长沙地铁控制测量技术设计书 - 图文(6)
长沙市城市快速轨道交通线网(2050)框架网控制测量暨2号线一期控制测量技术设计书
7.6 数据处理及平差解算 7.6.1 方向观测值改正
方向观测值的方向改化采用以下公式计算: ?1、2???2、1??\26Rm(x?x)y12m (5-1)
式中:?1、 测站点1向照准点2观测方向的方向改化值(秒) 2 ?2、1 测站点2向照准点1观测方向的方向改化值 Rm 参考椭球面在1、2两点中点的平均曲率半径 x1、x2 1、2两点的X轴坐标值(米) ym 1、2两点的横坐标平均值(米) 7.6.2 距离观测值改正
在测量过程中,全站仪已对边长进行了气差改正,因此内业时只需进行测
距边水平距离的高程归化和投影改化。
(1)高程归化,测距边水平距离D归算到城市平均高程面上的边长下:
S'Hu?Hm??D(1?R) (5-2)
n式中: Hm----测距边高出大地水准面(黄海平均海水面 Hu----测距边所在地区城市高程面的高程 Rn----测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径(2)投影改化,由S'?再归算到高斯平面的测距边边长2S'ym?y)2??S?(1?2R2?(m24R2) (5-3)
m式中:ym----测距边两端点近似横坐标的平均值(米 ?y----测距边两端点近似横坐标的增量(米长沙市勘测设计研究院 长沙市曙光中路165号 邮编:410007 (秒) (米) )的平均高程); (米)。S?,公式如下:) S'?,公式如(米);
25
(米 )
长沙市城市快速轨道交通线网(2050)框架网控制测量暨2号线一期控制测量技术设计书
Rm----参考椭球面在测距边中点的平均曲率半径(米)
7.6.3 平差计算
平差软件采用南方公司的商业化平差软件----南方平差易,进行严密平差,该软件经过鉴定,已经商业化,计算成果可靠。
同时,还采用我们院自行开发的平差软件进行平差,并比较平差结果。 符合精密导线或精密导线环的角度闭合差不应大于下式计算值:
W?式中:m?----测角中误差± N ----符合导线或导线环的角度个数测角中误差按下式计算:M?式中:f?i----第i个符合导线或导线环的方位角闭合差 ni----第i个符合导线或导线环的角度个数 N----符合导线或导线环的个数测距相对中误差不得大于
8 2号线一期二等水准控制网设计方案8.1 任务情况
2号线一期工程自汽车西站站→金星大道站→西湖公园站→荣湾镇站→橘子州站→湘江大道站→五一广场→芙蓉广场→迎宾路站→袁家岭站→长沙火车站站→东二环站→万家丽路站→古曲路站→长沙大道站→体育新城→黎托站→新长沙火车站→黄花镇光达村站止,线路全长座,均为地下车站,平均站间距站为城郊地区,野外测量难度相对小些;工地段,水准点的埋设要充分考虑各种外界因素的影响,大;其他路线为城市繁华地段,车多人多,对二等精密水准测量来说,这种环境影响最大。同时,线路上还包括两处跨河水准测量,长沙市勘测设计研究院 长沙市曙光中路2m?n (5-4) 2.5秒
1NN?f?i?f?ii?1n (5-5)
i
1/60000,全长相对闭合差不得大于1/35000 22.262km,均为地下线,设站1186.6m。其中,新长沙火车站→黄花镇光达村体育新城→黎托站→新长沙火车站为施野外测量环境差、分别为浏阳河跨河水准165号 邮编:410007
1926
??
