9-配网变电技能人员(复习题)(6)
在建筑物的下风方向进行, 距易燃物不得小于( )m,不应在室内进行。 A.5 B.8 C.10 D.15 答案: c
答案要点: 熬制沥青或调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行, 距易燃物不得小于10m,不应在室内进行。
69.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),卷扬机的旋转方向应和控制器上标明的方向( )。
A.垂直 B.相反 C.一致 D.区别 答案: c
答案要点: 卷扬机的旋转方向应和控制器上标明的方向一致。
70.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起(),同时应注意不得触及其他带电部分。
A.相间接地 B.相间放电 C.相间短路 D.三相短路 答案: c
答案要点: 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。
71.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,为防止客户侧反送电,停电操作前,设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用电客户断开( )的线路断路器、隔离开关,并监督用户实施,确认设备状态后做好记录。 A.断开点 B.并网点 C.串联点 答案: b
答案要点: 10.6.2 停电操作前,设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用电客户断开并网点的线路断路器、隔离开关,并监督用户实施,确认设备状态后做好记录。
72.依据《电力设备典型消防规程》,凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用()严密封堵。 A.沙袋 B.防火堵料 C.土 D.砖 答案: b
答案要点: 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。
73.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在厂站、高压配电线路和低压配电网装拆接地线时,应( )。 A.戴护目镜 B.戴手套 C.戴绝缘手套 答案: c
答案要点: 7.4.1.8 在厂站、高压配电线路和低压配电网装拆接地线时,应戴绝缘手套。
74.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),进行沥青或冷底子油作业时应通风良好,作业时及施工完毕后的( )h内,其作业区周围30m内不得使用明火。
A.12 B.24 C.36 D.72 答案: b
答案要点: 进行沥青或冷底子油作业时应通风良好,作业时及施工完毕后的24h内,其作业区周围30m内不得使用明火。
75.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用一张工作票并在检修状态下的一条高压线路分区段工作,工作班自行装设的接地线等安全措施( )。
A.必须一次完成 B.可分段执行 C.自行变更变更 答案: b
答案要点: 6.8.2 使用一张工作票并在检修状态下的一条高压线路分区段工作,工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票上应填写使用的接地线编号、位置等随工作区段转移情况。
76.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( )是指35kV及以上的高压线路。
A.高压输电线路 B.高压配电线路 C.低压线路 D.低压配电线路 答案: a
答案要点: 3.15 高压输电线路
35kV 及以上的高压线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。
77.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),梯子搁置应稳固,与地面的夹角以( )为宜。硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于 300mm。 A.40度至50度 B.50度至60度 C.60度至70度 D.任意角度 答案: c
答案要点: 梯子搁置应稳固,与地面的夹角以60°?70°为宜。硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于 300mm。
78.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构,( )用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明电压等级。
A.容量满足够时允许 B.不得 C.线径满足时允许 D.没有危险情况下可以 答案: b
答案要点: 不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构,不得用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明电压等级。
79.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,末级工作许可人在向工作负责人发出( )的命令前,应将工作班组名称、工作负责人姓名、工作地点、工作任务和联系电话做好记录。
A.许可工作 B.可以操作 C.操作指令 答案: a
答案要点: 6.5.5.4 末级工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、工作负责人姓名、工作地点、工作任务和联系电话做好记录。
80.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置( )标示牌。
A.禁止攀登,高压危险 B.禁止合闸,有人工作 C.止步,高压危险 D.禁止合闸,线路有人工作 答案: a
答案要点: 5.3.2 凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置“禁止攀登,高压危险!”标示牌。地面的配电变压器应有箱式外壳或安全围栏,并设置“止步,高压危险!”等标示牌。
81.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,一个电气连接部分是指在( )中,可用隔离开关与其他电气装置分开的部分。 A.直流系统 B.交流系统 答案: b
答案要点: 3.9 一个电气连接部分
交流系统中,可用隔离开关与其他电气装置分开的部分;直流系统中,双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)等部分。
82.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在山地陡坡或凹凸不平之处进行人工运输,应预先制订运输方案,采取必要的()措施。 A.安全 B.技术 C.防滑 D.保证 答案: a
答案要点: 在山地陡坡或凹凸不平之处进行人工运输,应预先制订运输方案,采取必要的安全措施。夜间搬运应有足够的照明。
83.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在临近110kV带电体处吊装作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的净空距离不得小于()米。
A.1.0 B.1.5 C.2 D.5 答案: d
答案要点: 起重臂不应跨越带电设备或线路进行作业。在临近带电体处吊装作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的距离不得小于表19的规定。
84.依据《电力建设安全工作规程》(变电站部分),瓶阀冻结时不得( ),可用浸40℃热水的棉布盖上使其缓慢解冻。
A.蒸汽解冻 B.自燃解冻 C.用火烘烤 D.热水解冻 …… 此处隐藏:5634字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介