36.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双重名称是指设备的( )。

A.名称 B.编号 C.电压等级 D.位置名称 答案: ab

答案要点: 3.22 双重名称 设备的名称和编号。

37.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,环网柜应在( )后,方可打开柜门。

A.停电 B.验电 C.合上接地刀闸 D.对地放电 答案: abc

答案要点: 5.3.7 环网柜应在停电、验电、合上接地刀闸后,方可打开柜门。

38.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),不得以( )等作为起吊重物的承力点。

A.设备 B.管道 C.脚手架 D.平台 答案: abcd

答案要点: 不得以设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点。

39.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),工作时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,不得在( )等上面作业;不能避免时,应采取防护措施。 A.公路 B.桥梁 C.暗沟 D.地下管线 答案: cd

答案要点: 工作时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,不得在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施。

40.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分):凡属( )情况之一者,应制订专项施工方案和安全技术措施,办理安全施工作业票,并有施工技术负责人在场指导,否则不得施工。

A.被吊重量达到起重机械额定起重量的90% B.两台及以上起重机械联合作业C.起吊精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装 D.起重机械在架空输电线路导线下方或距带电体较近时 E.易燃易爆品必须起吊时 答案: abcde

答案要点: 凡属下列情况之一者,应制订专项施工方案和安全技术措施,办理安全施工作业票,丼有施工技术负责人在场指导,否则不得施工。1)被吊重量达到起重机械额定起重量的90%;2)两台及以上起重机械联合作业;3)起吊精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装;4)起重机械在架空输电线路导线下方或距带电体较近时;5)易燃易爆品必须起吊时。

三、判断题

1.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,电力安全事故事件中,因电网备自投或重合闸成功后恢复的负荷量、用户侧低压释放装置动作等用户自身原因脱离电网的负荷量等,应计入电网减供负荷 ( ) 答案: 错

答案要点: 电力安全事故事件中,因电网备自投或重合闸成功后恢复的负荷量、用户侧低压释放装置动作等用户自身原因脱离电网的负荷量等,不计入电网减供负荷

2.依据《电力设备典型消防规程》, 对火灾事故应做到“三不放过”,即原因不清不放过,责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 ( ) 答案: 对

答案要点: 对火灾事故应做到“三不放过”,即原因不清不放过,责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。

3.依据《电力设备典型消防规程》, 防火重点部位或场所应建立防火检查制度。( )

答案: 对

答案要点: 防火重点部位或场所应建立防火检查制度。

4.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,火灾和火警是指在时间和空间上失去控制,对人身、财产、设备造成损害的燃烧现象。 ( ) 答案: 错

答案要点: 火灾和火警。火灾是指在时间和空间上失去控制,对人身、财产、设备造成损害的燃烧现象;火警是指违背人的意志发生的非正常性的、但没有造成经济损失或人员伤亡的燃烧现象。

5.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),起重工作区域内无关人员不得停留或通过。起吊过程中在伸臂及吊物的下方,任何人员不得通过或停留。 ( ) 答案: 对

答案要点: 起重工作区域内无关人员不得停留或通过。起吊过程中在伸臂及吊物的下方,任何人员不得通过或停留。

6.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,各级单位的事故事件报告都应及时、准确、完整,确保事故事件信息的畅通,保证应急处置和调查处理工作能够迅速、全面开展。任何单位和个人对事故事件不得迟报、瞒报、谎报和漏报。为确保信息的准确、完整性,必须逐级汇总审核后报告,不得越级报告。 ( ) 答案: 错

答案要点: 各级单位的事故事件报告都应及时、准确、完整,确保事故事件信息的畅通,保证应急处置和调查处理工作能够迅速、全面开展。任何单位和个人对事故事件不得迟报、瞒报、谎报和漏报。必要时可以越级报告。

7.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),仓库应根据储存物品的性质采用相应耐火等级的材料建成。值班室与库房之间应有防火隔离措施。 ( ) 答案: 对

答案要点: 仓库应根据储存物品的性质采用相应耐火等级的材料建成。值班室与库房之间应有防火隔离措施。

8.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,任何单位和个人不得故意破坏事故事件现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。 ( ) 答案: 对

答案要点: 5.6.1.4 任何单位和个人不得故意破坏事故事件现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。

9.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分)现场道路不得任意挖掘或截断,确需开挖时,应事先征得 施工管理部门的同意并限期修复。开挖期间应采取铺设过道板或架设便桥等保证安全通行的措施。 ( ) 答案: 对

答案要点: 现场道路不得任意挖掘或截断,确需开挖时,应事先征得施工管理部门的同意并限期修复。开挖期间应采取铺设过道板或架设便桥等保证安全通行的措施。

10.依据《云南电网调度管理规程》,输变电设备检修申请的上报至少应经过以下流程:供电局内部的检修项目管理部门负责检修申请的填报,并负责报供电局内部相关部门审核通过后,再提交至设备产权所属单位的调度机构进行审核和批复。属上一级调度机构管辖或许可设备的检修申请须先由设备产权单位调度机构完成批复,可以不报上一级调度机构批复和备案。 ( ) 答案: 错

答案要点: 输变电设备检修申请的上报至少应经过以下流程:供电局内部的检修项目管理部门负责检修申请的填报,并负责报供电局内部相关部门审核通过后,再提交至设备产权所属单位的调度机构进行审核和批复。属上一级调度机构管辖或许可设备的检修申请须先由设备产权单位调度机构完成批复后,报上一级调度机构批复和备案。

11.依据《电力设备典型消防规程》,电力生产企业应按照“谁主管、谁负责”的原则,建立各级人员的防火责任制。 ( ) 答案: 对

答案要点: 电力生产企业应按照“谁主管、谁负责”的原则,建立各级人员的防火责任制。

12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 ( ) 答案: 对

答案要点: 6.6.5 专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,装运超长、超高或重大物件时易滚动的物 …… 此处隐藏:6365字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

9-配网变电技能人员(复习题)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436115.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)