抗燃的托架确保安全。

5.3.9 电缆隔热处理

在主厂房内电缆或电缆托架因场地限制,与热力管道或发热源有接近、交叉或平行的部位,为确保电缆安全,必须做好隔热保护。

二、施工技术方案篇

二、5-9

北方电力魏家峁煤电公司2×600MW机组工程 [A标段]

a. 当控制电缆与热力管道平行、间距小于1m时;采取隔热措施。具体施工可根据实际情况将隔热板固定于托架上。

b. 当电缆与热力管道交叉,其间距小于0.5m时,应采取隔热措施。具体施工可根据实际情况将隔热板固定于托架上。

5.3.10 电缆工程达到的标准

达到《电缆敷设及接线施工工艺导则》的要求。

电缆通道布置合理,横平竖直,整齐美观,不影响检修通道与热力系统和热力设备的间距,符合规程要求。

电缆保护管要求严密,不可 …… 此处隐藏:2473字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二 5热工施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)