??。难度(500
长沙市城市快速轨道交通线网(2050)框架网控制测量暨2号线一期控制测量技术设计书
米内)和湘江跨河水准(500~2000米)。 8.2 精度要求
2号线一期工程二等水准网沿线路附近布设成符合线路或闭合线路,联测城市一、二等水准点的总数不少于3个,尽量均匀分布。具体精度要求如表3。
表3:水准测量的主要技术要求
水准测每km高差中误符合水准路线平均长全中水准仪 水准尺 与已知点联测 铟瓦尺或条码尺 铟瓦尺或条码尺 往返测各测一次 往返测各测一次 符合或环线 往返测各测一次 往返测各测一次 观测次数 往返较差、符合或环线闭合差(mm) 量等级 差(mm) 偶然中误差 M△ 一等 ±1 度(km) 等级 误差 MW ±2 35~45 DS1 ±4√L 二等 ±2 ±4 2~4 DS1 ±8√L
8.3 点位设计
2号线一期工程二等水准网预计埋设57个水准点,其中38各基岩点,19个墙水准点,点位选择具体要求如下:
(1)为保证施工的绝对精度和绝对可靠,采取冗余设计,每个车站布设3个水准点,2个基岩点,一个墙水准点。
(2)基岩点应选在地基坚实稳定、安全僻静,并利于长期保存与观测使用方便的地方。如尽量选在路线附近的机关、学校、公园内等。
(3)充分考虑地铁的走向及站口位置和近期拆迁改建的范围,结合地铁建设规划及城市建设规划,减少这些因素的干扰。
(4)墙水准点应选在结构好并经过沉降稳定后的房屋承重柱上。 8.4 标石埋设
基岩点设计为钢管式基岩标,采用钻探方式,打钻孔到岩层并进入岩层0.5米,将钻探用的127毫米直径金属放至岩层,管标底灌注水泥浆与基岩固结,然后挖开地表部分,将铜质标志头焊接在金属套管上成为一个整体。基岩水准点在地面部分使用水泥护圈和金属护盖,可以随时打开护盖以便于观测。图12为基
长沙市勘测设计研究院 长沙市曙光中路165号 邮编:410007 27
长沙市城市快速轨道交通线网(2050)框架网控制测量暨2号线一期控制测量技术设计书
岩点示意图。
墙水准点采用不锈钢膨胀螺丝,膨胀螺杆直径10mm,长100mm,圆形螺帽直径20mm长10mm。长期水准布设经验表明,这种螺丝稳固可靠,不易被盗。图13为墙水准点示意图。
水准点编号采用符号及地名双重编号,如勘测院楼顶,编号可以设计为:02IIY01和02勘测院,02表示是2号线,II表示控制点的等级,Y表示为基岩点,Q表示为墙水准点,01表示2号线的第一个点。画好点之记,包括:地名、交通路线图、概略地理坐标、详细点位,并照像。基岩水准点标石埋好后,在标石上或半径护措施,条件允许的情况下,可委托附近的人保护看管。
图12:基岩点示意图 8.5 观测方案
8.5.1 观测仪器及其检核
初步预计采用2台套S0.5 SOKKIΛΛ B1自动安平水准仪及与之配套的铟钢条码水准尺,该仪器性能优越,配合测微器使用时,每公里标准差可达±0.5mm行基线检测各一次,检测的观测时间要求覆盖实际测量时的各个时段。长沙市勘测设计研究院 长沙市曙光中路165号
1m醒目的地方,做好警示性的保
图13:墙水准点示意图
自动安平水准仪、1台套DS1级SOKKI
410007
28
B1。在工程开始观测和结束时对接收机进 邮编:长沙市城市快速轨道交通线网(2050)框架网控制测量暨2号线一期控制测量技术设计书
在测前或测后要按规定对采用的水准仪进行鉴定。 8.5.2 观测方式
采用单线路往返观测。一条线路的往返测,必须使用同一类型的仪器和转点尺乘,沿同一道路进行。观测顺序如下:
(1) 往测时:奇数站为,后—前—前—后; 偶数站为,前—后—后—前; (2)返测时:奇数站为,前—后—后—前; 偶数站为,后—前—前—后。 8.5.3 观测技术要求
(1)外业观测记录使用PC卡自动记录,外 …… 此处隐藏:1866字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